精选资料
第一题
华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积 70345㎡,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934 ㎡,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度 3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地上总面积 41411 ㎡,每层层高为 5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所 屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入 1 条 DN150 的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援 5~150m 内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按 10L/s 设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300 的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次/h。
1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( ) A.室内外消火栓系统合用消防水池
B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施
E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 答案: CE
可修改编辑
精选资料
2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是( )
A.室内消火栓栓口动压不小于 0.35MPa,消防水枪充实水柱按 13m 计算 B. 消 防 电 梯 前 室 未 设 置 室 内 消 火 栓
可修改编辑
精选资料
C. 室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间 【简学教育答案】AE
3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的( ) A.室内消火栓系统采用一个供水分区 B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C.消防水泵采用离心式水泵
D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置 E.消防水泵接合器沿幕墙设置 【简学教育答案】DE
A. 供水压力=栓口静压+水泵扬程=0.1+0.84=0.94MPa
D. 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置
可修改编辑
精选资料
4.该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有( ) A.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为 10℃ B.高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料 C.高位消防水箱的设计有效容量为 50m3
D.高位消防水箱的进出管道上的阀门采用信号阀门 E.屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵,稳压泵流量为 0.5L/s 【简学教育答案】ABCD
解析:5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:
可修改编辑
精选资料
1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量; 2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s; 3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
可修改编辑