好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电站电力线路改造施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

基础、接地施工(含中间验收) 2010年11月21日 2010年12月15日 25 铁塔组立(含中间验收) 2010年12月16日 2010年12月22日 7

拆除老塔 2010年12月23 日 2010年12月25日 3

架线施工 2010年10月26日 2010年12月30日 5 竣工预验收(含消缺) 2010年12月30日 2010年12月30日 1 竣工验收(含消缺) 2010年12月31日 2010年12月31日 1

带电投运 2011年1月1日 2011年1月1日 1 2.3 主要工序和特殊工序的施工方法

2.3.1 根据现场地形、地质、基础及导地线等情况,本工程拟采取的施工方法如下:

工序 项 目 主要内容

对基础材料和金具等材料采用人力装卸。 对塔材、导地线等材料采用吊车装卸。 施工方法

有汽车道路时,采用汽车或农用车进行运输。 工地 对车辆无法到达的塔位,采用人力运输。 运输

施工机械 吊车:8t、16t 汽车:5t

利用全站仪,根据平断面图,明细表和设计提供的坐标,对 施工方法 线路进行复测。 复测 利用全站仪或经纬仪进行分坑。 分坑

施工机械 全站仪:TGR307 经纬仪:JDJ2E 工序 项 目 主要内容

对普通基坑,采用人工开挖,如遇地下水,需采取排水措施。 掏挖基础开挖需采取混凝土护壁措施。

施工方法 对于岩石基坑,采用人工开挖,配合采用爆破作业。 基坑 对上述地质条件中的大开挖基础开挖,如现场条件具备,优开挖 先采用机械开挖。 3施工机械 挖掘机:0.5m

基础全部采用机械搅拌和机械振捣。混凝土浇筑:大板式、斜柱施工 式、掏挖式基础浇筑采用分层浇筑、分层振捣。

支模:大板式基础立柱、灌注桩连梁采用标准钢模板。大板 式基础底板、插入式基础、灌注桩和掏挖式基础露出地面部

施工方法 分采用特殊加工适应设计尺寸的异型模板;模板采取悬吊、 四周支撑、搭设脚手架方式固定。

地脚螺栓固定:上不部采用专用的地螺间距样板固定,下部 固定在立柱主筋上。

插入角钢固定:根据设计尺寸,插入角钢下端采用带凹槽的

砼楔形模固定或用接脚支撑,上端在三个方向上,用法蓝螺 丝分别固定在横钢梁和固定钢管上。 搅拌机:JZC200 振捣器:JZ50 发电机:20KW 施工机械

经纬仪:JDJ2E 吊 车:8t 工序 项 目 主要内容

铁塔组立主要采用内悬浮抱杆外拉线分解组立。 施工方法 在地面螺栓紧固后,用力矩扳手逐个进行检查。 铁塔

组立 铝镁合金抱杆:650*650*27m 机动绞磨:FM-1B 施工机械 发电机:3KW

导引绳展放采用人力展放。

牵引绳和地线用小牵引机、小张力机张力展放。

导线架设采用一牵四,同步张力展放。 紧线采取直线塔紧线,耐张塔高空平衡挂线。

施工方法 间隔棒采用线上测距,并使用四线飞车安装。 导地线连接采用液压施工工艺,集中压接。 架线

对35KV,110KV电力线路的跨越,如能停电采取停电搭设跨施工 越架,如不能停电用予紧式承力索带电跨越网进行跨越施工。 大张力机:T220-4H/4 大牵引机:P280-1H/1

小张力机:TZ-40-1200 小牵引机:TQ-50-430 施工机械 导线尾车:154/4 牵引绳尾车:6813

吊 车:16t、25t 液 压 机:200t 2.3.2 特殊施工与措施 (1)水坑、泥水坑开挖及混凝土浇注: 施工方法 适用情况 内容与措施

挡土板法 根据基础尺寸再考虑挡土板、四周支撑架所占的宽度和 基础模板厚度,及适当的施工余度来确定坑口的尺寸。

将挡土板带槽的一侧靠支撑架(即平面一侧靠土壁),垂

坑深较浅,渗直地面,用大锤打入土中,并要求每块板之间不留缝隙。 透系数较小 当挡土板四周封闭后,即可在坑中挖土。为减轻对抗壁 及挡土板的压力,挖出的土应对在距坑口边2m以外地 方。如挡土板的高度不能满足坑深要求,可将地表附近 不塌落部分土随挡土板下降向下清除,应保持挡土板顶。

加工时按设计要求及规范规定对钢筋进行调直、切断、弯曲、绑扎、焊 接、钢筋笼主筋一头应用档齐板对齐摆放。

钢筋笼制作为保证钢筋笼在安装过程中不挂壁,在每层加强筋外侧均匀绑扎4个和安装 50mm厚的砼垫块,作为保护;同时保证钢筋笼下放过程中中心不偏位,

避免碰撞孔壁。

当笼落至设计高度后,进行固定。 作业内容 施工方法与措施

当混凝土接近地脚螺栓下端高度时(约在地面一下0.5米处)停止灌注, 清干泥浆,拔出导管和护筒,剔除上面的浮浆直至完好均匀的混凝土,立 即支护模板,安放找正地脚螺栓,这些工作必须在桩上部混凝土初凝前完 成。之后继续进行混凝土浇制。对于IN435露出地面4.5米且有连梁,一 次性浇筑完成的施工难度大,需编制特殊的施工方案。 地面以上 砼浇制

若采用二次灌注,需经设计认可,具体做法是:水下砼浇注完毕后,应及 时拆除护筒,待所浇砼初凝后,采用人工凿除方法凿除砼、泥土等混合层。

之后再进行露出地面部分的模板支护、地脚螺栓的安放找正和混凝土浇制

作业。若设计同意二次灌注,则IN435基础按本方法施工,不另外编制施 工方案。

作业内容 施工方法与措施

混凝土浇筑前,为避免因基础沉降而引起的基础操平误差,预先在距基础 较远的地方设置一个木桩,作为操平基桩。 混凝土浇筑

在基础底板范围内均匀打混凝土桩,桩头露出尺寸应能埋入基础底板,然 后进行混凝土浇筑市桩和基础底板成为一体(应事先经设计认可)。 应采取人工回填,严禁使用推土机回填。 基坑回填

回填时,应四周均匀回填夯实。

(2)导地线压接施工措施 作业内容 施工措施

压接准备

编制本工程的《导地线压接施工措施》,进行导地线压接试验、培训和技

术交底;

压接前对使用的直线管、耐张管清洗干净,检查管子的内、外径是否符合

变电站电力线路改造施工方案

基础、接地施工(含中间验收)2010年11月21日2010年12月15日25铁塔组立(含中间验收)2010年12月16日2010年12月22日7拆除老塔2010年12月23日2010年12月25日3架线施工2010年10月26日2010年12月30日5竣工预验收(含消缺)2010年12月30日2010年12
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5n7pl1f5y34c2db011p1797950lpza00fb5
领取福利

微信扫码领取福利