一、
用途特点及性能
GSJSY-V高压介质损耗测试装置用于现场抗干扰介损测量,或试验室精密介损测量。仪
器为一体化结构,内置介损电桥、变频电源、试验变压器和标准电容器等。采用变频抗干扰和傅立叶变换数字滤波技术,全自动智能化测量,强干扰下测量数据非常稳定。测量结果由大屏幕液晶显示,自带微型打印机可打印输出。
(详情点击进入官网或来电咨询)
1.1主要技术指标 1.1.1介损和电容量测量
准确度:Cx:±(读数×1%+1pF)
tgδ:±(读数×1%+0.00040)
抗干扰指标:变频抗干扰,在200%干扰下仍能达到上述准确度 电容量范围:内施高压:3pF~60000pF/10kV
外施高压:3pF~1.2μF/10kV
60pF~1μF/0.5kV 60pF~30μF/0.5kV
分辨率:最高0.001pF,4位有效数字
tgδ范围: 不限,分辨率0.001%,电容、电感、电阻三种试品自动识别。 试验电流范围:10μA~5A
内施高压: 设定电压范围: 0.5~10kV
- 1 -
最大输出电流: 200mA 升降压方式:连续平滑调节 电压精度: ±(1.5%×读数+10V) 电压分辨率:1V
试验频率: 45~65Hz整数频率
49/51Hz、45/55Hz自动双变频 频率精度:±0.01Hz
外施高压: 正接线时最大试验电流1A / 40~70Hz
反接线时最大试验电流10kV / 1A / 40~70Hz
CVT自激法低压输出:输出电压3~50V,输出电流3~30A 测量时间: 约30s,与测量方式有关 1.1.2其它指标
输入电源: 180V~270VAC,50Hz/60Hz±1%,市电或发电机供电 计算机接口:标准RS232接口 打印机:自带微型热敏打印机 环境温度: -10℃~50℃ 相对湿度: <90%,不结露
选型主要技术指标简表
外形尺寸 回路电容量 最大输 高 CVT 反接线长x宽x重量 放 范围 出电流 电压 自激法低压侧高 kg 电提pF mA 介损 测量 屏蔽 cm 示 不需外接设备 C1/C2同C1/C2 200/ 34x26x27 22 支持 时测量 同时测10kV 高压连量 线可拖地 计算打 机接印 口 机 及 存 储 3~60k RS232 存储有 热敏 100组数 1.2 电容及介损测量主要功能特点 1.2.1变频抗干扰
- 2 -
采用变频抗干扰技术,在200%干扰下仍能准确测量,测试数据稳定,适合在现场做抗干扰介损试验。 1.2.2高精度测量
采用频率浮动、数字波形分析和电桥自校准等技术,配合高精度三端标准电容器,实现高精度介损测量,并且正/反接线测量的准确度和稳定性一致。
仪器所有量程输入电阻低于2Ω,消除了测试线附加电容的影响。
可外接油杯做精密绝缘油介损试验,可外接固体材料测量电极做精密绝缘材料介损试验。 1.2.3兼容性好
自动识别50Hz / 60Hz系统电源,支持发电机供电,即使频率波动大,也可正常测量。 内置串联和并联两种介损测量模型,可与校验台和介损标准器完全兼容,方便仪器检定。 1.2.4多级安全保护,确保人身和设备安全
高压保护:试品短路、击穿或高压电流波动,能以短路方式高速切断输出。 低压保护:误接380V、电源波动或突然断电,启动保护,不会引起过电压。 接地保护:仪器接地不良使外壳带危险电压时,启动接地保护。
C V T:高压电压和电流、低压电压和电流四个保护限,不会损坏设备;误选菜单不会
输出激磁电压。CVT测量时无10kV高压输出。
防误操作:两级电源开关;电压、电流实时监示;多次按键确认;接线端子高/低压分明;
缓速升压,可迅速降压,声光报警。
防“容升”:测量大容量试品时会出现电压抬高的“容升”效应,仪器能自动跟踪输出电
压,保持试验电压恒定。
抗震性能:仪器采用独特抗震设计,可耐受强烈长途运输震动、颠簸而不会损坏。 高压电缆:为耐高压绝缘导线,可拖地使用。 1.2.5技术突破,功能强大
(1)具有外接标准电容器接口,自动跟踪外接试验电源频率40Hz~70Hz,支持工频电源和串联谐振电源做大容量高电压介损试验。
(2)具有回路接触不良放电提示功能,以方便判别接线是否可靠。
(3)具有CVT自激法测量功能,C1/C2可一次接线同时测出,自动补偿母线接地和标准电容器的分压影响,无须换线和外接任何配件,并且高压连接线可以拖地。
(4)具有反接线低压屏蔽功能,在220kVCVT母线接地情况下,对C11可进行不拆线10kV
- 3 -
反接线介损测量,并且可一次接线同时对主、从两个电容进行测量。
(5)中文图文菜单,大屏幕背光LCD显示。
(6)配置热敏打印机,打印数据清晰快捷、无噪音。 (7)带日历时钟,可存储100组测量数据。
(8)带计算机接口(选配)。通过该接口,实现测量、数据处理和报表输出,也可实现仪器内部测量软件升级。一台计算机可控制32台仪器,可集成到综合高压试验车上。
面板介绍
1、高压输出端 2、CX试品输入 3、CN标准电容输入 4 CVT1 5、测量接地 6、电源输入 7、电源开关 8、菜单按钮 9、打印机 10、显示器 11、232接口 12、CVT2
- 4 -
高压输出端口
(高压输出面板图)
高压屏蔽线插口
二. 面板说明
2.1高压输出插座(0.5~10kV,最大200mA)
安装位置:箱体前侧面。
功 能:内高压输出;检测反接线试品电流;内部标准电容器的高压端。
接线方法:插座1脚接高压线芯线(红夹子),2、3脚接高压线屏蔽(黑夹子)。正接线
时,高压线芯线(红夹子)和屏蔽(黑夹子)都可以用作加压线;反接线时只能用芯线对试品高压端加压。如果试品高压端有屏蔽极(如高压端的屏蔽环)可接高压屏蔽,无屏蔽时高压屏蔽悬空。
注意事项:
(1)仪器测量电缆通用,建议用高压线连接此插座。高压插座和高压线有危险电压,绝对禁止碰触高压插座、电缆、夹子和试品带电部位!确认断电后接线,测量时务必远离!
(2)用标准介损器(或标准电容器)检定反接线精度时,应使用全屏蔽插头连接试品,否则暴露的芯线会引起误差。
(3)应保证高压线与试品高压端0电阻连接,否则可能引起误差或数据波动,也可能引
- 5 -
起仪器保护。
(4)强干扰下拆除接线时,应在保持电缆接地状态下断开连接,以防感应电击。
2.2试品输入Cx插座(10μA~5A)
功 能:正接线时输入试品电流。
接线方法:插座1脚接测量线芯线(红夹子),2、3脚接测量线屏蔽(黑夹子)。正接线
时
线(红夹子)接试品低压信号端,如果试品低压端有屏蔽极(如低压端的屏蔽环)可接屏
蔽。试品无屏蔽时屏蔽悬空。
注意事项:
(1)测量中严禁拔下插头,防止试品电流经人体入地!
(2)用标准介损器(或标准电容器)检测仪器正接线精度时,应使用全屏蔽插头连接试品,否则暴露的芯线会引起误差。
(3)应保证引线与试品低压端0电阻连接,否则可能引起误差或数据波动,也可能引起仪器保护。
(4)强干扰下拆除接线时,应在保持电缆接地状态下断开连接,以防感应电击。 2.3标准电容输入Cn插座(10μA~5A)
功 能:输入外接标准电容器电流。 接线方法:与Cx插座类似,其区别在于:
(1)使用外部标准电容器时,应使用全屏蔽插头连接。此方式常用于外接高电压等级标准电容器,实现高电压介损测量。
(2)菜单选择“外标准”方式。
(3)将外接标准电容器的C和tgδ置入仪器,实现Cx电容介损的绝对值测量。 从原理上讲,任何容量和介损的电容器,将参数置入仪器都可做标准电容器。不同的是标准电容器能提供更好的长期稳定性和精度。
(4)不管正接线还是反接线测量,标准电容器接线方式始终为正接线。
- 6 -
2.4 CVT自激法低压输出插座(3~50V,3~30A)
功 能:由该插座和接地接线柱输出CVT测量的低压变频激励电源。 注意事项:
(1)因低压输出电流大,应采用仪器专用低阻线连接CVT二次绕组,接触不良会影响测量。
(2)视CVT容量从菜单选择合适的电压电流保护限。
(3)启动CVT测量时,输出2~5V的试探电压,若外部接线有错会自动停机。若怀疑仪器故障,可测量有无该试探电压。
(4)选择正/反接线时,此输出封闭。 2.5测量接地接线柱
它同外壳和电源插座地线连到一起。在高压输出面板的左下角有一个接地插孔,如果仪器配套的高压线带有接地屏蔽,可将接地屏蔽的插头,就近插入该插孔。
注意事项:
(1)尽管仪器有接地保护,但无论何种测量,仪器都应可靠独立接地。
(2)保证0电阻接地。应仔细检查接地导体不能有油漆或锈蚀,否则应将接地导体刮干净。轻微接地不良可能引起误差或数据波动,严重接地不良可能引起危险! 2.6电源输入插座(180V~270V 50Hz/60Hz)
注意事项:
(1)仪器有快速断电保护功能,低压突然断电时迅速以短路方式切断高压输出。此功能要求仪器的低压电源(插座、刀闸等)应可靠连接,否则超过数ms的断电便会引起保护。
(2)输入电压大于270V(如误接380V),仪器立即保护,切断内部电源。保护后只有总电源开关灯亮,但屏幕无显示。此时可检查电源,重新开机。
(3)如果电压过低,仪器无法输出设定高压,可用调压器调整。 (4)仪器可以自动适应50Hz/60Hz电源频率。
(5)采用发电机供电时,频率波动大,且使用发电机的场合不存在干扰,可选择“定频”
- 7 -
模式,以排除发电机供电频率波动的影响。
2.7保险管座
保险管座与低压电源插座合为一体,保险管规格5A / 250V,尺寸φ5×20mm。 注意事项:应使用相同规格的保险丝。若换用备用保险丝后仍烧断,可能仪器有故障,可通知厂家处理。 2.8内高压允许开关
功 能:内置高压系统或CVT自激法低压输出系统的总电源开关。关闭此开关,仪器自动设置为绝缘电阻高压测量方式。此开关受总电源开关控制。
注意事项:
(1)用内置高压测量时打开此开关。启动测量后仪器自动升/降压,并伴随声光报警。在报警期间有高压输出!
(2)紧急情况应立即关闭此开关,或关闭总电源开关。 (3)出现保护信息后,应排除故障重新开机。 2.9总电源开关
打开总电源开关,首先显示仪器名称和编号,数秒后自动进入测量菜单。关闭此开关,也同时关闭内部高压系统电源,紧急情况应立即关闭此开关。 2.10按键
(1)“功能”移动光标,“增大”和“减小”修改光标处内容,“启停”用于确认或停止。注意:“启停”是一个键,不要当做两个按键使用。
(2)测量过程中,按任意键即终止测量。 2.11液晶显示器
显示菜单、测量结果或出错信息。应避免长时间阳光爆晒,避免重压。 2.12打印机
手动打印:显示可打印数据时,按“打印”键打印。可随时按“走纸”键。
自动打印:菜单选择自动打印后,测量结束即自动打印结果,之后可在远处切断仪器供电,使操作更加安全。
- 8 -
自带热敏打印机,换纸时要打开打印机的纸仓盖板,放入纸卷并留少许部分在外面,然后关闭盖板。
2.13通讯接口(选配)
功 能:RS232接口,与PC机或笔记本电脑的串行通讯口连接。为保证通讯正常,双方应设置相同的波特率和通讯地址。
通讯协议:仪器与PC机按规定协议通讯,实时操作仪器,实现设置、测量、数据存储传送等功能。
注意事项:应在视距内遥控仪器,确保人员远离后再启动测量。
三、测量介损和电容量使用说明 3.1对比度调节
液晶显示屏的对比度已在出厂时校好 3.2进入菜单
打开总电源开关后,显示开机画面,
介质损耗测试仪
然后自动进入测量菜单。使用机内高压请打开内高压允许开关。点击启动键进入下面画面。
正接 变频 内Cn 内 Un 10.0KV …………………………………… 启动 - 9 -
3.3选择接线方式
光标在(正接),按“增大”和“减小”键,选择“正接线”、“反接线”、“CVT”等测量方式。
如果选择了“反接线”,光标在(反接线)时,按(确定键)屏幕右侧出现接线低压屏蔽测量。 3.4选择内、外标准电容
光标在(内CN),按“增大”和“减小”键,选择“内标准”“外标准”,表示使用内或外接标准电容。通常可用内部标准作正、反接线测量和CVT自激法测量,高电压介损选用外标准方式,需要将外接电容参数置入仪器:
光标在“外Cn”上,按住“启停”键不放,直到显示:
移动光标,“增大”和“减小”键,修改光标处内容。设置完毕按住“启停”键不放,直到返回测量菜单,同时参数被储存,数据有效。右下角显示“*”表示不允许修改其它数据,这些数据为仪器出厂参数,一旦变更会严重影响测量! 3.5选择试验频率 3.5.1开机默认频率
光标“变频”,表示45/55Hz自动变频。仪器自动用45Hz和55Hz各测量一次,然后计算50Hz下无干扰时数据。开机自动默认为该方式,建议使用。 3.5.2选择更多频率
光标在“变频”,按住“启停”键1s以上切换到全频率选择,按“增大”和“减小”键循环显示“45Hz / 46Hz ...... / 64Hz / 65Hz / 50±1Hz / 60±1Hz”:
“45Hz / 46Hz ...... / 64Hz / 65Hz ”:为单频率测量,研究不同频率下介损的变化时选用。
表示反
- 10 -
“50±1Hz”:为49/51Hz自动变频,适合50Hz电网工频干扰下测量。 “60±1Hz”:为59/61Hz自动变频,适合60Hz电网工频干扰下测量。
光标在(定频),按“启停键”,可以选择(单频)发电机供电时建议选用定频50Hz。 按住“启停”键1s以上取消全频率选择。 3.6选择试验高压
3.6.1正/反接线方式下选择高压
光标在(10KV电压上),按↑↓键循环显示试验高压“0.5 /0.6 /0.8 /1 /1.5 /2 /2.5 /3 /3.5 /4 /4.5 /5 /5.5 /6 /6.5 /7 /7.5 /8 /8.5 /9 /9.5 /10kV”。应根据高压试验规程选择试验高压。
启动测量后,该处显示测量高压,屏幕下方处会显示高压电流(mA)。 3.6.2 CVT自激法接线方式下选择高压及保护限
CVT自激法测量必须打开内高压允许开关,由机内提供激励电压,由“低压输出”和“测量接地”输出。为安全起见,CVT自激法还需要设置以下几个保护限:
光标在(CVT),按“启停”键显示xxkV / xxmA / xxV / xxA,按↑↓选择:
xxkV:可选0.5/0.6/0.8/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4kV,为高压电压上限,只能使用4kV以下电压。
xxmA:可选10/15/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/100/120/140/200mA,为高压电流上限。
xxV:可选3/4/5/6/7/8/9/10/12/15/20/25/30/35/40/50V,为低压电压上限。 xxA:可选3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/20/30A,为低压电流上限。 注意:
(1)测量时4个保护限同时起作用,因此试验高压可能达不到设定值。如果高压达不到保护限,可适当调整受到限制的保护限。
(2)通常测量C1时低压激励电压可达20V,测量C2时低压激励电流可达15A。一般可设高压电压2~3kV,较少采用高压电流限制,可设为最大200mA。 3.7自动打印
光标在(10KV)电压上,按启停键可显示或取消打印机图标 ,有此图标表示测量结束自动打印。
- 11 -
3.8串联方式
光标在外Un,按 “启停”键,可显示或取消?处的RC串联符号 。有此符号模拟西林型电桥工作。无此符号模拟电流比较仪电桥工作。试验室用标准介损器检定仪器时应显示 ,现场测量请取消 。 3.9启动测量
光标在“启停”键2s以上启动测量。
启动测量后发出声光报警;进度条处指示0%~99%表示测量进程。 测量中按 启停键 取消测量,遇紧急情况立即关闭总电源。 3.10查看数据
显示结果后,按“增大”和“减小”键可查看其它数据,按打印键打印(打印数据包含,测量日期和测量方式等)。
仪器自动分辨电容、电感、电阻型试品:电容型试品显示Cx和tgδ;电感型试品显示Lx和Q;电阻型试品显示Rx和附加Cx或Lx。自动选取显示单位。
试品类型 显示数据 备注 电容 Cx,tgδ,U,I,Φ,P,F,t |tgδ|>1则显示电容和串/并联电电感 Lx,Q,U,I,Φ,P,F,t 阻。 |Q|<1则显示电感和串联电阻。 电阻 Cx(Lx),Rx,U,I,Φ,P,F,t 与Cx连接的试品为C1,与高压连接CVT自激C1,tgδ,C2,tgδ,U1,U2,F,的试品为C2。U1为测量C1时的电压,法 t U2为测量C2时的电压。 CVT变比 K,Φ,F,t,U,I,Cx,tgδ Cx和tgδ为高压端反接线的结果。F型有此功能。 Cx 试品电容量[1μF=1000nF纳法 / 1nF=1000pF],如显示10.00nF即10000pF tgδ介损因数[1%=0.01]
Lx 试品电感量[1MH兆亨=1000kH / 1kH=1000H] Q 品质因数[无单位]
- 12 -
Rx 试品电阻值[1MΩ=1000kΩ / 1kΩ=1000Ω] U 试验电压[1kV=1000V / 1V=1000mV] I 试品电流[1A=1000mA / 1mA=1000μA] K 测CVT变比时,一次电压比二次电压
Φ 试品电流超前试验电压的角度[°度]或测变比时一次电压超前二次电压的角度 P 试品损耗功率[1kW=1000W / 1W=1000mW]
F 频率[Hz],指定频率显示实际频率,自动变频方式显示中间频率
t 温度[℃摄氏度],机内传感器测量,受仪器发热影响,误差可能较大。仪器显示数据没有经过温度换算。
显示over表示测量数据超量程。 3.12与计算机连接
连接好计算机后,可由计算机操控仪器,具体操作见主机软件说明。 3.13.3设置时钟、通讯地址及波特率等
移动光标到需要位置,“增大”和“减小”键修改,轻按“启停”键确认并退出。 第一行为时钟,移动光标到需要位置按“增大”和“减小”键修改。
通讯波特率,可设定2400/3600/4800/9600bps。连接计算机时,应使通讯双方有相同的地址和波特率。 3.13.4存储数据
将箭头光标移动到(存储)位置, 按 确定键 会出现 001然后移动“增大”和“减小”键键选择数字,点击确认键存储
3.14参考接线
3.14.1正接线、内标准电容、内高压(常规正接线)
- 13 -
注:(小图)仪器面板简图只标了“高压屏蔽线”,现实操做时也可以如大图所示,高压芯线与高压屏蔽线可以夹在一起测试
正接线施加内高压时,高压线的芯线(红夹子)和屏蔽(黑夹子)最好都要接试品高压端。如果只用芯线加压,芯线电阻较大,可能引起附加介损。
如果使用带有接地屏蔽的双屏蔽高压线,其接地屏蔽必须接地。
Cx线的黑夹子等同接地。黑夹子可接试品的低压屏蔽极,无屏蔽极时黑夹子可悬空。 3.14.2反接线、内标准电容、内高压(常规反接线):
- 14 -
用高压线芯线(红夹子)连接试品高压端。
高压屏蔽(黑夹子)用于连接高压屏蔽,特别是可以屏蔽掉分流支路,如上图的C1/C2。不需要屏蔽的,黑夹子悬空。 3.14.3 CVT自激法
- 15 -
高压芯线接C2末端J,Cx芯线接C12上端。不要Cx接C2、高压线接C12,这样做的数据误差较大。
母线是否接地不影响测量。但当CVT上部只有一节C1时,母线不能接地,否则Cx芯线将对地短路。
低压输出和接地之间输出低压激励电压,它们可以接CVT任何一个二次绕组,也无极性要求。
在”3kV”位置按“启停”键设置保护限。建议设置高压3kV/200mA,低压20V/10A。 一次测量得到两个结果:C1即C11的数据,C2即C2数据。
CVT自激法时,老型号仪器的测量线需吊起使用;如仪器配有CVT黄色专用线可拖地使用,但需定期手动校准黄线数据并置入仪器;新仪器能自动校准测量线的影响无需吊起。 3.14.4反接线低压屏蔽
- 16 -
光标在“反接”位置按“启停”键,屏幕右侧显示
,启动反接线低压屏蔽功能。再
次按“启停”键,恢复正常反接线。需要屏蔽的电容Cg的低压端子不能承受高电压,不能用常规反接线的10kV高压屏蔽,因此只能使用反接线低压屏蔽。
应用:在220kVCVT母线接地情况下,可对C11进行不拆线10kV反接线介损测量。如下图所示:母线挂地线,C11上端不拆线,C11下端接高压线芯线,C2末端J和X接Cx芯线。这样C12和C2被低压屏蔽,仪器采用”反接线/10kV/M”测量方式,测量出C11。
- 17 -
四、 现场试验注意事项
如果使用中出现测试数据明显不合理,请从以下方面查找原因: 4.1搭钩接触不良
现场测量使用搭钩连接试品时,搭钩务必与试品接触良好,否则接触点放电会引起数据严重波动!尤其是引流线氧化层太厚,或风吹线摆动,易造成接触不良。 4.2接地接触不良
接地不良会引起仪器保护或数据严重波动。应刮净接地点上的油漆和锈蚀,务必保证0电阻接地!
4.3直接测量CVT或末端屏蔽法测量电磁式PT
直接测量CVT的下节耦合电容会出现负介损,应改用自激法。 用末端屏蔽法测量电磁式PT时,由于受潮引起“T形网络干扰”出现负介损,吹干下面三裙瓷套和接线端子盘即可。也可改用常规法或末端加压法测量。 4.4空气湿度过大
空气湿度大使介损测量值异常增大(或减小甚至为负)且不稳定,必要时可加屏蔽环。因人为加屏蔽环改变了试品电场分布,此法有争议,可参照有关规程。 4.5发电机供电
发电机供电时输入频率不稳定,可采用定频50Hz模式工作。 4.6测试线
由于长期使用,易造成测试线隐性断路,或芯线和屏蔽短路,或插头接触不良,用户应经常维护测试线;
测试标准电容试品时,应使用全屏蔽插头连接,以消除附加杂散电容影响,否则不能反映出仪器精度;
自激法测量CVT时,非专用的高压线应吊起悬空,否则对地附加杂散电容和介损会引起测量误差。 4.7工作模式选择
接好线后请选择正确的测量工作模式(正、反和CVT),不可选错。特别是干扰环境下应
- 18 -
选用变频抗干扰模式。 4.8试验方法影响
由于介损测量受试验方法影响较大,应区分是试验方法误差还是仪器误差。出现问题时可首先检查接线,然后检查是否为仪器故障。 4.9仪器故障
用万用表测量一下测试线是否断路,或芯线和屏蔽是否短路;输入电源220V过高或过低;接地是否良好。
用正、反接线测一下标准电容器或已知容量和介损的电容试品,如果结果正确,即可判断仪器没有问题;
拔下所有测试导线,进行空试升压,若不能正常工作,仪器可能有故障。 启动CVT测量后测量低压输出,应出现2~5V电压,否则仪器有故障。 5.抗干扰能力
设置一个回路向仪器注入定量的干扰电流。 注意:
1)应考虑到该回路可能成为试品的一部分。
2)仪器启动后会使220V供电电路带有测量频率分量,如果该频率分量又通过干扰电流进入仪器,则无法检验仪器的抗干扰能力。
3)不建议用临近高压导体施加干扰,因为这样很容易产生近距离尖端放电,这种放电电阻是非线性的,容易产生同频干扰。
6.变频测量讨论
6.1变频测量
干扰十分严重时,变频测量能得到准确可靠的结果。例如用55Hz测量时,测量系统只允许55Hz信号通过,50Hz干扰信号被有效抑制,原因在于测量系统很容易区别不同频率,由下述简单计算可以说明选频测量的效果:
- 19 -
两个频率相差1倍的正弦波叠加到一起,高频的是干扰,幅度为低频的10倍:
Y=1.234sin(x+5.678°)+12.34sin(2x+87.65°)
在x=0/90/180/270°得到4个测量值
Y0=12.4517,Y1= -11.1017,Y2=12.2075,Y3= -13.5576,
计算A=Y1 - Y3=2.4559,B=Y0 - Y2=0.2442,则:
φ=tg-1(B/A)=5.678° V=A2?B2/2=1.234
这刚好是低频部分的相位和幅度,干扰被抑制。实际波形的测量点多达数万,计算量很大,
结果反映了波形的整体特征。 6.2频率和介损的关系
介损有RC串联和并联两种理想模型:串联模型tgδ=2πfRC,并联模型tgδ=1/(2πfRC),tgδ分别随频率f成正比和反比。如图所示,f对完全正比和完全反比两种模型影响较大。但实际电容器是多种模型交织的混合模型,此时f的影响就小。
tgδ 串联模型 介损恒定 实际试品
tgδ 并联模型 f 低频介损曲线(<1kHz)
f
高频介损曲线或低频电路谐振
6.3自动变频与50Hz等效
仪器采用自动变频在干扰频率50Hz两侧(45Hz和55Hz)各测一个点,然后推算50Hz频率下数据。除多个元件电路的低频谐振外,单个试品中的介质不可能在低频引起能量吸收峰,工频附近介损总是随频率单调变化的。因此这种测量方法不会带来明显误差。实际上,平均前的两个介损值已十分接近,即使不平均也完全有参考价值。目前,变频介损仪已成为介损测量的常规仪器,其优异的抗干扰能力和准确度已经得到认可。 五、供货范围
(1)仪器主机
(2)使用说明书和产品合格证 (4)电源线及接地线
(3)专用测试电缆线
- 20 -
(5)备用打印纸和保险管
(6)详见《装箱单》
六、仪器配置清单 1.主机 一台
2.高压电缆(8米) 一条
3.低压电缆(6米) 两条
4.电源线 一条
5.地线(5米) 一条
6.CVT1接线 两条
7、出厂检测报告 一份
8.说明书 一本
七、设备质量及售后承诺
1、严格按照合同要求,提供符合设计标准、质量合格的产品。
2、严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
3、保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备、产品决不带缺陷出厂。
4、在开箱过程中如发现缺件及其他原因引起的零部件丢失,我方负责尽快免费补齐所缺零件。
5、响应的时间:接到您反映的质量问题信息后,我们立即作出答复或者24小时内派出服务人员,尽快到达现场,做到用户对质量不满意,服务不停止。
6、售后的服务:自购货之日起,在正常使用之中出现任何质量问题,我们将实行保修三年,终身维护。
以上是关于GSJSY-V抗干扰介质自动测试仪的技术规范说明书,由武汉国试电气设备有限公司技术部提供。武汉国试,拥有现代化标准的生产厂房及完善的制造、加工、检测先进设备,并依托华中科技大学、武汉大学、等多所优秀院校的人力资源和技术力量,结合优良的硬件设施与优秀的集体智慧,成为企业的核心竞争力。公司具有强大的产品研发、生产、制造能力,以雄厚的技术力量为基础,推陈出新,从而使产品质量和生产工艺得到不断的提高。公司主要的产品有:精密计量仪、高压试验仪、串联谐振装置、油试验设备、二次保护测量设备等共六个大类近百种产品。业务涉及电力、化工、冶金、铁路、等多个行业,能够充分满足广大顾客的各类需求。更多问题欢迎访问官网了解或来电咨询交流。