司管理,管辖单位按照《输配电网络设备分界管理规定》的界定执行。市政投资的用户分界设备(含柱上分界开关及分界保护箱等)管理按照山东电力集团公司投资的用户分界设备执行,其中市政投资的用户分界保护箱运维分界按照变更后的供用电合同分界点执行(分界点为分界保护箱出线电缆T接点),其余设备供用电合同分界点不得变更。用户投资建设管理的分界设备(含柱上分界开关及分界保护箱等)由用户自行管理维护。

5.1.3用户自行管理的配电自动化及保护系统的一二次设备由营销部负责归口管理工作,营业室、坊子客户服务室、滨海客户服务室、峡山客户服务室负责该部分设备的检查指导工作,负责督促用户整改处理缺陷及故障,确保设备运行良好。

5.1.4本规定以下所述均为临沂供电公司管理或同等性质的设备。

5.2运维检修部职责

5.2.1负责配电自动化及保护系统的归口管理工作。 5.2.2贯彻执行上级颁发的配电自动化及保护的管理制度和技术标准。

5.2.3组织编制(或修订)配电自动化及保护系统相关设备的运维与检修管理制度。

5.2.4指导、监督、考核配电自动化及保护系统运维与检修

3

工作。

5.2.5负责配电自动化实施区域选择,有关规划、立项工作,组织协调城网、市政、业扩等工作涉及的配电自动化及保护系统的规划设计、方案编制、项目审查等环节的工作。 5.2.6组织实施并协调配电自动化及保护系统建设、改造、验收、投运、运维的管理工作。

5.2.7组织落实配电自动化及保护系统的技术交流、培训等工作。

5.2.8负责落实配电自动化及保护系统新设备、新技术、新材料、新工艺应用与推广工作。 5.3调度控制中心职责 5.3.1设备管辖范围

1)、配电自动化主站:主要包括主站服务器、工作站、存储设备、物理隔离装臵和设臵于主站的网络交换机等硬件,以及操作系统、数据库、防火墙、配电自动化主站系统、与其他信息系统接口服务等相关软件。

5.3.2贯彻执行上级颁发的有关标准、规程、规定等,负责编制配电自动化主站相关设备的现场运维、检修及操作管理制度。

5.3.3负责配电自动化端站接入主站系统的有关主站侧的建模、台账建立、填表、调试工作及与相关系统信息交互的调试和技术管理。

4

5.3.4负责提报配电自动化主站建设与改造计划;实施配电自动化主站的建设、改造与应用。

5.3.5负责配电自动化主站系统设备(含软件、硬件)的日常运维与检修、技改、调试、终端运行状态远方监视,发现自动化终端及通信设备异常时, 及时联系相关部门处理,配合完成通信系统、自动化终端故障处理;负责自动化系统信号定义,制定分类规范。

5.3.6负责管理所辖配网的运行方式;指挥和协调所辖配网的运行和事故处理。

5.3.7负责管辖范围内配电设备(含配电自动化及保护装臵)的监控、遥控操作工作。

5.3.8负责审核配电自动化及保护系统的异动变更。 5.3.9负责做好配电自动化及保护系统的运行统计分析。电网发生事故后,应认真检查自动化系统对事故的反应是否正确,会同相关部门及厂家进行详细记录分析,作出结论。 5.3.10组织参加配电自动化主站及保护系统的技术交流、培训等工作。 6要求

6.1 配电自动化主站

配电自动化主站的运维和技术管理工作由调度控制中心负责,具体要求如下: 6.1.1运维管理

5

6.1.1.1投入正式运行的配电自动化主站设备应统一管理,建立台帐,未经自动化运维班及调控中心分管负责人同意,不得无故停用。

6.1.1.2建立完善的岗位负责制,明确专责维护人员,保证主站系统正常运行和信息的完整性、正确性。

6.1.1.3建立设备巡视制度,每天定时检查主站系统运行情况,填写巡视和故障记录单,发现异常及时处理。 6.1.1.4每天定时检查接入主站系统的终端设备的通信通道信息,填写巡视和故障记录单,发现异常及时通知相关人员处理;接到配网调控中心值班员或配电自动化终端维护人员的故障通知,应配合查明原因,立即处理。

6.1.1.5每月定时检查接入主站系统的终端设备的遥测、遥信、遥控、遥调正确性;若遥控、遥调、遥信误动或拒动,应会同终端和通信运维人员及时查明原因并处理。 6.1.1.6每季度进行配电自动化主站系统计算机操作系统及网络的安全性检查,做好可靠性及防病毒措施。配电自动化主站系统安全防护应严格按照《电力二次系统安全防护规定》和《中低压电网自动化系统安全防护补充规定(试行)》(国家电网调〔2011〕168号)要求执行。计算机软件、硬件的日常维护应建立运行日记和设备缺陷、处理、测试数据等记录簿,完成缺陷处理工作流程,做好运行统计分析。配电网发生异常或障碍后,自动化运维人员和调控中心值班员

6

应认真检查自动化主站系统对事故的反应是否正确,并进行详细记录和做出结论。

6.1.1.7一次系统的变更(如厂、站设备的增减、主结线变更、互感器变比改变等)需修改相应画面、数据库等内容,应以经调度控制中心批准后的图纸资料为准,除此之外任何个人不得擅自更改,结合停电计划和带电作业计划每月检查配电自动化主站与PMS系统配电网络图的一致性。调控中心应每半年开展一次配电自动化主站系统信息正确性评估工作,确保配电自动化主站与网络模型提供系统(GIS或PMS)的接线、命名、编号一致,确保测点配臵正确。

6.1.1.8配电自动化主站的运行应符合设备环境条件要求,应保持设备和周围环境的整洁。

6.1.1.9配电自动化主站设备的报表应根据上级管理部门的要求,按月、季度、年度上报配电自动化主站的运行情况,主站系统运行记录和报表应至少保存二年,以备实用化复查。

6.1.1.10根据配电自动化主站设备运行情况,编制零部件备品定额,并储备必需的备品。备品应有专人管理,建卡登账。备品、备件的存贮环境应符合制造厂家规定。

6.1.1.11主站维护操作有可能影响到系统正常使用的,应提前通知相关部门、班组及人员,办理许可手续后方可进行。未经配电自动化主站专业运维人员同意,不得在运行的主站

7

配电自动化系统运维管理细则

