2024-2024年级消防工程师 消防安全技术实务 气体灭火系
统模拟试题
1 [单选题]IG541气体灭火系统是以IG541混合气体灭火剂作为灭火介质的气体灭火系统,下列有关IG541气体的说法,不正确的是( )。
A.IG541混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定比例混合而成的气体 B.IG541混合气体灭火剂属于化学灭火剂
C.IG541混合气体具有无毒、无色、无味、无腐蚀性及不支持燃烧、不导电的特性 D.IG541混合气体以环保的角度来看,是一种较为理想的灭火剂 【答案】B
【解析】IG-541混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定比例混合而成的气体,由于这些气体都是在大气层中自然存在,且来源丰富,因此它对大气层臭氧没有损耗(臭氧耗损潜能值ODP=0),也不会产生“温室效应”。混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性及不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应。从环保的角度来看,是一种较为理想的灭火剂。IG-541混合气体灭火剂属于物理灭火剂,B选项错误。本题答案为B。
2 [单选题] 某电子信息机房设置二氧化碳灭火系统全保护,该系统应有( )种启动方式。 A.1 B.2 C.3 D.4 【答案】C
【解析】 根据《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193—93(2010版)6.0.1,二氧化碳灭火系统应设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。本题答案为C。 3 [单选题] 下列火灾中,不可以采用七氟丙烷气体灭火系统进行扑救的是( )。 A.电气火灾 B.固体表面火灾
C.灭火前可切断气源的气体火灾 D.金属氢化物火灾 【答案】D
【解析】 根据《气体灭火系统设计规范》GB50370—20053.2.2,气体灭火系统不适用于扑救下列火灾:
1)硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾。 2)钾、镁、钠、钛、镐、铀等活泼金属火灾。
3)氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。
4)过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾。 5)可燃固体物质的深位火灾。 本题答案为D。
4 [单选题] 某通信机房单独划分为一个防护区,采用七氟丙烷预制灭火系统保护,则该防护区预制灭火装置数量不宜超过( )台。 A.5 B.8 C.10 D.12 【答案】C
【解析】 无管网灭火系统也称预制灭火系统。根据《气体灭火系统设计规范》GB50370—
20053.1.14,一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。本题答案为C。 5 [单选题] 某建筑设有IG-541组合分配灭火系统,则该系统所保护的防护区不应超过( )个。 A.6 B.8 C.10 D.12 【答案】B
【解析】 根据《气体灭火系统设计规范》GB50370—20053.1.4,两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时。一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。本题答案为B。 6 [单选题]某4层电子信息机房,层高4m,每层面积为1600m,设置七氟丙烷预制灭火系统保护,则该建筑的防护区最少划分为( )个。 A.16 B.8 C.20 D.12 【答案】A
【解析】根据《气体灭火系统设计规范}GB50370—20053.2.4,防护区划分应符合下列规定: 1)防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区。
2)采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m,且容积不宜大于3600m。
2
3
2
3)采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m,且容积不宜大于1600m。每层
23
建筑面积为1600m,1600÷500=3.2,取整数4个,每层容积为1600×4=6400m,每个防护
3
区的容积为6400÷4=1600m,满足规范要求,每层设4个,4层共设置16个。 本题答案为A。
7 [单选题] 下列关于气体灭火系统防护区划分说法中,正确的是( )。 A.同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,应划分为两个防护区 B.防护区宜以单个封闭空间划分
C.采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m,且容积不宜大于3600m D.采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m,且容积不宜大于1600m 【答案】B
【解析】 根据《气体灭火系统设计规范》GB50370—20053.2.4,防护区划分应符合下列规定:
1)防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区。
2)采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m,且容积不宜大于3600m。 3)采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m,且容积不宜大于1600m。 本题答案为B。
8 [单选题]某场所划分为一个防护区,防护区内设置多台七氟丙烷预制灭火装置保护,下列关于该系统的说法,不正确的是( )。 A.不宜设置10台及以上预制灭火装置
B.预制灭火装置必须能同时启动,动作响应时差不得大于2s C.防护区内应设置泄压口,泄压口高度应位于防护区净高2/3以上 D.应设置自动控制和手动控制两种启动方式 【答案】A
【解析】根据《气体灭火系统设计规范》GB50370—20053.1.14,一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台,不宜超过10台即可以设置10台,A选项描述的是不宜设置10台,A选项错误; 根据3.1.15同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s,B选项正确; 根据3.2.7,防护区应设置泄压口。七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上,C选项正确; 根据
5.0.2,预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式,D选项正确。本题答案为A。 9 [单选题] 下列关于气体灭火系统设计的说法中,错误的是( )。 A.管网上不应采用四通管件进行分流
B.同一防护区,当设计两套或三套管网时,系统启动装置可分别设置
2
3
2
3
2
3
2
3
23
C.同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同
D.灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区设计用量与储存容器的剩余量和管网内的剩余量之和 【答案】B
【解析】 根据《气体灭火系统设计规范》GB50370—20053.1.11,管网上不应采用四通管件进行分流,A选项正确;根据3.1.10,同一防护区,当设计两套或三套管网时,集流管可分别设置,系统启动装置必须共用,B选项错误;根据3.1.9,同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同,C选项正确;根据3.1.6,灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区设计用量与储存容器的剩余量和管网内的剩余量之和,D选项正确。 本题答案为B。
10 [单选题] 某通讯机房采用七氟丙烷灭火系统保护时,设计喷放时间不应大于( )s。 A.4 B.6 C.8 D.10 【答案】C
【解析】 根据《气体灭火系统设计规范》C,B50370—20053.3.7,在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于10s。本题答案为C。
11 [单选题] 某防护区内设有IG-541预制灭火系统,该系统的充装压力不应大于( )。 A.1.2MPa B.2.4MPa C.2.5MPa D.3.6MPa 【答案】C
【解析】 根据《气体灭火系统设计规范》GB50370—20056.0.8,防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。本题答案为C。
12 [单选题] 下列关于气体灭火系统安全要求的说法,错误的是( )。
A.系统管网、壳体等金属件经过有爆炸危险及变电、配电室等场所时应设防静电接地 B.有人工作防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度应大于有毒性反应浓度 C.防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭 D.设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器 【答案】B
【解析】 根据《气体灭火系统设计规范》GB50370—20056.0.6,经过有爆炸危险及变电、配电室等场所的管网以及布设在以上场所的金属箱体等,应设防静电接地,A选项A选项正确;根据6.0.7,有人工作防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度),B选项错误;根据6.0.3,防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开,C选项正确;根据6.0.11,设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器,D选项正确。本题答案为B。
13 [单选题] 下列关于气体灭火系统操作与控制的说法,错误的是( )。 A.气体灭火系统的电源,应符合现行国家有关消防技术标准的规定 B.组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开
C.气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制
D.设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信息应传送给消防控制室 【答案】B
【解析】 根据《气体灭火系统设计规范》GB50370—20055.0.8,气体灭火系统的电源,应符合国家现行有关消防技术标准的规定,A选项正确;根据5.0.9,组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启前或同时打开,B选项错误;根据5.0.6,气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制,C选项正确;根据5.0.7,设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室,D选项正确。本题答案为B。
14 [单选题]某油浸式电力变压器室,设置了局部应用式二氧化碳气体灭火系统保护,下列有关该系统在设计时应注意问题的说法中,不正确的是( )。 A.确保保护对象周围空气流动速度不宜大于3m/s
B.确保喷头与保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物 C.确保油浸式电力变压器室的外墙上应设置泄压口 D.确保手动操作装置应设置在保护对象附近 【答案】C
【解析】根据《二氧化碳气体灭火系统设计规范》GB50193—93(2010版)3.1.3.1,采用
局部应用灭火系统的保护对象,保护对象周围的空气流动速度不宜大于3m/s,A选项正确; 根据3.1.3.2,采用局部应用灭火系统时,在喷头与保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物,B选项正确;
根据3.2.6,全淹没二氧化碳灭火系统需要设置泄压口,而对于局部应用式二氧化碳灭火系统,并没有要求要设置泄压口,C选项错误;
根据6.0.3,局部应用灭火系统手动操作装置应设在保护对象附近,D选项正确。本题答案为C。
15 [单选题] 某通信机房设置IG541气体灭火系统保护,当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时,其喷放时间不应大于( )S且不应小于( )s。