5、吊装塔片时,对于过宽塔片必须采取补强措施对塔片进行补强,以防变形。

6、起吊时吊点绑扎位置要适当,吊点处必须要垫圆木和缠麻包片,以防损伤吊绳及塔材,吊塔片时吊点绳夹角不宜大于90?,吊横担时吊点绳夹角不宜大于100?。下拉线绑扎处要垫圆木和缠麻包片,以防损伤拉线及塔材。

7、起吊时,抱杆最大允许倾斜角不得大于5?,被吊物与塔身距离不得大于0.5米,

吊绳对抱杆的夹角不大于15?,以减少各部受力,提高整个系统的安全性和稳定性。

8、在吊装段片时溜片绳对水平线的夹角应小于45?,要随着塔片的起吊高度及时调整,应避免因此角度过大使抱杆和整个系统受力超过限定值。

9、起吊过程中严禁将手、脚伸入吊件内,找正时,严禁将手伸入螺孔试探;塔片就位后,应立即将主材、斜材、辅材连接牢固,严禁塔材浮搁和螺栓未平帽的现象。

10、提升抱杆前要先紧固螺栓,特别是水平铁及“K”点部位的螺栓。提升抱杆时,四条拉线应同步均匀放出,指挥和和监视人员应分别站在顺、横线路方向上密切监视抱杆的垂直状态,指挥个控制拉线人员应及时调整,使抱杆处于垂直状态。

11、转角塔导线横担利用地担头吊装。当利用地线支架吊横担头或利用上面横担吊下面横担时,不能用地担头或上面横担直接二倍吊起,应在地线支架或上面横担与塔身连接处设一转向滑车,通过此转向滑车牵引起吊。

12、转向滑车绳套挂在塔腿主材上,并固定好,防止起吊时绑扎点向上移动,底滑车主绳套规格不小于Φ17.5。

当受地形或现场环境限制,外拉线无法按正常情况布置时,应及时报工程公司技术部门,经现场实地勘察验算后再确定外拉线的布置方案。

b、外拉线木质抱杆零吊组立施工

1、抱杆采用径缩率为0.8%的圆木抱杆,梢径Φ1800mm,长10m,根部直径不得

2小于260mm,园木容许应力按0.9N/cm计算,此抱杆轴心容许压力为3.46吨。起吊采用机动绞磨,本方案按直接起吊设计,最大允许起吊重量为0.5吨,工器具配置也按此选配。

2、无论起吊任何构件,绝不允许超重起吊。

3、在离抱杆顶端200MM的地方,固定一直径不小于100MM,长度约300MM的圆木,然后将起吊滑车绳固定于圆木上,外拉线设在圆木处上面。

4、抱杆根部固定于铁塔主材内侧,埋入1.5M,根部固定死,使抱杆不能下滑,在上部1.5M处再绑扎1道,松紧程度以抱杆能倾斜15?为宜,在根部再绑一腰滑车,腰滑车要将塔主材、抱杆一起绑扎。在塔脚处设一转向滑车,起吊时起吊钢绳一次通过

起吊滑车、腰滑车、转向滑车至牵引装置。设置腰滑车,主要为当抱杆倾斜时,使牵引绳顺着抱杆至牵引设备,以减少抱杆的水平分力(亦即减少外拉线的受力)。

5、先将塔脚段组好,然后将木质抱杆置于带脚钉的塔腿两侧,抱杆上拉线对地水平夹角不大于45?,四条上拉线应互成90度,若现场地形无法满足此要求,应根据实际情况进行调整,但两拉线夹角不能小于70?,并计算起吊重量。现场地形有高差时,应将上拉线水平距离予以调整,以满足其对地夹角。上拉线调紧用3T手板葫芦,放松用幌绳滚,上拉线在幌绳滚上缠老,最后用3个元宝卡卡死回头。

6、起吊时吊点绑扎位置要适当,吊点处必须要缠软布,以防损伤吊绳及塔材。

7、起吊时,吊绳与垂直线的夹角不大于15?,抱杆倾斜不得大于15?,被吊物与塔身距离不得大于0.5米,以减少各部受力,提高整个系统的安全性和稳定性。

8、在吊装时为减少抱杆倾斜角度及吊绳与垂直线的夹角,可将被吊塔件放于塔内起吊,在被吊构件上部及尾部各绑一调整绳,上部调整绳头放在塔外,下部的调整绳头放在塔内(主要作用是控制起吊过程中构件不碰撞塔身及就位),当吊至合适高度(稍高于安装位置)时停止牵引,由处在构件安装位置上的施工人员下调整绳,同时牵引端应配合松牵引绳,使用被吊件逐步就位,下部先安装1颗螺栓,然后由塔外人员拉动上部调整绳使构件下部螺栓孔位相对,将螺栓全部穿入,然后松动绞磨去掉吊绳继续吊装其他构件,步骤同上。正常情况下起吊时当吊绳与垂直线的夹角满足不大于15?条件时,最好将构件放在塔外起吊,调整绳对水平线的夹角应小于45?,要随着塔片的起吊高度及时调整,应避免因此角度过大使抱杆和整个系统受力超过限定值。

9、提升抱杆前要先紧固螺栓。提升抱杆时,在已组好的铁塔上层水平材靠主材处,固定一个1T辅助起吊滑车,在离抱杆根部1-1.5M处系一腰绳,通过升抱杆绳提升抱杆,四条拉线应同步均匀放出,当抱杆升至合适高度时,固定好抱杆的尾绳,并将抱杆顶调至预定的位置,然后固定外拉线和腰绳。

10、吊装直线塔下去臂时,将抱杆置于平口处主材上绑扎牢固,将下曲臂分解为左前、左后、右前、右后分片吊装,每片上不准带辅材。吊装横担时,将两根抱杆分别置于左右上曲臂的垂直主材上绑扎牢固,将去掉横担头的横担分解为前后两片,每

片上不准带辅材,用两根抱杆抬吊,抬吊时,吊件重量不得大于800kg。吊装地担时抱杆位置不动,将地担分解为左前、左后、右前、右后分片吊装。最后利用地担起吊横担头,转角塔导线横担利用地担头吊装,但不能用地担头直接二倍起吊,应在地线支架与塔身连接处设一转向滑车,通过此转向滑车牵引起吊。

11、吊装耐张转角塔和双回路直线塔头部时,因地线支架较轻,可一半整体起吊,将抱杆置于塔身顶部,埋入2M,整体分别吊起左、右地线支架,地线支架组装完毕,利用地线支架吊装导线横担,当利用地线支架吊装横担头时,不能用地线支架直接二倍吊起,应在地线支架与塔身连接处设一转向滑车,通过此转向滑车牵引起吊。

12、转向滑车绳套挂在专用转向地锚上并固定好,转向滑车主绳套规格不小于 Φ14。

当受地形或现场环境限制,外拉线无法按正常情况布置时,应及时报项目部,现场实地勘察验算后再确定外拉线布置方案,不经允许不得私自更改本方案。

三、架线工程 a、一般规定

1、杆塔基础砼强度达到设计值的100%。

2、架线施工前必须经业主、监理同意后,方可进行。 3、架线施工时,必须严格执行: (1)110,500KV张力架线施工工艺导则

(2)110KV,500KV架空电力线路施工及验收规范(GBJ233-90) (3)110,500KV架空电力线路设计技术规程(DL/T5092-1999)

(4)110KV,500KV架空电力线路工程质量及评定规则(DL/T5168-2002) (5)架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程(SDJ226-87)

(6)架空送电线路杆塔技术规程(DL/T 5154-2002)

(7)国家电力公司发布的《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002版)、《输变电工程达标投产考核评定标准》(2000年版)和公司《职业安全卫生管理体系文件》有关规定

(8)本工程架线施工技术方案 (9)本工程设计图纸资料及设计变更

(10)电力建设安全工作规范(DL5009.2-94)

3、本工程导地线架设,采用张力放线法,耐张塔直通放线,直线塔紧线、耐张塔平衡挂线工艺。

4、导、地线采用液压连接方法施工。 b、牵张场的选定 1、牵张场的选定

根据现场杆塔组立情况和地形情况,综合考虑防线率及导线损伤因素,按地形条件、牵张机性能、通讯联络设备有效距离等综合情况考虑,根据本工程地形和道路情况,灵活选定牵张场。

2、牵张机的选用

本工程配置一台220KV输电线路牵引车和张力车,一台牵引大牵引绳用的牵引车和张力车(含尾车3台),一台OPGW放线施工用的牵引车和张力车,另配一台牵地线用的自行式拖拉机牵引机。

c、牵、张力的选定

5n7pl1f5y34c2db011p1797950lpza00fb5