好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工业企业设计卫生标准GBZ1-2010

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工业企业设计卫生标准GBZ1-2010

表6 全身振动强度卫生限值 工作日接触时间(t,h) 4<t≤8 2.5<t≤4 1.0<t≤2.5 0.5<t≤1.0 t≤0.5 卫生限值(m/s2) 0.62 1.10 1.40 2.40 3.60 .2 工业企业设计中振动设备的选择,宜选用振动较小的设备。 .3 产生振动的车间,应在控制振动发生源的基础上,对厂房的建筑设计采取减轻振动影响的措施。对产生强烈振动的车间应采取相应的减振措施,对振幅、功率大的设备应设计减振基础。 .4 受振动(1Hz~80Hz)影响的辅助用室(如办公室、会议室、计算机房、电话室、精密仪器室等),其垂直或水平振动强度不应超过表7中规定的设计要求。 表7 辅助用室垂直或水平振动强度卫生限值 接触时间(t,h) 卫生限值(m/s2) 4<t≤8 2.5<t≤4 1.0<t≤2.5 0.5<t≤1.0 t≤0.5 0.31 0.53 0.71 1.12 1.8 工效限值(m/s2) 0.098 0.17 0.23 0.37 0.57 工业企业设计卫生标准GBZ1-2010

6.4 防非电离辐射与电离辐射

产生工频电磁场的设备安装地址(位置)的选择应与居住区、学校、医院、幼儿园等保持一定的距离,使上述区域电场强度最高容许接触水平控制在4kV/m。

对有可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物进行设计时,应遵循国家有关法律、法规要求。

在选择极低频电磁场发射源和电力设备时,应综合考虑安全性、可靠性以及经济社会效益;新建电力设施时,应在不影响健康、社会效益以及技术经济可行的前提下,采取合理、有效的措施以降低极低频电磁场辐射的接触水平。

对于在生产过程中有可能产生非电离辐射的设备,应制定非电离辐射防护规划,采取有效的屏蔽、接地、吸收等工程技术措施及自动化或半自动化远距离操作,如预期不能屏蔽的应设计反射性隔离或吸收性隔离措施,使劳动者非电离辐射作业的接触水平符合GBZ2.2的要求。

设计劳动定员时应考虑电磁辐射环境对装有心脏起搏器病人等特殊人群的健康影响。

电离辐射防护应按GB 18871及相关国家标准执行。

工业企业设计卫生标准GBZ1-2010

6.5 采光和照明

工作场所采光设计按GB/T 50033执行。 工作场所照明设计按GB 50034执行。

照明设计宜避免眩光,充分利用自然光,选择适合目视工作的背景,光源位置选择宜避免产生阴影。

.1 照明设计宜采取相应措施减少来自窗户眩光,如工作台方向设计宜使劳动者侧对或背对窗户,采用百叶窗、窗帘、遮盖布或树木,或半透明窗户等。

.2 应减少裸光照射或使用深颜色灯罩,以完全遮蔽眩光或确保眩光在视野之外,避免来自灯泡眩光的影响。

.3 应采取避免间接眩光(反射眩光)的措施,如合理设置光源位置,降低光源亮度,调整工作场所背景颜色。

.4 在流水线从事关键技术工作岗位间的隔板不应影响光线或照明。

.5 应使设备和照明配套,避免孤立的亮光光区,提高能见度及适宜光线方向。

应根据工作场所的环境条件,选用适宜的符合现行节能标准的灯具。

工业企业设计卫生标准GBZ1-2010

.1 在潮湿的工作场所,宜采用防水灯具或带防水灯头的开敞式灯具。

.2 在有腐蚀性气体或蒸气的工作场所,宜采用防腐蚀密闭式灯具。若采用开敞式灯具,各部分应有防腐蚀或防水措施。

.3 在高温工作场所,宜采用散热性能好、耐高温的灯具。 .4 在粉尘工作场所,应按粉尘性质和生产特点选择防水、防高温、防尘、防爆炸的适宜灯具。

.5 在装有锻锤、大型桥式吊车等振动、摆动较大的工作场所使用的灯具,应有防振和防脱落措施。

.6 在需防止紫外线照射的工作场所,应采用隔紫灯具或无源。 .7 在含有可燃易爆气体及粉尘的工作场所,应采用防爆灯具和防爆开关。

6.6 工作场所微小气候

工作场所的新风应来自室外,新风口应设置在空气清洁区,新风量应满足下列要求:非空调工作场所人均占用容积<20m3的车间,应保证人均新风量≥30m3/h;如所占容积>20m3时,应保证人均新风量≥20m3/h。采用空气调节的车间,应保证人均新风量≥30m3/h。洁净室的人均新风量应≥40m3/h。

工业企业设计卫生标准GBZ1-2010

封闭式车间人均新风量宜设计为30m3/h~50m3/h。微小气候的设计宜符合表8的要求。 表8 封闭式车间微小气候设计要求 参数 温度(℃) 风速(m/s) 相对湿度(%) 注: 过渡季节微小气候计算参数取冬季、夏季插值。 冬季 20~24 ≤0.2 30~60 夏季 25~28 ≤0.3 40~60 7 辅助用室基本卫生要求 7.1 一般规定

应根据工业企业生产特点、实际需要和使用方便的原则设置辅助用室,包括车间卫生用室(浴室、更/存衣室、盥洗室以及在特殊作业、工种或岗位设置的洗衣室)、生活室(休息室、就餐场所、 厕所)、妇女卫生室,并应符合相应的卫生标准要求。

辅助用室应避开有害物质、病原体、高温等职业性有害因素的影响。建筑物内部构造应易于清扫,卫生设备便于使用。

浴室、盥洗室、厕所的设计,一般按劳动者最多的班组人数进行设计。存衣室设计计算人数应按车间劳动者实际总数计算。

工业企业设计卫生标准GBZ1-2010