2010年9月第四周结构技术问题汇总

12、PKPM能否进行弧梁抗扭计算?

答:用TAT、SATWE、PMSAP都可以进行弧梁抗扭计算。

答:PMCAD目前还没有布置板上线荷载和局布面荷载功能。

14、弧形墙体设置洞口后,造成剪力墙边界节点异常,进而在剪力墙网格剖分时可能错误,可把有洞口的弧形墙近似按照直线墙输入

11、某单跨排架的计算结果,在某些内力组合中,为什么柱上端轴力大于柱下端轴力很多?

答:柱上端轴力大于其下端轴力时,两个轴力不在同一个组合中。

3、SATWE中“地震信息”参数可设置斜交抗侧力附加地震数,设置后对楼层刚度比有无影响?

答:无影响。目前程序增加该角度的单独构件地震力计算,并参与内力组合及配筋,对其他计算无影响。

1、地下室梁太多,超出PMCAD处理能力,怎么解决?

答:PMCAD中杆件数量。如某一标准层超过8000根梁,此时可能无法布置上新的梁。可将两端支撑在主框梁上的梁使用“次梁布置”命令,次梁的内力计算在SATWE的第三项“PM次梁内力与配筋计算”中完成。往往超限的都是地下室结构,也可分为两部分分别计算。

10、根据PK画出的框架梁弯矩包络图对梁截面配筋进行手算,得出的配筋量不管是支座还是跨中都比PK给出的配筋量大,怎么回事?

答:梁的最大弯矩如果是抗震作用组合,将乘以承载力抗震调整系数γRE再去配筋。

9、梁施工图中很小的梁(不受力)为何要箍筋全长加密,即使不算抗震也是如此。

答:程序对框架梁(两端支承在柱上的梁)端作了端部1.5梁高范围的箍筋加密,如梁长<3倍梁高,将会长加密。

2、SATWE中可否查看屈服强度系数?

答:7度及以上规则矩形柱子的框架结构,可自动按规范的简化弹塑性算法,求大震下的楼层弹塑性位移角。结果在SATWE结果文本文件第8项薄弱层验算结果SAT-K.OUT中查看。

13、从SATWE结果的第三项看的挠度结果和梁柱施工图里面出的挠度图的结果,相差的很远,到底以那个为准?

答:梁柱施工图里为准。SATWE里只考虑短期作用效应而未考虑长期作用效应的。

5、使用10年新SATWE计算,同一标准层对应的多个自然层,层高一样,但计算后WMASS.out中各层偏心率略有差别,什么原因?

答:是因为各层剪力墙网格划分不一致导致的。虽然为同一标准层,新SATWE对各层网格划分可能略有差别

11、多层带剪力墙结构,按照抗震规范6.4.6条,一或二级抗震时轴压比较小时,可不设置约束边缘构件,只用构造边缘构件。此时可以将SATWE参数中“剪力墙加强区起算层号|”填一个大于结构最高层号的数值,如6层结构,可填入7。

4、JCCAD中桩筏有限元计算“荷载选择”参数中有时出现“直接计算”,是什

么意思?

答:是因为用户在基础 人机交互输入中,定义了附加线荷载或点荷载,“直接计算”就是程序只使用该荷载进行筏板计算,而不读取上部的SATWE等荷载。

6、基础CAD人机交互输入中显示的红色轴网,标高始终对应PMCAD中楼层组装的0.000。输入基础标高时,要注意与上部楼层组装标高保持对应。如PMCAD中有2层地下室,—2层楼层组装底标高为—6m,此时如筏板厚1m,则基础中应输入筏板底标高—7m。另外,如基础程序中输入地下水位标高—0.5m,则表示地下水位最高处距离0.000还有半米的距离。

7、PMCAD中“画结构平面图”楼板计算,板的同一板边(如上边),设置了固定和铰接两种不同边界,则无法计算挠度,如何处理?

答:目前以下四种板无法计算挠度:1、非矩形板,2、矩形板,但某边界上边界条件不唯一,3、选用塑性算法 4、有人防荷载板;第一种非矩形板可近似按矩形板计算挠度,方法是将楼板计算参数中“近似按矩形计算时面积相对误差”改大,默认为0.15。第二种可将边界条件改为一种近似计算。

10、A级高度剪力墙构造边缘构件的配箍率,程序如何取值?

答:程序目前给出选项“剪力墙构造边缘构件设计执行高规7.2.17-4”,如不勾选,则程序对构造边缘构件按照表7.2.17执行。如为三级抗震,非加强部位,则SATWE边缘构件简图中,纵筋输出为0.004AC和4根12的大者。箍筋输出为PSV=0.00%(φ6@200)。

9、PMCAD“画结构平面图”楼板计算书中显示的As=1077mm2,实配φ12@150(面积753 mm2),为什么二者面积不一样?

答:楼板计算时,如果参数选择了“仅直径大于等于D为二级钢(D=12)”,此时所有板先按照一级钢强度计算,显示的As=1077mm2是一级钢对应的计算面积。程序自动选筋时如直径达到了12,此时又将该面积进行等强代换,直接给出配筋按二级钢的配筋φ12@150。

8、弹性时程分析和弹塑性时程分析中,程序给出了一些地震波图形显示的曲线,这些曲线可否以文本文件的形式提取出来?答:暂时拿不出来。

17、JCCAD读取上部荷载中柱子轴力出现红色的负值,什么原因?

答:一般结构平面的角柱和边柱,或角部的剪力墙,当水平荷载较大时,可能内力组合是负值。此时可根据最不利的组合算基础,注意基础出现零应力区或者基桩抗拔。基桩抗拔要人工复核。

14、PMCAD中的工程拼装,提示文件不存在?

答:工程文件夹路径太长或工程文件中文名字符太长,或者路径中存在斜杠字符“/”和点字符“.”,程序无法提取到模型数据文件;解决办法:缩短工程文件夹的存放路径,或把工程文件名改为英文,或者将上述特殊字符删除,程序能正确识别需要工程拼装的模型数据文件。

18、在JCCAD中的SATWE标准组合下“恒+活”荷载要比总信息WMAS.OUT中的恒+活质量大,为什么?

答:A、因为总信息WMASS.OUT中,“恒+活”的质量是考虑了活荷载重力荷载代表值系数折减后的质量(不管在PMCAD中有没有考虑活荷载折减),该质量与SATWE中“柱、墙活荷载是否折减”无关。

B、SATWE计算活载工况内力时,还是按照全部活载计算的(如PMCAD中折减了活荷载,则按折减后的计算)。

16、关于《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.1.2 条第2 款规定:抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。在SATWE里哪一项里能够查到??

答:结构体系选择“短肢剪力墙结构”计算后,在文本文件输出的“框架柱倾覆弯矩及0.2Q0调整系数”里查看,“柱及短肢墙倾覆弯矩百分比”不超过50%即可。

13、PKPM 查看数检报告 CHECK.OUT 的时候,提示以下错误信息:ERR: 网格线与关联刚性板不同层ERR: 结点与关联刚性板不同层是什么问题?

答:PMCAD楼层组装里的底标高定义不正确,楼层或构件重叠导致数检不通过而出现的错误提示。

15、钢结构设计模块STS的桁架计算,出现“震动质点个数大于200,超过程序计算能力”的警告提示而不能继续计算?

答:地震作用计算时,目前程序限制的震动质点个数不超过200个。为了对桁架中的构件作压弯计算,桁架的上下弦杆与腹杆等构件一般均按照柱输入计算。程序作地震作用计算时对柱子的每个节点都作为震动质点计算,而对每跨连续梁则合并一个震动质点计算,如果模型规模比较大且多跨对称结构,可把左半部分桁架结构构件按梁输入计算,此部分构件的设计结果可参考右边对称位置相应构件的数值。

12、悬臂梁不需要调幅,SATWE是否可以识别?

答:可以自动识别为不调幅梁,不需人工设置。具体可在“特殊构件补充定义”中查看。

2.模型调整中的附加块有何作用?

答:添加附加块的作用:是对选取的框支榀进行修改,例如选取模型出现错误时,或者希望对模型进行修改计算时。

1.每次运算只能截取一榀框架,并自动覆盖上一次计算文件,问有何方法保存

上次文件不被下次运算覆盖?

答:目前程序没有这样的保存方法,只能将模型在不同的文件中进行计算。

6.参数修改中柱的最小配筋率为0.4-1,而一级框支柱的为1.2,若输入1.2,程序是否按1.2执行?

5.墙板柱的混凝土标号是和PM里一致还是跟SATWE多塔定义里的一致?框架抗震等级中如框支梁与框支柱的等级不一样如何设置?

答:因为对于复杂的模型,例如转换梁托双墙等,程序无法对feq的构件与satwe、pm进行进行对应,所以这个标号现在与satwe和pm都不一致。

3.FEQ为平面有限元,问其坐标系X是否为平面内的横向,Y是否为平面内的竖向?若是则工况中的Y向地震力作用,和Y向风力作用都不存在,但SATWE接力荷载中有。

答:X是指你选取的计算榀之后,计算榀模型所在平面的X方向。

框支剪力墙有限元分析FEQ一些问题解答

《高层建筑混凝土结构技术规程》第10.1.5条规定:“复杂高层建筑结构中的受力复杂部位,宜进行应力分析,并按应力进行配筋设计校核。”

19、弹塑性时程分析EPDA导入SATWE模型时,选择“删除次要构件”后构件错乱,怎样处理?

答:导入模型时选择保留次要构件,或者复制一个模型,直接在PMCAD中手动删掉不需要考虑的构

C、而JCCAD中读取的上部荷载均为标准值,即读取了全部活荷载(即上面B项计算),再进行组合,其“恒+活”要大于WMASS.OUT中的恒+活。但与SATWE结果各层内力标准值WWNL1.OUT文件中最下方的“柱、墙、支撑在竖向力作用下的轴力之和 (kN)”应该相同。

4.是否只在框架底部单元节点设置约束,其他节点不用?程序中有四种约束,分X,Y两方方向,好像不能同时在一个点设置两个方向约束,是否约束一个方向即可?

答:对于底部约束的需要是显然的,对于其他节点的约束需要自己进行判断,这主要是指一些特殊的梁、次梁。 X、Y方向的约束指的是约束的点,事实上两个方向都进行了约束,对三角形高精度单元可以对六个变量进行约束。

SATWE菜单下的“框支剪力墙有限元分析”模块(简称FEQ)可以接力PKPM各计算模块计算,对转换梁作高精度有限元分析,并根据应力计算结果会出配筋。

答:是。

11. 曲线形成的一段段框支转换梁,能否用FEQ一次截取框架进行计算分析?答:因为FEQ为平面计算,对于曲线形构件向平面投影之后的计算结果,可能与实际计算结果相差较大,所以FEQ不能支持对弧梁的计算。

10.FEQ是否可以计算次梁转换梁?

答:可以。但是需要在承托次梁的主梁支座处人工指定布置有限元的固定支座信息,然后再作有限元的分析计算。

9.程序是否能截取转换梁宽范围内的多轴线剪力墙?

答:08版本FEQ的“截取模型”—“参数输入”对话框中新增“转换梁内多轴线合并计算”的功能。勾选后该参数后,程序将在转换梁宽度范围内搜索,将多轴线上的剪力墙向转换梁所在轴线投影,并合并这些墙的刚度与墙上荷载。

7.内力图和配筋图中,一跨梁会分成几个小段,问在梁柱的节点区是否剔除在梁范围之外了,另梁的分段有何原则?是否从左到右,每段长度有何根据?每段梁中有三个截面,截面位置如何确定?

答:梁的计算长度≤5米,程序分三段输出内力与配筋;梁长5<L≤10米,程序分五段输出内力与配筋;梁长L>10米,程序分七段输出内力与配筋。

8.在SATWE计算中墙柱未出现超筋,但FEQ中有,以哪个计算为准?

答:FEQ和SATWE采用的计算方式和配筋方式毕竟不一样,所以工程中会有一定的差别,但是两者差距不会太大,FEQ中若出现超筋时,一方面需要校核satwe传的力是否正确,因为从三维构件中截取平面计算榀的力相当复杂,一般说来FEQ的计算更精切些,但是注意程序的目的是计算转换梁,对于转换梁按照FEQ配筋,对于其他构件按SATWE配筋就可以了,若传力完全正确,那可以不考虑其他构件的超筋问题。

12.使用FEQ还有哪些注意事项?

答:(1)程序截取模型的基础是轴线,如果没有轴线连接的两点,则无法完成计算榀的选取;

(2)在参数输入对话框中“当前显示平面的层号”应选择转换梁所在的层号。(3)对模型中有刚性杆等虚构件,这些构件的内力有可能被当作计算榀的外力导入,因此“荷载参数”菜单下的“荷载筛选”提供了解决方法。

(4)荷载导算出现的问题主要是由于建模不规范,轴线、节点的输入过于任意。因此需要进行荷载的校核。建模时应尽量减少结构的轴偏距,尽量减少SATWE中节点归并的可能。