便于应用,规范按照屋盖(楼盖)的类别和横墙的间距来划分静力计算方案。 1. 圈梁和过梁的作用分别是什么?在构造设置上有何主要的区别?答: ⑴①圈梁的作用是增强楼层平面的空间刚度和整体性,减少因地基不均匀沉降而引起的墙身开裂,并与构造 柱组合在一起形成骨架,提高抗震能力。②过梁的作用是承担门窗洞口上方荷载的重量。 (2)在设置时,圈梁必须连续封闭,如遇门窗洞口,可增设附加圈梁;而过梁可以分段设置,根据过梁的类 型满足一定跨度要求,圈梁可以兼做过梁。

R1柔性防水屋面中,设置隔汽层的目的是什么?隔汽层常用的构造做法是什么?答: ⑴保设置隔汽层是防止室内水蒸气渗人保温层,使保温层受潮,降低保温效果。⑵一般做法是:在找平层上刷冷底子油两道作结合层,结合层上做一毡二油或两道热沥青。 1如何保证钢筋混凝土梁受剪破坏是剪压破坏?答:避免斜压:满足梁截面最小尺寸要求以及满足(2)避免斜拉:满足箍筋最大间距和限制箍筋最小配筋率。 2.如何保证钢筋混凝土梁受弯破坏是适筋破坏? 答:用最小配筋率和最大配筋率来限制。

S 1什么是荷载的设计值,什么是荷载的标准值?两者间有何关系?答:(1)标准值:作用力在正常情况下可能出现的最大估值,(2)设计值:作用力在考虑必要的安全储备后的设计参数⑶作用力的设计值等于其标准值乘以分项系数。 22.什么是刚性防水屋面?其基本构造层次是怎样的?答:(1)刚性防水屋面,是以细石混凝土作防水层的屋面。刚性防水屋面要求基层变形小,一般只适用于无保温层的屋面,因为保温层多采用轻质多孔材料,其上不宜进行浇筑混凝土的湿作业。此外,刚性防水屋面也 不宜用于高温、有振动和基础有较大不均匀沉降的建筑。 ⑵①刚性防水屋面的构造一般有:防水层、隔离层、找平层、结构层等,刚性防水屋面应尽量采用结构找坡。②防水层:采用不低于C20的细石混凝土整体现浇而成,其厚度不小于40mm。为防止混凝土开裂,可在防水层中配直径4~6mm,间距100~200mm的双向钢筋网片,钢筋的保护层厚度不小于10mm 。 ③隔离层:位于防水层与结构层之间,其作用是减少结构变形对防水层的不利影响。在结构层与防水层间设一隔离层使二者脱开。隔离层可采用铺纸筋灰、低强度等级砂浆,或薄砂层上干铺一层油毡等做法。④找平层:当结构层为预制钢筋混凝土屋面板时,其上应用1:3水泥砂浆做找平层,厚度为20mm。若 屋面板为整体现浇混凝土结构时则可不设找平层。⑤结构层:一般采用预制或现浇的钢筋混凝土屋面板。 1.适筋梁从加荷开始到构件破坏经历的三个阶段分别是什么?每一个阶段的应力状态可以作为什么验算的依据? 答: 1)第一阶段一弹性阶段,此阶段截面的应力状态是抗裂验算的依据。 (2) 第二阶段一带裂缝工作阶段, 此阶段截面的应力状态可以作为裂缝宽度和变形验算的依据。(3)第三阶段一破坏阶段,这时的应力状态可作为构件承载力计算的依据。 1.适筋梁从加荷开始到构件破坏经历了哪三个阶段?每一阶段的受力特点是什么? 答:⑴适筋梁从加荷开始到截面破坏,可分为三个阶段:加荷开始到梁受拉区出现裂缝以前为第一阶段,也叫弹性阶段,应力与应变成正比,受压区和受拉区混凝土应力分布图形为三角形。⑵第二阶段一带裂缝工作阶段,受压区混凝土塑性性质随着弯距增加表现得越来越明显,受压区应力图形呈曲线变化,当钢筋应力达到屈服点时,达到第二阶段末。⑶第三阶段一破坏阶段,钢筋达到屈服强度后,应力基本保持不变,应变急剧增大,受压区混凝土呈显著曲线分布,直至受压区混凝土被压碎。 2.试述大小偏心受压构件的破坏特征以及判别。答:⑴大偏心受压构件的破坏特征为受拉钢筋先屈服,后受压区混凝土被压碎和受压钢筋屈服,为塑性破坏,破坏前有明显预兆,钢筋强度得以充分利用;

⑵小偏压构件破坏特征为受压区混凝土被压碎,受压钢筋屈服,而受拉钢筋不论受压或受拉,均未达到屈服强度,为脆性破坏,受拉钢筋强度得不到充分利用。 2.试述双筋矩形截面梁的基本公式的适用条件和钢筋抗压强度的取值原则。 答:双筋矩形截面梁的适用条件: X≤Xb;X≥2a′ ,第一个条件是为了保证受拉钢筋应力在 构件破坏前达到屈服强度,第二个条件是为了保证受压钢筋应力在破坏前达到屈服强度。 钢筋抗压强度的取值原则为当钢筋抗拉强度大于等于400N/mm取钢筋的抗压强度为400N/mm当钢筋的抗拉强度小于时400N/

2

2

mm,取钢筋的抗压强度 f′y=fy 16.室外台阶如何确定各组成部分的尺寸?答:⑴台阶

2

顶部平台的宽度应大于所连通的门洞口宽度,一般每边至少宽出500mm,室外台阶顶部平台的深度不应小于1. Om。⑵台阶面层标高应比首层室内地面标高低l0mm左右,并向外作1%~2%的坡度。⑶室外台阶踏步的踏面宽度不宜小于300mm,踢面高度不宜大于150mm。⑷室内台阶踏步数不应小于2级,当高差 不足2级时,应按坡道设置。 17.室外台阶的构造要求是什么?通常有哪些材料做法? 答:⑴应坚固耐磨,具有较好的耐久性、抗冻性和抗水性。⑵通常做法有混凝土台阶、石台阶和钢筋混凝土台阶等。 2. 受弯构件的斜截面破坏形态有哪几种? 分别如何防止其发生? 答: ⑴斜截面的三种破坏形态为:斜压破坏、斜拉破坏、剪压破坏。 ⑵①斜压破坏:可以通过最小截面尺寸的限制防止其发生。②斜拉破坏:可以通过最小配箍率的限制防止其发生。③剪压破坏:为了防止剪压破坏的发生,可通过斜截面承载力计算配置适量的箍筋

T 1. 提高钢筋混凝土梁抗剪承载力的措施有哪些? 答:⑴ 箍筋和斜裂缝间混凝土块体一起共同作用抵抗由荷载产生的剪力 ⑵箍筋均匀布置在梁表面,能有效控制斜裂缝宽度 ⑶ 箍筋兜住纵向受力钢筋,箍筋和纵向受力钢筋形成钢筋骨架,有利于施工时固 定钢筋,还能将骨架中的混凝土箍住,有利于发挥混凝土的作用力。 2提高钢筋和混凝土之间粘结力的措施有哪些? 答:箍筋有利于提高纵向钢筋和混凝土间的粘结作用,延缓了沿纵筋方向粘结裂缝的出现。

W 1 .屋顶排水方式主要有哪几种?有何特点?答:⑴屋顶排水方式分为无组织排水和有组织排水两大类。⑵①无组织排水又称自由落水,是指屋面雨水直接从檐口落至室外地面的一种排水方式。这种做法具有构造简单、造价低廉的优点,但易污染墙面。无组织排水方式主要适用于少雨地区或一般低层建筑,不宜用于 临街建筑和高度较高的建筑。② 有组织排水是指屋面雨水通过排水系统,有组织地排至室外地面或地下管沟的一种排水方式。这种排水方式具有不妨碍人行交通、不易溅湿墙面的优点,但构造较复杂,造价相对较高。有组织排水方案又可分为外排水和内排水两种基本形式,常用外排水方式有女儿墙外排水、檐沟外排水、女儿墙檐沟外排水三种。.

X 1现浇钢筋混凝土楼板主要有哪些结构类型?各自的特点和适用范围是什么? 答:⑴类型:板式楼板、梁板式楼板、井式楼板、无梁楼板、压型钢板混凝土组合楼板。⑵①板式楼板:楼板现浇成一块平板,并直接支承在墙上,适用于平面尺寸较小的房间(如住宅中的厨房、卫 生间等)以及公共建筑的走廊。②梁板式楼板:由板和梁组成的楼板,通常在纵横两个方向都设置梁,有主梁和次梁之分。适用于较大开间 的房间。③井式楼板:将两个方向的梁等间距布置,并采用相同的梁高,形成井字形梁。一般多用于公共建筑的门厅 或大厅。④无梁楼板:楼板层不设梁,直接将板支承于柱上。多用于楼面荷载较大的展览馆、商店、仓库等

建筑。⑤压型钢板混凝土组合楼板:利用凹凸相间的压型薄钢板做衬板与现浇混凝土浇筑在一起支承在钢梁上构成 整体型楼板。适用于大空间建筑和高层建筑.

Y 3.影响砖砌体抗压强度的主要因素是什么? 答:影响砖砌体抗压强度主要因素有:(1)块材的强度等级和高度;(2)砂浆的物理力学性能;(3)砌筑质量。 2.影响地震荷载大小的因素有哪些?各有何影响?答:⑴建筑物总重力荷载(成正比)⑵. 建筑物所在地区的基本烈度(成正比)⑶. 建筑物动力特征,主要指它的基本周期T,周期与建筑高度成正比与宽度成反比 ⑷. 建筑物所在场地上的类型(土地越硬越好) 26. 有腹筋梁斜截面剪切破坏形态有哪儿种? 各在什么情况下产生以及破坏特点如何? 答:有腹筋梁的斜截面破坏可分为斜拉破坏、剪压破坏和斜压破坏三种形态。 (1)斜拉破坏z当剪跨比

时,斜裂缝一旦出现,原来由混凝土承受的拉力转由箍筋承

受,如果箍筋配置数量过少,则箍筋很快会达到屈服强度,不能抑制斜裂缝的发展,变形迅速增加。从而产生斜拉破坏,属于脆性破坏。(2) 斜压破坏: 如果梁内箍筋配置数量过多, 即使剪跨比较大, 箍筋应力一直处于较低水平,而混凝土开裂后斜裂缝间的混凝土却因主压应力过大而发生压坏,箍筋强度得不到充分利用。此时梁的受剪承载力取决于构件的截面尺寸和混凝土强度。也属于脆性破坏。(3) 剪压破坏z 如果箍筋配置的数量适当,且

时, 则在斜裂缝出现以后, 箍筋应力会明显增长。在其屈服前,箍筋可有效限制斜裂缝的展开和延伸,荷载还可有较大增长。当箍筋屈服后,由于箍筋应力基本不变而应变迅速增加,斜裂缝迅速展开和延伸,最后斜裂缝上端剪压区的混凝土在剪压复合应力的作用下达到极限强度,发生剪压破坏。

Z 30.遮阳板的形式有哪几种?一般如何具体选用?答:⑴遮阳板的形式一般可分为四种:水平式、垂直式、综合式和挡板式。⑵①水平式能够遮挡太阳高度角较大,从窗上方照射的阳光,适于南向及接近南向的窗口。②垂直式能够遮挡太阳高度角较小,从窗两侧斜射的阳光,适用于东、西及接近东、西朝向的窗口。③综合式能遮挡窗上方及左右两侧的阳光,故适用南、东南、西南及其附近朝向的窗口。④挡板式能够遮挡太阳高度角较小,正射窗口的阳光,适于东、西向的窗口。 1.在受弯构件的单筋矩形截面梁正截面承载力计算中,基本公式的两个适用条件是什么?为什么必须满足这两个适用条件?答: 基本公式的两个适用条件是:(1)为了避免出现少筋情况,必须控制截面配筋率不小于最小配率率;(2)为了防止将构件设计成超筋构件,要求构件截面的相对受压区高度小于界限相对受压区高度,即§≤§b

,或者

x≤xb 1.在受弯构件的设计中,为什么不允许出现少筋梁和超筋梁?答:⑴少筋梁的破坏特征为一旦出现裂缝,裂缝迅速开展,构件即宣告破坏;⑵超筋梁的破坏特征为受压区混凝土被压碎,此时受拉钢筋尚未达到屈服强度;⑶少筋和超筋破坏均为脆性破坏,破坏前没有预兆,因此在受弯构件的设计中不允许出现少筋梁和超筋梁。 3.在进行砌体结构房屋静力计算时,作为刚性和刚弹性方案的横墙,为保证屋盖水平梁的支座位移不致过大,横墙应满足什么要求才能保证其平面刚度?(刚性和刚弹性方案房屋的横墙应符合什么要求?) 答:(1)横墙中开洞口时,洞口的水平截面积不应超过横墙截面积的50%;(2)横墙的厚度不宜小于180毫米;(3)单层房屋的横墙长度不宜小于其高度,多层房屋的横墙长度不宜小于H/2(H为横墙总高度)

四计算题 J1矩形截面简支梁,截面尺寸为2 0 0 ×500mm , 采用C25 砼, HRB335 级纵向受力钢筋, 承受弯距设计值M = 200kN ? m 的作用, 在受拉区配置有5 根直径20mm 的钢筋( A. = 1570mm2, 试验算截面安全与否。 已知 a1fe=11.9N/mm,fy=300N/mm,Pmin=0.2℅§b =0.550,,ho=440mm 。 Pminbh<AS=1570mm;X=fyAs÷a1fcb;Xb=§b h0>X;MU= fyAs(h0-x/2) 解:(1)判断梁的条件是否满足要求 Pminbh=O. 2% ×200 ×500= 200mm <As= 1570mm 2

2

2

2

2

X=fyAS÷a1fcb=(300×1570)÷(1.0×11.9×200)=197.9mm Xb=§bh0=0.550×440=242mm >X 满足要求。(2) 求截面受弯承载力, 并判断该梁是否安全 Mu = fyAs (h o-X÷2) =300× 1570 ×(440-197.9÷2) = 160.6 ×106Nmm =160. 6 kN ? m <200 kN ? m 截面不安全。

2矩形截面简支梁,截面尺寸为200X500mm,采用C25砼,HRB335级纵向受力钢筋,在受拉区配置有5根直径20mm的钢筋(AS=l570mm2),试求截面所能承受的最大弯距。已知 fc=11.9N∕mm , fy=300N/mm,Pmin=0.2%,as=60mm ,§b=0.550,asmax=0.400, 解:(1)

2

2

验算条件 Pminbh=0.2%×200×500=200mm2

X=fyAS÷a1fcb=(300×1570)÷(1.0×11.9×200)=197.9mm Xb=§bh0=0.550×440=242mm >X 满足要求 2)求极限弯矩 Mu = fyAs (h o-X÷2) =300× 1570 ×(440-197.9÷2) = 160.6 ×106Nmm =160. 6 kN ? m

3矩形截面简支梁,截面尺寸为250×500mm,混凝土强度等级C25,钢筋采用HRB400级,承受最大弯距设计值M=250kN.m的作用,已经在受拉区配置有4根直径25mm的钢筋(A。=1964mm2),试验算截面是否安全。

已知:a1fe=11.9N/mm,fy=360N/mm,Pmin=0.2℅,as=35mm,§b =0.518,asmas=0.384 Pminbh<

2

2

AS=1964mm;X=fyAs÷a1fcb;Xb=§b h0>X;MU= fyAs(h0-x/2) 解:(1)判断梁的条件是否满足要求Pminbh =0.2℅×250×500=250mm<AS=1964mm

2

2

2

X= fyAs÷a1fcb=(360×1964)÷(1.0×11.9×

250)=237.7mm Xb=§bh0=0.518×465=240.87mm>X 满足要求。⑵求截面受弯承载力,并判断该梁是否安全 Mu = fyAs (h o-X÷2) =360×1964×(465-237.7÷2)=243.6×10Nmm=243.6 kN ? m<M=250 kN ? m 截面不安全。

4?矩形截面简支梁,截面尺寸为250×500mm,采用C30砼,HRB400级纵向受力钢筋,在受拉区配置有4根直径20ram的钢筋(AS=1256mm2),试求截面所能承受的最大弯距。已 知 fc=14.3N/mm2 fy=360 N/mm2 Pmin=0.2℅ as=35mm§b =0.518 asmax=0.384 解:(1)判断梁的条件是否满足要求Pminbh=0.2%×250×500=250mm

2

2

6

X= fyAs÷

a1fcb=(360×1256)÷(1.0×14.3×250)=126.5mm Xb=§bh0=0.518×465=240.87mm>X 满足要求 (2)求极限弯距Mu = fyAs (h o-X÷2) =360×1256×(465-126.5÷2)=181.7×10Nmm=181.7 kN ? m

5.矩形截面简支梁,截面尺寸为250×500mm,采用C25硂,HRB400级纵向受力钢筋,承受弯矩设计值

M=240kN·m的作用,在受拉区配置有4根直径25mm的钢筋(As=1964mm)

2

2

2

2

2

6

,试验算截

面安全与否?已 知 a1fc=11.9N∕mm,fy=360N∕mmPmin=0.2℅as=35mm§b =0.518 asmax=0.384 解:1)判断梁的条件是否满足要求 Pminbh=0.2%×250×500=250mm

要求。⑵求截面受弯承载力,并判断该梁是否安全 Mu = fyAs (h o-X÷2) =360×1964×(465-237.7÷2)=243.6×10Nmm=243.6 kN ? m>M=240 kN ? m 截面安全。

6

M 1 某粘土砖柱,截面尺寸为370×490mm,柱底承受轴力设计值N=120kN,采用MUl0砖和M5 水泥砂浆砌筑,H。=4.5m,试验算此柱承载力是否满足要求。f =1.50N / mm2 , a= 0.0015

解: A=0.37×0.49=0.181m<0.3m

2

2

6

2

ya=0.9×(0.7+0.181)=0.793 β=H0÷h=4500÷

2

370=12.2 φ=1÷(1+aβ)=1÷(1+0.0015×12.2)=0.817 ya?ф?f ?A=0.793×0.817×1.50×0.181×10=175.95KN>N=120KN 截面承载力满足要求。

2某矩形截面柱截面尺寸b×h=400 X 500mm,构件承受的N=1000kN,M=200kN?m,采用C25砼,HRB400级受力钢筋,已知fc=11.9N∕mm,fy=fy=360N∕mm,as=as=35mm,§=0.518,η=1.0

2

2

求该柱所需的钢筋面积 AS=A’S 解: (1)假设为大偏压构件

X=N÷a1fcb=(1000×1000)÷(1.0×11.9×400)=210mm>2as’=70mm

?某矩形截面柱,其尺寸b×h=400mmX500mm,该柱承受的轴力设计值N=3000kN计算长度l0=4.40 m

, fy=360N∕mm2,as=35mm

采用C20混凝土,HRB400 级受力钢筋,已知 fc=14 .3N∕mm2

,配置有纵向受力钢筋面积1256mm2,试验算截

查表得Φ=0.965 2)确定柱截

面安全否?解:1)确定稳定系数l0∕b=4400∕400=11

面承载力A=400×500=200000mm2, AS’=1256mm2 , P’=AS’÷A=1256÷200000=0.628%<3% ,NU=0.9Φ(fcA+AS’fy’)=0.9×0.965×(14.3×200000+

360X1256)=2876.6X103N=2876.6KN

4某轴心受压矩形截面柱,其尺寸b X h = 400mmX500mm,该柱承受的轴力设计值N=2000kN,计算长度l0=4.4m ,采用C30混凝土,HRB400 级受力钢筋,试校核此柱是

否安全。已知 fc=14 .3N∕mm2

, fy=360N∕mm2,,配置有纵向受力钢筋面积

查表得Φ=0.965 2)确定柱截面

1256mm2解:1)确定稳定系数l0∕b=4400∕400=11

承载力A=400×500=200000mm2 AS’=1256mm2 , P’=AS’÷A=1256÷200000=0.628%<3%,NU=0.9Φ(fcA+AS’fy’)=0.9×0.965×(14.3×200000+

360X1256)=2876.6X103N=2876.6KN