A、0.5m B、0.6m C、0.7m D、1.0m

62、消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向应符合设计要求;安装时其四周应设检修通道,其宽度不应小于(C),消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不得小于(D)。

A、0.5m B、0.6m C、0.7m D、1.0m

62、墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度宜为(B);与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于(E),且不应安装在玻璃幕墙下方。

A、1.0m B、1.1m C、1.2m D、1.5m E、2.0m 62、管网安装,当管子公称直径小于或等于(C)时,应采用螺纹连接;当管子公称直径大于(C)时,可采用焊接或法兰连接。连接后,均不得减小管道的通水横断面面积。

A、70mm B、80mm C、100mm D、150mm

62、当管道变径时,宜采用异径接头;在管道弯头处不得采用补芯;当需要采用补芯时,三通上可用(A),四通上不应超过(B);公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头;

A、1个 B、2个 C、3个 D、4个

62、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于(A);与末端喷头之间的距离不宜大于(C)

A、300mm B、500mm C、750mm D、800mm

62、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个;当喷头之间距离小于(B)时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于(C)。

A、1.5米 B、1.8米 C、3.6米 D、4米

62、当喷头的公称直径小于(A)时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。

A、10mm B、15mm C、20mm D、25mm

62、信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不应小于(C)。

A、150mm B、200mm C、300mm D、500mm

62、试压用的压力表不少于(B);精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的(E)。

A、1只 B、2只 C、3只 D、2倍 E、1.5~2.0倍。 F、2~2.5倍。 63、管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先(C),后(D);先(B),后(A);室内部分的冲洗应按(E)、(F)、(G)的顺序进行。 A、地上 B、地下 C、室外 D、室内 E、配水干管 F、配水管 G、配水支管

63、当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的(A),并不应低于(E);当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加(D)。

A、1.5倍 B、2倍 C、2.5倍 D、0.4Mpa D、0.5Mpa E、1.4Mpa 63、水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压(D),目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于(C)。

A、0.01 Mpa B、0.02 Mpa C、0.05 Mpa D、30min E、60min F、10min

63、水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为(B),稳压(F),应无泄漏。

A、3.0 Mpa B、设计工作压力 C、额定工作压力的2倍 D、30min E、12h F、24h

64、以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在(D)内投入正常运行;以备用电源切换时,消防水泵应在(A)内投入正常运行。 A、1.5min B、2min C、3min D、5min

64、当组合分配系统保护5个及以上的防护区或保护对象时,或者在48h内不能恢复时,二氧化碳应有备用量,备用量不应小于系统(C)。 A、最大一个防护区的储存量 B、最大二个防护区的储存量 C、设计的储存量 D、设计的储存量的二倍

64、全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于(A)。当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于(D),并应在前(B)内使二氧化碳的浓度达到30%。

A、1min B、2mian C、5min D、7min

64、局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间不应小于(A)。对于燃点低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,二氧化碳的喷射时间不应小于(C) A、0.5min B、1.0mian C、1.5min D、2min

64、高压系统储存容器的工作压力不应小于(A),储存容器或容器阀上应设泄压装置,其泄压动作压力应为(D)。

A、15Mpa B、2.5Mpa C、2.38±0.12Mpa D、19±0.95Mpa 64、低压系统储存容器的设计工作压力不应小于(B),并应采取良好的绝热措施。储存容器上至少应设两套安全泄压装置,其泄压动作压力应为(C)。 A、15Mpa B、2.5Mpa C、2.38±0.12Mpa D、19±0.95Mpa

64、高压二氧化碳灭火系统管道的水压强度试验压力应为(C)。进行管道强度试验时,应将压力升至试验压力后保压(H),目测管道应无变形,无明显滴漏。

A、15Mpa B、2.5Mpa C、2.38±0.12Mpa D、19±0.95Mpa E、1min F、2min G、3min H、5min 64、气体灭火系统管道气压严密性试验加压介质可为(C)。试验压力为水压强度试验压力的(D),达到试验压力后,(H)内压力降不应超过试验压力的(L)。

A、空气 B、氮气 C、空气或氮气 D、2/3 E、1.2倍 F、1.5倍G、3min H、5min J、10min K、5% L、10% M、3%

64、灭火剂输送管道水压强度试验,对不宜进行水压强度试验的防护区,可采用气压强度试验代替。气压强度试验压力应为水压强度试验压力的(D)。试验时必须采取有效的安全措施。

A、设计工作压力 B、设计工作压力的1.2倍 C、设计工作压力的1.5倍 D、设计工作压力的0.8倍

64、二氧化碳气体灭火系统管道可采用螺纹连接、法兰连接或焊接。公称直径等于或小于(B)的管道,宜采用螺纹连接;公称直径大于(B)的管道,宜采用法兰连接。

A、65mm B、80mm C、100mm D、150mm

64、二氧化碳气体灭火系统自动控制应在接到两个(C)后才能启动。宜延迟启动,但延迟时间不应大于(E)

A、烟感信号 B、温感信号 C、独立的火灾信号 D、20S E、30S F、40S G、60S

64、气体灭火系统保护同一防护区的灭火剂贮存容器规格应一致,其高度差不宜超过(C)。气体驱动装置的气体贮存容器规格应一致,其高度差不宜超过(A)

A、10mm B、15mm C、20mm D、25mm

64、气体灭火系统组件水压强度试验的试验压力应为系统组件(C)。气压严密性试验的试验压力应为系统组件的(A)

A、设计工作压力 B、设计工作压力的1.2倍 C、设计工作压力的1.5倍 D、设计工作压力的2.0倍

64、气体灭火系统组件进行水压强度试验时,水温不应低于(B)。达到实验压力后,稳压时间不应小于(D),在稳压期间目测试件应无变形。 A、4℃ B、5℃ C、0℃ D、1min C、2min D、3min 64、气体灭火系统组件气压试验加压介质可为(C)。试验时宜将系统组件浸入水中,达到试验压力后,稳压时间不应小于(D),在稳压期间应无气泡自试件内溢出。

A、空气 B、氮气 C、空气或氮气 D、1min C、2min D、5min 64、气体驱动装置的管道气压严密性试验加压介质采用(C)。试验压力不低于驱动气体的贮存压力,达到试验压力后,关闭加压气源,(D)内被试管道的压力应无变化。

A、空气 B、氮气 C、空气或氮气 D、1min C、2min D、5min 64、气体灭火系统管道末端喷嘴处应采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不应大于(B)。

A、300mm B、500mm C、600mm D、750mm

64、气体灭火系统管道公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装一个(C)。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个(C)。当水平管道改变方向时,应设(C)

A、吊架 B、活动支架 C、防晃支架

消防工程施工考试复习题及答案汇总