技术交底记录

C06-1-02-001

第 1 页(共 6 页)

工程名称 鄂尔多斯机场综合业务用房工程 河北建设集团有限公司 交底日期 分项工程名称 2012-10-2 配管配线 施工单位 交底提要

1 施工准备 主要机具: 1.1.1 可挠金属电线管专用切割刀、液压开孔器、无齿锯、台钻、手电钻、电锤、电焊机、射钉枪。 1.1.2 钢锯、活搬手、鱼尾钳、手锤、錾子、半圆锉、钻头、钳子、改锥、电工刀等。 1.1.3 水平尺、角尺、盒尺、铅笔、线坠、灰桶、灰铲、粉线袋等。 作业条件: 1.2.1 暗管敷设: 1.2.1.1 配合混凝土结构暗敷设施工时,根据设计图纸要求,在钢筋绑扎完、混凝土浇灌前进行配管稳盒,下埋件预留盒、箱位置。 1.2.1.2 配合砖混结构暗缴管路施工时,应随墙立管,安装盒、箱或预留盒、箱位置。 1.2.1.3 配合吊顶内或轻隔墙板内暗敷设管路时,应按土建大样图,先弹线确定灯具、插座等位置,随吊顶、立墙龙骨进行配管、稳盒、箱。 1.2.1.4 吊顶内采用单独支撑,吊挂的暗敷管路,应在吊顶龙骨安装前进行配管做盒。 1.2.2 明管敷设: 1.2.2.1 应在建筑结构期间安装好预埋件、预留孔、洞工作。 1.2.2.2 采用预埋法固定支架,应在抹灰前完成;采用膨胀螺栓固定支架时,应在抹灰后进行。 1.2.2.3 配管稳盒应在土建喷浆装修后进行。 2 操作工艺 管路敷设的基本要求: 2.1.1 应根据设计图纸要求,确定管路走向、进行管路敷设。并应减少弯曲,达到走向合理,检修维护方便。 2.1.2 应根据所敷设的部位,环境条件,正确选用可挠金属电线管的规格型号及附件。 暗管敷设: 2.2.1 箱、盒测位:根据施工图纸确定箱、盒轴线位置,以土建弹出的水平线、轴线为基准,挂线找平找位,线坠找正,标出箱、盒实际位置。成排、成列的箱、盒位置,应挂通线或十字线。 2.2.2 暗敷在现浇混凝土结构中的管路,管路应敷设在两层钢筋中间。垂直方的管路直没同侧竖向钢筋敷设,水平方向的管路宜沿同侧横向钢筋敷设。 2.2.3 砖混结构随墙暗敷时,向上引管应及时堵好管口,并用临时支杆将管沿敷设方向挑起。 2.2.4 预制楼板上暗敷设时,应先找灯位注盒后配管。管路敷设后立即用强度不低于C10的水泥砂浆稳注保护。 2.2.5 剔槽敷设时,应在槽两边先弹线,用快錾子剔,槽宽及槽深均以比管径大5mm为宜。加气混凝土墙宜用电动刀锯开槽。剔槽敷设时,严禁剔横槽。