火灾自动报警系统

技术规范书

工程名称:江凤220kV变电站新建工程

00

v1.0 可编辑可修改 目 录

1.总则

2.工程概况 3.设计和运行条件 4.技术要求 5.技术资料 6.技术服务 7.现场服务

8.备品备件及专用工具 9.供方填写的技术性能表 10.差异表 附件: 供货范围

11

v1.0 可编辑可修改 1总则

本技术规范书适用于本工程所需的火灾自动报警控制系统,它提出了该系统主要技术要求。火灾报警系统应技术先进、产品成熟,在省级以上电力系统中有良好的使用业绩,符合国际、国内标准并具备经国家公安消防部门批准的消防产品制造许可证的产品。火灾报警系统原则上采用以微处理器为基础的“智能式”报警系统。

1.1 在本技术规范书中,本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技

术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,需方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.2 本设备技术规范书所使用的标准如遇与需方所执行的标准不一致时,按较高标准执

行。从签订合同之后至投标人开始制造之日的这段时期内,需方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,投标人应遵守这些要求。 1.3 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有

同等的法律效力。

1.4 投标人对成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。

分包(或采购)的产品制造商应事先征得招标人的认可。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。

2 工程概况

变电站有220kV、110kV、10kV三个电压等级,220kV、110kV配电装置采用GIS设备、主变布置在户外, 10kV配电装置设备均室内布置。 3 设计和运行条件 自然环境条件

3.1.1 海拔高度:≤1000m。

3.1.2 月平均最高相对湿度(25℃):≯90%。 3.1.3 日平均最高相对湿度(25℃):≯95%。 3.1.4 最高气温:+40℃。 3.1.5 最低气温:-5℃。 3.1.6 最大日平均温差:25K。

22

v1.0 可编辑可修改 3.1.7 年平均气温:+22℃。 3.1.8 最高日平均气温:+30℃。 3.1.9 地震烈度:6度。 3.1.10 污秽等级:II级。 4 技术要求

供方应遵循国家标准及有关行业标准的最新版本:

GB 50116—2013 《火灾自动报警系统设计规范》 GB4717—2005 《火灾报警控制器通用技术条件》 GB4715—93 《点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法》 GB50229-2006 《火力发电厂与变电所设计防火规范》

GB50166-2007 《火灾自动报警系统施工验收规范》 GB4717-93 《火灾报警控制器通用技术条件》 GB16806-1997 《消防联动控制设备通用技术条件》 GB12978-91 《火灾报警设备检验规则》

GB 50016-2006 《建筑设计防火规范》

GB 50217-1994 《电力工程电缆设计规范》 DL/T5136-2001 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》

这些法则和标准提出了最基本要求,如果根据供方的意见并经用户接受,使用优于或更为经济的设计或材料,并能使供方设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时,则这些标准也可以由供方超越。当标准、规范之间出现矛盾时,供方应将矛盾情况提交用户,以便在开始生产前制定解决方案。 技术条件及参数

4.2.1本技术规范书规定了本系统实施的工作范围,供方需负责提供所需的设备、安装指导、开通及通过当地政府有关部门的验收直至交付业主。

4.2.2供方提供的设备必须是一个完整的系统,上述范围不仅应包括说明及图纸所示的主要设备及项目,而且只要是系统正常运行所需用的所有设备、配件均应包括在本次投标范围之内。

33

v1.0 可编辑可修改 4.2.3 供方需负责系统的开通调试,培训业主的操作及维护人员三人,并负责一年的免费维修保养。(免费维修保用期由系统交付业主使用开始) 4.2.4 火灾探报警控制器

消防报警系统由智能联动式火灾报警控制器、各类智能及非智能型火灾探测器、声光报警器及手动报警按钮组成部分。

火灾报警控制器利用二总线制通讯技术,各总线均采用环形连接方式,以保证在回路开路(如故障、维修及进行局部装修)下该回路中的探测器仍能正常报警,并能与点式感烟探测器、声光报警器及手动报警按钮组成火灾报警系统。

火灾报警系统具有如下功能:

a) 分布智能技术。探测器及各种现场部件均采用分布智能技术,预设有特定的算法,可处理接收信息。报警控制器负责处理从智能探头及功能模块传来的已判断的数据,并做出正确的报警及故障判断。每个探测器的参数可按照所在位置而设定,报警功能全面分散至探测器,准确地分辨真伪火情。

b) 自适应编址。具有自适应编址能力,无需手动设置地址,从而没有混淆探测器的危险。

c) 系统应具有自检和巡检功能,能对系统内每个回路的地址点同时巡检,测试其工作状态;

d) 具有火警、故障两种报警功能,且火警优先;

e) 当系统部件或系统故障时,能显示故障位置和类型,并发出声光报警; f) 当有火警时,报警器能发出声光报警信号、显示地址、类别和时间,记录报警时间、报警性质和火警部位;

g) 键盘在线对系统进行配置,实现人机对话,便于工程的开通和值班人员的管理与操作。系统应设有至少三级的密码保护。以对应于值班人员、一般操作人员、和拥有可修改软件、更改密码等权利的高级管理人员。

h) 自动隔离故障。每个现场部件中均设有短路隔离功能,且探测回路采用环形两总线,发生短路时,短路点被自动隔开,确保系统完全正常运行。

i) 火警信息能作为历史信息长期掉电保存。报警控制器内置多级微处理器和存储系