好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

铁路工地试验室管理制度及岗位职责

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

铁路工地试验室管理办法

试验室是控制工程质量的重要部门,试验检测工作是工程质量管理的重要环节,为了规范试验检测工作,做好工程质量的监督管理,结合XX工地试验室管段的实际情况,特制定以下管理办法。

一、试验检测的任务和目的:

1、试验检测、鉴定各项工程材料的质量和性能(物理、化学、机械性能)是否符合现行的国家颁发的有关技术标准和规定。

2、检测工程结构和构件的成品、半成品的质量是否符合设计和施工技术要求。

3、通过工地检测及施工控制、监督、检查,保证工程质量。 4、负责各种配合比的合理选择及管理、审核,选定路基填料及砂、石料产地。

5、 监督主要工程材料的合理使用及正确保管等。积极协助物资部门做好重要工程用料的验收、保管。

6、试验研究新材料、新品种和地方材料的使用。

7、为施工提供可靠、真实、准确的试验资料和技术数据,参与工程变更、施工方案的制定工作。

二、试验室的组成:

1、为了确保施工检测工作顺利有序的进行,完成各施工所需各项检测工作,XX工地试验室,检测人员7人。

2、试验室行政上受项目总工师领导,业务上受公司质量检测中心和XX铁路中心试验室监督指导。试验室主任负责试验室日常工作,即组织试验检测工作;并对工程质量进行统计分析,并定期上报。

三、第三工地试验室检测管理办法: 1、工地试验取样方法:

工地试验取样要严格执行见证取样制度,否则试验室将不予受理.

(1)水泥:对同一水泥厂,同期、同品种、同标号、同一出厂编号,袋装每200t,散装每500t为一检测批次(袋装不足200t按一检测批次,随机从不少于20袋中各取等量水泥,经混合拌匀后,取12kg作为检测试样。)

(2)细骨料(砂);每组试样代表400m3或600t相同产地、同

一规格的砂,在上、中、下部位,按四分法取样。

(3)粗骨料(碎石、道碴):每组试样代表400m3或600t相同产地、同一规格。

(4)钢筋每60t为一检测批次(不足60t按一检测批次),取抗拉2 根,长度10d±200mm,冷弯2 根,长度5d±150mm。钢筋焊接以200 个焊接接头作为一检测批次(不足200个视为同一检测批次),3根抗拉、3根抗弯试验,钢饺线每30t为一检测批次(不足30t按一检测批次).

(5)土的取样与检测:取土场原地面0.6m处取样,取原状土时,必须保持土样的原状结构及天然含水量,并使土样不受扰动,并做好取样记录(铅笔填写),与试样一起放入密封取土袋内。土的标准试验以路基基地以下部分每10000m3(基床表层每2000m3)为一试验批次,取50Kg,含水量在每工作日前测试,做二次平行试验。路基土石方压实度检测:每一压实层均应检验密实度,检验频率:路基每100m检测点应不少于6个,台后及涵缺填土每0.2m填筑一层,每层均应检测密实度。必要时可根据需要增加检测频率。

(6)抗压检查试件:钻孔桩每根至少2组、承台每个至少3组、墩柱每根至少3组、框构桥每座不少于6组、涵每座不少于3组、梁至少2组(50米以上不少于5组)、喷射混凝土每50-100m3做1组、砂浆每100m3砌体做2组。规范更新后按新规范执行.

2、试验委托制度:

(1)试验室受理原材料试验时,送检人员必须持有项目队技术负责人和监理工程师见证取样签认并填写详细的试验委托单,委托单需说明试样名称、规格、代表数量、使用部位(如同批进场材料用于不同的单位工程及部位则要写明各单位工程的使用数量)、试验项目等。原材料为物资部门选购,则由物资部门填写试验委托单,由项目队试验人员连同试样一起送交,同时应提供材料的相关质量保证书,牌号等相关质量资料。若检测材料无监理工程师签认的试验委托单或填写内容与进场材料情况不相符且无相关的出厂质量资料,试验室将认定其为不合格品和不予受理。

(2)试验室受理混凝土结构强度检测试验时,项目队技术负责人必须认真填写试验委托单并由监理工程师签认,试验单注明:混凝土浇注日期、浇注里程、工程名称、结构物部位、设计强度、工程要求等内容,连同混凝土浇注记录、试件一起送交试验室。项目队试验

员应尽快及时做好试件编号,以便真实反映工程质量情况。

(3)混凝土、砂浆等配合比试验,由中心试验室统一设计、试验、报验。项目队应向试验室提供工程施工计划,并提前60天将粗、细骨料、水泥送到试验室进行设计、试配试验。

(4)每种原材料、半成品、成品须按国家标准、规范随机取样,送足数量。监理有要求或需旁站的,则按监理要求进行取样。

四、检测工作的质量保证:

1、保证有足够的检测人员,检测人员均须持证上岗,否则不得从事试验检测工作,也无权在检测报告上签字。试验报告只能由试验室主任签发。

2、严格按标准试验方法及操作规程进行试验检测工作。

3、试验报告使用业主统一表格(A4纸,表号为铁建涵97(203)号表样),并一律使用电脑打印。原始记录统一黑墨笔填写,若记录出现笔误,可在此数据上划两条平行线,将正确的数据填写在上方。填写人员加盖私章或说明,并取得旁站监理工程师的认可和签认。

4、任何试验原始记录严禁无关人员查阅、带走、复印。

5、试验室人员要坚持原则,秉公办事,严禁弄虚作假,编制虚假试验报告单,一经发现,除进行经济处罚外,还给予行政处罚。

五、签认程序:

1、委托单位填写试验委托单或试验申请单。

2、根据试验委托单或试验申请单,试验室查验原材料、半成品、成品的可信度,编号、试验检测。

3、根据要求试验检测日期、进行检测工作,检测过程中由检测人员填写原始记录,原始记录字迹要清楚,数据真实客观,不得随意涂改和抽撤试验报告单,经试验室负责人复核,交总工签认后报监理签认。

4、监理认可签认后,检验报告按有关文件存档。配合比选定报告由试验室报项目队总工复核认可后,工程部填写试验委托单,由工程部下发各项目队。

六、试验设备的管理:

1、档案管理:根据公司机械设备管理办法对试验设备统一编制管理号,建立管理台帐。

2、计量管理:根据公司计量管理程序,建立分台帐卡,每年按鉴定周期进行设备的鉴定,确保试验检测结果的准确性。

3、设备保养、保管:设备指定专人保养、保管、建立保养保管台帐。

4、检测前后,均应检测开始前检查设备的电源有无故障,检测结束后及时切断电源,避免发生意外事故。

5、岗位职责要上墙,安全操作规程尽可能张贴明示,严格遵守安全操作规程。熟悉各种设备的性能、使用方法,作到安全规范操作。

工地试验室规章制度

一、检测室工作制度

(一)混凝土室工作制度

1、试验人员必须熟悉各种仪器设备的性能,使用后应做好使用记录。

2、试验人员在操作前应熟悉所试验项目的操作步骤和注意事项,做到有条不紊。

3、使用拌合机前,应先用少量的砂浆刷膛,并倒出刷膛砂浆。 4、搅拌机应经常检查拌合与边壁的距离,其空隙不能太大,以防拌合不均,加料应按石子、砂、水泥、外掺料外加剂的顺序进行,开动拌合机后,再徐徐加入规定数量的水。

5、试模在使用前应检查试模是否发生变形开裂,并在使用前和使用权后刷涂脱模剂。

6、在操作过程中,如发现异常现象,应立即切断电源,并查明原因,此次检测作废。

7、试件成型后,应按有关规范的要求静置,不得随意搬动和碰撞。

8、仪器设备在使用后,应立即进行清扫,保持仪器设备和环境的清洁和整洁,并按规定的要求进行防护。

(二)力学室工作制度

1、每日应对本室的仪器设备、工具箱、水电等进行必要的检查,如有异常立即采取措施,进行处理。

2、试验人员应熟悉所使用的仪器设备性能,包括配套的仪器配件,万能材料机应尽可能在其量程的20~80%范围内使用。

3、试验过程应严格按照相应的规范标准的规定进行,不得随意更改。

4、在操作过程中应集中注意力如发现仪器设备异常,应立即停止试验,关机,切断电源,并查明原因。

5、仪器设备在使用后,及时记录使用时间,并对仪器设备和环境进行清扫,保持试验室的整洁。

6、试验仪器应定期保养、维护和检定。 (三)水泥室工作制度

1、试验前应检查仪器设备的状态是否正常,水电是否正常。 2、试验人员应对熟练掌握所使用的仪器设备的性能和所进行试验项目的操作步骤和操作规程。

3、试验室温度为20±2℃,相对湿度大于50%,试样、试模与水温度与室温相同,试验时记录室温。

4、仪器设备在使用后,及时记录使用时间,并对仪器设备和环

铁路工地试验室管理制度及岗位职责

铁路工地试验室管理办法试验室是控制工程质量的重要部门,试验检测工作是工程质量管理的重要环节,为了规范试验检测工作,做好工程质量的监督管理,结合XX工地试验室管段的实际情况,特制定以下管理办法。一、试验检测的任务和目的:1、试验检测、鉴定各项工程材料的质量和性能(物理、化学、机械性能)是否符合现行的国家颁发的有关技术标准和规定。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5nbrl5fuoq9y6ym8c7oz9pugm7qng700f3n
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享