好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电站电力线路改造施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

规范要求;

切割导线时使用专用切割机,切割面与导线轴线垂直; 穿管前划好定位印记,保证压接位置正确;

为减少压后压接管产生弯曲,应选配大功率液压机和与其配套的压口较长 的模具,加大每模的施压长度和相邻两模的重叠量。 施压时应将管、线放置水平,并与液压机轴心保持一致;

压 接 为保证握着力,施压的方向和压力应符合规程和液压方案的要求,每模都

要达到规定的压力,压好后应检查对边距,合格后方能继续施压。 2.4 主要施工方案:

一、基础部分 a、施工测量 (一)线路复测

1、复测时应首先校核方向桩的方向和桩距,以校核后的方向桩为基准校核塔位桩。 2、校核设计勘测钉立的塔位中心桩的位置,当有下列情况之一时,应查明原因予

以纠正:

(1)以设计勘测钉立的两个相邻直线桩为基准,其横线路方向偏差大于30mm; (2)当采用经纬仪视距法复测距离时,顺线路方向相邻两塔位中心桩的距离与设

计值的偏差大于设计档距的1%;

(3)转角桩的角度值,用方向法复测时对设计值的偏差大于1′30″。 3、施工复测时应对下列几处地形标高进行重点复测;

(1)地形变化较大,导线对距离可能不够的地形凸起点的标高; (2)塔位间被跨越物的标高

(3)相邻塔位的相对标高,复测值与设计值比较,偏差不应超过0.5米,超过时

应上报有关单位、部门,有设计单位查明原因予以纠正。

4、个别丢失的塔位中心桩应按设计数据予以补钉,其测量精度应符合现行有关架空送电线路测量技术规范的规定。

5、前后两个施工单位的交接处应按色设计数据予以补钉,其测量精度应符合现行有关架空送电线路测量技术的规范。

6、线路复测(含塔基断面)时,若出现与设计不符或有超差现象,按实际情况做好记录后,及时报告项目部,会同设计部门进行处理。

7、先线路复测时,现场做好边测边做,确保记录的真是准确性,不得凭记忆事后补记,以免造成严重后果。

8、个别塔位设计未定桩,复测时须按设计提供的位置进行补钉,同时对塔位地形进行对照。

9、线路复测完成后,将复测记录按规定格式整理提交检理。 (二)施工基面

1、基础施工基面是计算基础埋深的起算面,降基面的基础详见杆塔明细表。 2、基础埋深见《基础施工图》和《分坑手册》所标示的的基础埋深值。 (三)分坑测量

1、线路复测无误后,方可进行分坑。

2、施工中保留不住的塔位中心桩,分坑前应在顺、横线路方向选出适当的位置,定出辅助桩,并做好记录,以便新的施工基面确定后恢复该中心桩,作为施工及质量检查依据。

3、基础测量分坑时,如发现现场地形提供的基础横断面图和平面图不符,应立即通知项目工程部,以便项目部与设计单位联系解决。

4、塔位基面处理

加强环保,尽量保护天然植物被,减少水土流失。 (四)土石方开挖一般要求

铁塔基坑开挖时要保护好辅助桩,以便于以后施工和质量检查。

施工人员必须熟悉有关图纸和分坑手册,明确施工基面、基础坑深等各部分尺寸,并经常检查、测量,保证坑位正确,防止基坑开挖过深或者深度不够,以免返工。基础坑深的允许偏差为?100mm,,0mm,所超深部分可用C15级素混凝土或铺石灌浆作为垫层,进行调整。

1、开挖后发现有洞穴、坟墓、暗沟等危及到铁塔安全的不良地质情况时,应及时通知设计单位,以便采取妥善措施处理。对于各类型基础,当基坑挖开时,如发现影响塔基或地质情况与设计资料严重不符时,应暂时停工,及时汇报,会同设计单位一起提出合理的处理方案。

2、基坑开挖前,按《电力建设安全工作规程》(DL5009.2-9)第105条规定,根据地质情况坑壁应留有一定坡度。

3、基坑开挖时,现场施工人员必须戴安全帽,坑边0.8m内不得堆放重物、土方和材料。

4、基地开挖和基础浇制时,应采取相应的防基坑坍塌措施和应急措施。对于地下水位较高的地段,在基坑开挖前必须先降水,后开挖。基坑开挖后,基础底部原状土不得破坏。

5、淤泥区开挖基坑时,应注意对原质土层的保护,尽可能不扰动下卧层。

6、人工开挖基地时,应事先清除坑口附近的浮石;向坑外抛扔土石时,应防止土石回落伤人。作业人员不得在坑内休息。

7、基坑开挖后,应尽量缩短基坑暴露时间,一般应随挖做基础,并立即回填土,同时应做好排水工作,保证不积水,基坑回填时应分层夯实(每层厚度不大于300mm)。当雨天不能浇制时,坑口设防水土坑,高出地面0.2mm,且必须用防雨具覆盖,以防雨水流入,造成塌方。

8、在斜坡上挖接地沟时,宜沿等高线开挖,沟底应平整。沟深不得有负误差,并应清除沟中影响地体与土壤接触的杂物。

9、对基础塔腿坑深不一时,开挖施工原则为先施工深坑后施工浅坑。 10、转角基础受压腿预高值详见“转角基础预高值一览表”(附后) 11、位于有汇水形成的塔位基础,施工时尽可能不破坏边坡原状土,施工完毕个

后做好排水、护坡措施,以防冲沟形成和水土流失。

12、基坑开挖时如遇杂填土,施工时必须将其清楚并换以好土。 d、现浇混凝土基础施工

(一)作业准备及现场布置

1、基坑挖好后,经质检人员或现场监理验收合格后方可浇筑。 2、砂、石、水泥、钢筋、地脚螺栓、水、垫块等浇制材料应备足。 3、根据基础结构及地址特点,合理安排砂、石、水泥堆放场地、搅拌机位置、排

水流方,电源布置,钢筋堆放及绑扎场地应平整干燥。

4、根据实际情况,应考虑某些基础需夜间连续作业,搅拌机及基坑处要有充足照

明,所用电源馈线应为橡胶护套线。

(1)浇制工作如遇雨季,现场必须有防雨措施。 (2)工器具、设备到位。

(3)充分了解桩位的工程地质资料、对不良地质条件的对策应有准备。 (二)扎筋与支模:

1、准备工作

(1)检查钉立辅桩的位置和尺寸。

(2)邀请工程部质管工程师和监理工程师检查基础型号、坑的大小、坑深、位置、

方向等是否符合设计要求并作见证。 (3)清除坑内积水及杂物。 (4)仔细检查地脚螺栓规格。

(5)根据基础的几何尺寸配置模板。

(6)备好安装钢筋保护层的垫块和立柱保护层的木条垫块。 (7)核对钢筋品种、规格、尺寸和数量,清除表面没污。 2、钢筋笼制作及钢筋绑

(1)本工程基础钢筋笼采用绑扎形式。

变电站电力线路改造施工方案

规范要求;切割导线时使用专用切割机,切割面与导线轴线垂直;穿管前划好定位印记,保证压接位置正确;为减少压后压接管产生弯曲,应选配大功率液压机和与其配套的压口较长的模具,加大每模的施压长度和相邻两模的重叠量。施压时应将管、线放置水平,并与液压机轴心保持一致;压接为保证握着力,施压的方向和压力应符合规程和液压方案的要求,每模都
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5n7pl1f5y34c2db011p1797950lpza00fb5
领取福利

微信扫码领取福利