好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

安全防范系统安装

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

安全防范系统安装:

、适用范围

适用于安防监控系统的安装。 二、施工准备

2. 1材料设备要求

1 ?前端部分:长延时录像机(或硬盘录像机)、监视器、计算机、系统软件、不间断电源

等。

2 ?传输部分:光/电转换器、信号放大器、视频分配器、控制机箱、同轴电缆、光缆、

电源线、控制线等。

3 .终端部分:摄像机、镜头、云台、解码器、防护罩、支架、红外灯、避雷接地装置等。 4 .上述设备、材料应根据合同技术文件和工程设计文件的要求选型,

场应验收,并填写验收记录。设备应有产品合格证、检测报告、安装及使用说明书、 认证标识等。如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,

设备材料和软件进

\

配套提供的质量合格证明,

检测报告及安装、使用、 维护说明书的中文文本(或附中文译文)。设备安装前,应根据使用 说明书进行全部检查,合格后方可安装。

5 .镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管。

6 ?其他材料:塑料胀管、机螺钉、平垫圈、弹簧垫圈、接线端子、绝缘胶布、各类接头

等。

2. 3机具设备

1 .安装器具:手电钻、冲击钻、电工组合工具、对讲机、接头专用压线钳、光缆接续设

备、梯子。

2 .测试器具:全站仪、超声波测厚仪、涂层测厚仪、视频测试仪、 阻测

量仪、水平尺、直尺、钢尺、小线、线坠。

500V兆欧表、接地电

2. 4作业条件

土建工程内装修完毕,门、窗、门锁装配齐全完整。 三、施工工艺

3. 1工艺流程

3. 2 操作工艺 1 ?管路敷设 (1)

钢管敷设

敷设前先检查管内侧有无毛刺,镀锌层或防锈漆是否完整无损,管子不顺直应调直。

1) 暗敷设

可将盒、箱焊在钢筋上,敷管时每隔

1m用铅丝绑扎固定。

2) 明敷设

① 敷管时,先将管卡一端的螺钉拧进一半,

然后将管敷设在管卡内,逐个将螺钉拧

牢。使用铁支架时,可将钢管固定在支架上,不得将钢管焊接在其他管道上。

② 水平或垂直敷设明配管的允许偏差值:管路在

应超过管子内径的1/20。

2m以内时,偏差为3mm全长不

3) 室外管路敷设

① 室外埋地敷设的电缆导管,壁厚应大于

2mm埋深不应小于0. 8m>

② 室外导管的管口应设置在盒、箱内。所有管口穿人线缆后应做密封处理。

4) 管路连接 ① 管与管的连接

a ?管箍丝扣连接:套丝不得有乱扣现象,管箍必须使用铜丝管箍。上好管箍后,

管口应对严,外露丝扣不应多于 2扣。

2mm非镀锌导管。套管长度为连接管

b .套管连接:只用于暗配管且管壁厚大于

径的2. 2倍;连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。

c .金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于等于 2mm的钢导管不得采用套

管熔焊连接。

d ?镀锌钢导管、可挠性导管不得熔焊跨接接地线,接地线采用截面积不小于 4mm2

的软铜导线,并用专用接地卡做跨接连接。

② 管与盒、箱的连接

a. 盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制盒、

箱严禁用电、气焊开孔。

b .管口人箱位置应排列在箱体二层板后,跨接地线应焊在暗装配电箱预留的接

箱里外均应采用螺母锁紧,露

地扁钢上,管与盒跨接地线可焊在暗装盒的棱边上,管人盒、

5n0r02rxu455t2h95x553fre38hi55011ar