GB50242—2002

050201□□ 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 验收部位 项目经理 分包项目经理 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定 主控项目 1 排水管道灌水试验 2 生活污水铸铁管,塑料管坡度 3 排水塑料管安装伸缩节 4 排水主立管及水平干管通球试验 2 金属和塑料管支、吊架安装 3 排水通气管安装 4 医院污水和饮食业工艺排水 5 室内排水管道安装 坐 标 标 高 每1m 全长(25m以上) 每1m 全长(25m以上) 每1m 全长(25m以上) 每1m 全长(25m以上) 每1m 全长(5m以上) 每1m 全长(5m以上) 每1m 管径≤100mm 管径>100mm 管径≤100mm 管径>100mm 第5.2.1条 第5.2.2、5.2.3条 第5.2.4条 第5.2.5条 1 生活污水管道上设检查口和清扫口 第5.2.6、5.2.7条 一 排水项管安目 6 装允许偏差 般铸管件 横管纵钢管 横方向弯塑料曲 管 钢筋砼管 铸铁立管 管垂钢管 直度 塑料管 第5.2.8、5.2.9条 第5.2.10条 第5.2.11、5.2.12条 第5.2.13、5.2.14、 5.2.15条 15mm ±15mm ≯1mm ≯25mm 1mm 1.5mm ≯25mm ≯38mm 1.5mm ≯38mm 3mm ≯75mm 3mm ≯15mm 3mm ≯10mm 3mm 施工班组长 ≯15mm 全长(5m以上) 专业工长(施工员) 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 1

说 明

050201

主控项目

1、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。全部系统或区(段)。观察检查。 2、管道坡度。

(1)生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或规范表5.2.2的规定。 (2)生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或规范表5.2.3的规定。 水平尺、拉线尺量检查。

3、水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。观察检查。

4、排水主立管及水平干管应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率100%,通球检查。 一般项目

1、检查口、清扫口

(1)在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合规范第5.2.6条的规定。 (2)埋在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井内。井底表面标高与检查口的法兰相平,井底表面应有5%坡度,坡向检查口。尺量检查。 2、支架。

(1)金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2m;立管不大于3m。楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。

(2)排水塑料管道支、吊架最大间距应符合下麦的规定。

管径(mm) 立管(m) 横管(m) 观察和尺量检查。

3、排水通气管道不得与风道或烟道连接,且应符合下列规定: (1)通气管道应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。

(2)在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧。

2

50 1.2 0.5 75 1.5 0.75 110 2.0 1.10 125 2.0 1.30 160 2.0 1.6 (3)在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。 (4)屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。观察和尺量检查。 4、污水、工艺排水

(1)安装未经消毒处理的医院含菌污水管道,不得与其他排水管直接连接。

(2)饮食业工艺设备引出的排水管及饮用水水箱的溢流管,不得与污水管道直接连接,并应留出不小于100mm的隔断空间。观察和尺量检查。 5、排水管道安装。

(1)通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用45°三通和45°弯头连接,并应在垂直管段顶部设置清扫口。

(2)由室内通向室外排水检查井的排水管,冲内引入管应高于排出管或两管顶相平。并有不小于90°的水流转角,如跌落差大于300mm可不受角度限制。

(3)用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45°三通或45°四

通和90°斜三通或90°斜四通。立管与排出管道的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。观察和尺量检查。

6、室内排水管道安装的允许偏差,用水准仪、拉线和尺量检查。