一. 编制依据

1、嘉苑 郦景商住小区B座楼、C座楼、商业Ⅱ段施工图纸。 2、施工组织设计。

3、高层建筑砼结构技术《JGJ3-2002》 二. 工程概况

1、本工程为嘉苑 郦景商住小区B座楼、C座楼,及商业Ⅱ段,其中B座楼,结构形式为剪力墙结构,结建筑面积为 平方米,地下 层,地上 层;C座楼,结构形式为剪力墙结构,建筑面积为7489.76平方米,地下一层,地上十八层;商业Ⅱ段,结构形式为框架结构,地下一层,地上三层,建筑面积为2542.83平方米。

(一)、钢制大模板安装与拆除

1、模板设计

根据本楼工程结构的特点主龙骨大型刚模板。该模板整体性强,刚度强,拼缝少,墙体表面效果好,具体结构:面层采用6mm厚钢板,背楞采用双向加强槽钢。 (1)

、阴角编号为J角模采用搭接式角模,阴角模与模板之间留2mm缝

隙,便于拆模。为防止阴角模向墙内倾斜,特设计阴阳角模拉接器进行45拉结,简称“阴角压槽”它的特点是防止阴角错位和涨模,拆模后墙体表

面均较平滑,不需进行别处理。

阳角编号为YJ阳角处设计成阳角模,把两块模板焊接成整体使之成为一个刚性角,角的边长一般以墙厚加上阴角模边长,阳角模与大模板间用螺栓连接,其后用两对直角背楞(双8#槽钢)加固。大阳角的优点是阳角处棱角明显,外观较好。

为了减少塔吊的吊次,提高施工效率,个别特殊部位将小模板与小角模设计为一体,即:“L”形状。异形角模与模板间采用标准件连接及采用专用的模板连接器进行拉结,较大的异型角模设有穿墙螺栓加固以保证墙体平面度。 (2) 、穿墙螺栓

穿墙螺栓采用T30锥形螺栓,大头T30,小头ф26,钢契孔,每套穿墙螺栓由螺栓、1个螺母、2块垫片和1个钢契组成,该螺栓砼内无需用PVC套管,拆除方便,拆除时只需将钢契先拆除,即可拆除螺栓,操作简单方便. (3) 、楼梯踏步

支模:在楼梯踏步钢筋绑扎完毕,楼梯底模支完后,用塔吊将楼梯踏步模吊装到已绑扎好的钢筋上,转动四个地腿螺栓,将楼梯校正,可以浇筑砼。 拆模:待砼达到一定强度后,开始拆模,拆模时转动四个地腿螺栓,模梯模脱开,且塔吊吊走,操作时注意防止楼梯模碰撞砼墙体。 2、模板节点 (1)、墙上下层接搓

对于外墙、电梯井、楼梯间只模等无机板处的结构,内外板平齐,浇筑顶板时采用腰带模进行二次支模,更有效防止漏浆现象,在模板下羰粘海绵条,能避免漏浆。

(2)、内墙与顶模接槎的处理

内墙与顶模接槎处,可预先在浇注墙体时,将内墙墙体高度控制至高出顶板底20mm,待打顶板时,先剔除墙体顶端约10mm的松散砼,这样在支顶模进就使顶和内墙顶端(10mm)形成直角,施工时能有效的避免漏浆. (3) 、防止内模整体移位的措施

为防止内模整体移位,合模前需焊定位筋,要求定位筋距模板根部30mm,其水平间距为1500mm左右,长度=墙厚-1mm,要求定位筋竖筋为预埋钢筋头,模筋两并没有沾防锈漆,并按两排主筋的中心位置分挡,同时必须保证阴阳角的结构断面专折处的定位筋。 3、模板施工

(1)、施工前的准备工作 A、附属材料、工具的准备

施工现场备好搬手、铁锤、铲刀、角磨机等工具。根据要求备好海绵条、单面胶条, PVC套管等. B、场地的安排

根据施工现场总平面图,确定模板堆放区、配件堆放区、及模板周转用地等。卸车场地的准备。 (2)、卸车场地的准备

场地应平整坚实、排水流畅,底层模板应垫离地面10cm,模板卸车后重叠水平码放高度不超过10块,起跺时,要避免碰撞:墙板位置要靠近使用部位,并尽可能缩短塔吊的行程,相邻码放区域间要留出通道,便于模板配件的安装。 (3)、配件安装后,模板离码旗区,对于安装支撑的模板,可将地模板吊至使用

部位附近堆放,开始清理板面及刷脱模剂,井筒及窄井等位置的模板玩法安装支撑,现场搭设钢管架。将模板竖向插在钢管架内,并在模板间宜留出便于清理和刷脱模剂的通道。 (4)、人员的安排

现场设专职人员、专业施工班组负责大模板的施工,要求熟悉模板平面图及模板设计方案。熟悉大模板的施工安全规定。 (5)、模板及配件的检验、入库

A、按模板娄量表,清点运到现场的模板。

B、穿墙螺栓 、各种连接螺栓要入库人保存,以防生锈,斜支朱的调节丝械、穿墙螺栓要涂抹润滑油。 3、配件的组装 (1)、支腿的安装

支腿安装前,应对调节丝杆部位进行润滑,以防锈蚀。支腿安装前,应对调节丝杆部位进行润滑,以防锈蚀。结合模板平面布置图,板宽L<1m时不上支腿,板宽L<1.8m,安装一套支腿,板宽在1.8m 4.5m安半3个支腿,如遇房间的开间或进深较小时,则只能单侧安装或不安装支腿。 (2)、挑架的安装

挑架的安装间距一般为1500-1800mm左右,设计两道木护栏并使用铅丝志挑架固定。并应根据吊装次序,合理制作挑架的踏步板与挑架间用铅丝固定。 4、模板的吊装

(1)、模板安装前的准备工作

熟悉模板和模板平面布置图纸,安装模板前,检查楼层的墙身控制线,门口线及标高线,其中墙身控制线建议距墙轴线300mm,既可检验模板位置,双作为模板端头起始位置:电线管、电线盒等与钢筋固定,门窗模就位,凡门窗模、预埋盒(凡是预埋木盒等埋件,其制作公差同门窗模,以防止顶模板板面,造成面板起鼓)等与砼面相接触的部位需刷脱模剂,与模板接触的面其侧棱需粘海绵条。

(2)、施工现场备好脱模剂,木方、护身栏杆及操作平台木跳板(木跳板厚不小于50mm)护栏板等。

(3)、在模板就位前认真涂刷脱模剂。在首次涂刷脱模剂时,必须对模板进行全面清理,清除模板板面的污垢和锈蚀,然后才能涂刷脱模剂,脱模剂要薄而均匀,不得漏刷。

(4、为防止大模板下口跑浆,安装大模板前,地面庆保证水平,由结构引起的地面高差,可有用刨平的木方承垫在模板的底部,由施工质量引起的地面不平,且高低差较小时,可在模板就位处的地面上用401胶粘海绵条,以减少漏浆cf于底部悬空的模板,继续安装模板前,要设置模板承垫条或带(如外挂架,双排架,木方等),并较正其平直。

(5、涂刷脱模剂:首次涂刷前,必须对板面进行全面清理,清除板面的油污和锈蚀,脱模剂要薄而匀,不得积存脱模剂,涂刷时,要注意周围环境,防止散落在建筑物、机具和人身衣物上,更不得刷在钢筋上,涂刷脱模剂后的模板,不得长时间放置,以防雨淋或落上灰尘,影响拆模。 4、吊装注意事项

模板起吊时,要垂直起吊,稳起稳落,严禁人幅度摆,起吊前,应注意检查模