配电自动化缺陷处理流程配网调控中心调控中心自动化运维班信通公司配电运检单位开始发现缺陷是否为主站缺陷否是否为通信设备缺陷否填写缺陷处理单是是否填写缺陷处理单填写缺陷处理单是否需要停电处理是缺陷处理缺陷处理提交检修计划缺陷处理情况反馈现场处理缺陷是否消除否现场确认缺陷处理情况核对缺陷是否消除是资料归档现场汇报工作否是结束图三 配电自动化缺陷处理流程图
8配电自动化运行指标 8.1配电自动化系统运行指标
8.1.1配电主站月平均运行率,基本要求:≥99% 8.1.2配电终端月平均在线率,基本要求:≥95% 8.1.3遥控使用率,基本要求:≥90% 8.1.4遥控成功率,基本要求:≥98% 8.1.5遥信动作正确率,基本要求:≥95% 8.2配电自动化系统运行指标计算公式 8.2.1配电主站月平均运行率(AZZ)
13
全月日历小时数—主站系统月停用小时数 Azz= ×100%
全月日历小时数 8.2.2配电终端月平均在线率(Azd)
全月日历小时数×终端数—Σ终端设备月停用小时数
Azd= ×100%
全月日历小时数×终端数
注1:配电终端设备停用时间=T1+T2。
注2:T1指通信终端导致的配电终端不可用时间。 注3:T2指配电终端停用的时间。 8.2.3遥控使用率(AYK)
考核期内实际遥控次数
AYK= ×100%
考核期内可遥控操作次数
8.2.4遥控成功率(RYK)
考核期内遥控成功次数
RYK= ×100%
考核期内遥控次数总和
注1:遥控成功率是指配电终端在线且可用情况下的遥控成功率。
注2:当预遥控命令下发返校成功但没有下发正式执行的遥控命令不作统计
8.2.5遥信动作正确率(RYX)
正确动作次数
14
正确动作次数+年拒动、误动次数
RYX= ×100%
注:遥信动作正确率是指开关操作和事故情况下的遥信变位正确率。 9附则
各部门相关人员须严格履行各自职责,密切配合,保证配电自动化及保护系统正常稳定运行。
各县公司配电自动化及保护系统的运维工作根据本规定的内容和本单位的实际情况修订执行。
本规定自下发之日起执行,解释权归临沂供电公司运维检修部。
15
配电自动化系统运维管理细则
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)