KONE通力电梯故障代码 2010年07月11日

故障代码 描写 可能的起因 缺点元件 电梯状态 恢复 实验

Fault code Description Possible reason Detection Operation Recovery Testing

0001 DTS监测时间超时. 软件定义确实定时间过后轿厢的位相信息没有改变,门区磁开关30没有变化. 在断定的时间过后30和B30的开关没动作. 时间过后电梯回立刻停止. 关电恢复这个故障. 慢车往下开过了77U以后泊车,在LCECCB板上拔下61U/N,30,B30,然后转正常,直到故障出现.

0001 DTS监测时间超时.

(Resolve 20电梯)

0003 超速 For:V2 LCEDRV

0004 连续三次同步运行失败 连续3次同步运行均无法正确接受77:U/N,61U/N,30信号. 3次失败后停在端站. 关电

0007 门区开关30或B30卡死. 门区信号持续有效. 启动一段时间后,没有检测到30/B30信号的降落缘 运行至目的楼层,不开门,不走车 关电或打检修 短接LCECCB上的30(B30)信号--XB21(XB24)的最低插脚

0012 液压梯

0013 液压梯

0014 连续运行二次,监察门区电路继电器553没有吸合.后面会跟着出现0076故障代码. 553继电器回路没接通. 553继电器没有接通ADO/ACL回路. 运行至目的楼层,退出服务 关电或转检修.

0015 连续运行二次,门区监测回路有不准确的动作, 后面会随着呈现0082故障代码. 电梯在楼层位置时443:1 或 443:2 或486没有动作以接通AADO/ACL回路.

连续运行二次中, 443:1, 443:2 ,486中至少有一个动作不正确. 运行至目的楼层,退出服务 关电或转检修.

0019 液压梯

0021 安全回路断开(另外有子故障代码可供参考) 安全回路输入1无电压

电梯在检修状态 在ADO板的XC1/5没有电压 电梯急停 接通安全回路 断开安全回路

.. 2

安全回路断开,叶问,故障0021的子代码描述.

当出现0021时再按ACCEPT键将会出现子代码.它以转动情势显示.

子代码 描述 可能的原因 缺陷元件 电梯状态 恢复 试验

2100 安全回路断开.如果是ADON, Rev.1在使用的话, 没有更多的诊断信息, 如果使用ADON2, 安全回路断开小于100ms, 软件将没有足够的时间读到安全回路输入信号. ADON, Rev.1

1) 安全回路1输入点没有电压, 其中的一个或多个开关断开.

2) 在检修状态.

ADON2

电源故障 ADON, Rev.1

在ADO板的XC1/5没有电压

ADON2

平安回路上任一测试点的电源丧失. 电梯急停 接通保险回路 ADON, Rev.1

接通安全回路

ADON2

需要特别的装置试验这个功效.

2101 ADON2在使用, ADON2板上端子XM5 / 1和XM1/1之间的回路断开 1) ETS线路没有电压

2) ADON板的保险丝烧断

3) 机房停止开关动作. 在XM1/1没有电压. 电梯急停 接通安全回路 在ADON2板上拿走保险丝.

2102 ADON2在使用, ADON2板上端子XM 1/3和XH1/1之间的回路断开 地坑急停开关;限速器钢丝绳张紧开关;缓冲器开关;弥补绳(链)开关;终端开关动作.

在XH1/1没有电压. 电梯急停 接通安全回路 使地坑急停开关动作.

2103 ADON2在使用, ADON2板上端子XH1 / 3和XC1/3之间的回路断开. 机房检修开关

动作. 在XC1/3没有电压. 电梯急停 接通安全回路 使机房检修开关动作.

2104 ADON2在应用, ADON2板上端子XC 1/ 3和XC1/5之间的回路断开. 轿顶检验开关或急停开关动作. 在XC1/5没有电压. 电梯急停 接通安全回路 使轿顶急停开关动作.

0022 运行时井道门锁断开 安全回路输入3无电压,输入1和2必须有230V电压. XH2/3没有电压. 电梯急停 接通厅门回路 打开厅门或拔出XH2

0023 运行中轿门开关打开。 运行中安全回路输入点2没有电压,输入点1必需有230VAC。 ADO板的XC1/7端子上没有230VAC。 电梯急停。 轿门又被接通时。 运行中拆去XC1/7的线。

0025 启动允许故障 启动允许回路里的触点没有闭合,使电梯不能运行。 XD1/3端子没有230VAC时,电梯不能启动运行。 电梯不启动 XD1/3有230VAC。 手动201:1,201:2,201:3或201:4中任一个保持吸合,而后试图使电梯运行。

0026 驱动不OK。 驱动系统故障。驱动系统给LCECPU一个故障信号,更多信息参考驱动故障代码。 V3F OK 灯不亮。 不启动 0026故障消除。 拔掉V3F16es热敏开关或测速计。

0027 K7继电器粘住 故障由继电器自身的物理损坏引起或有问题的晶体管使K7吸合。 主接触器不吸合,同时厅门关着,LCEADON K7是吸合的。 电梯不起动。开门按钮能操作,选本层将开门。 换掉LCEADON板。 当电梯运行时,跨接XH2/3到XD1/5,坚持到电梯停止。

0036 驱动时主接触器释放 运行中V3F25或LCEMCU或LCEDRV使主接触器不能吸合。

LCEDRV或LCEMCU或V3F25觉察到一个故障。 运行中来自LCEDRV或LCEMCU或V3F25的V3FMCONTACTOR ENABLE信号变成“不动作”。 电梯急停。 电梯停止和故障排除后。 V3F25的TACHO信号在运行中拔出。

0037 抱闸打开故障。

0038 主抱闸模块反馈的故障

0039 缓冲器测试按钮卡死 CPU板上的缓冲器测试按钮卡死 当电梯启动时按钮在按下位置。 电梯不能启动。 关电,送电。 电梯启动时使按钮一直按下。

0041

0042 轿厢照明监察 轿厢照明没电 CCBN板上没有22VAC 运行至目标楼层,脱离服务 轿厢照明电恢复 关掉262 照明开关

0043 关门极限信号丢失 厅轿门关闭10S后门的极限信号没收到。 CDL没有侦测到。 电

.. 2

梯不启动 当门的极限信号正常后恢复 当门打开时同时拆去AMD门上X2/9的线,选内选指令让门关闭。

0044 关门故障 尝试屡次关门但门锁仍不通 门已关闭但XC1/7或XH2/3端子没电。 5次失败后,开门不走 有新号召或打检修 拔掉LCE230的XH2

0046 轿门、厅门开关或关门极限开关之间不匹配。 门封闭后“轿门开关”“厅门开关”“关门极限”中有一个开关是打开的。 当XC1/7,XH2/3或关门极限中有一个开关闭合时,其余的输入有4S以上的延时才闭合。 门从新翻开,尝试关门四次失败后出0044。 超时设定

0048 重开门时间超过1分钟 光电或开门按钮持续动作时间超过1分钟。 A或B门的光电或开门按钮持续动作时间超过1分钟。 电梯保持开门直到障碍物移开。 障碍物移开。

0050 液压梯

0051 启动失败 电梯不能启动。 5次启动失败。 电梯启动失败,开门后再试。 检修运行或一个新的内选。 拆去XD1/5

0052 顶部和底部的同步开关同时动作。 77U/N同时动作。 灯77U/N同时亮 电梯即时停梯,禁止新的运行,能够RDF运行。 使其中之一不动作。 在LCECCBN板上拔去77U/N。

0056 液压梯

0058 非驱动时光溢出 150S内电梯不能启动,可能是门,群控,驱动等的问题,也可能出86故障代码。 电梯有驱动指令,但不运行。电梯有未应答的呼梯指令,但在OFFNONDRIVE参数划定的时间内不响应或出86故障(许可启动命令始终ON)。 电梯被脱离群控,内呼撤消。 必定的时间后主动恢复,单梯10S,群控梯100S。 制止开门,并拔去XH2,输入一个呼梯指令。

0059 液压梯

0061 关门力动作太长 门有阻碍物,人为把持。 关门力开端计时15S内厅轿门和关门终端信号都不动作。 门重开并尝试再关门,尝试失败后出故障,相干故障0044 一个内呼,关门按钮,电梯模式的改变都可以恢复。

0062 检修运行上下方向按钮卡住。 轿厢或机房的检修开关按钮卡逝世。 检修模式或检修运行停止后,按钮卡住。LCECPU的XM11/3输入是0VDC.LCECCBN的XB12/2或XB12/1的输入是0VDC. 禁止电梯检修运行,如果高低两个按钮同时动作,电梯将立刻停止运行。 开关复位。 在转为检修运行前使方向按钮的一个为ON。

0071 门区信号30、B30丢失 30、B30信号没有发现 当通过61U/N时没有发现30、B30。 不开门运行到目的层楼。 关电或转检修 在LCECCBN板上拔出XB21和XB24,运行电梯过一个层楼。

0072 61U开关粘住故障 61U的状态不改变 30信号改变后61U没有变化。 电梯运行到目的层楼,再运行到最低层楼验证一次,还有故障就退出服务。 关电或转检修。 把LCECCBN板上XB22的底下二个针脚连在一起。

0073 61N信号丢失 61N输入无信号 30信号改变后61N没有变化。 电梯运行到目的层楼,再运行到最低层楼验证一次,还有故障就退出服务。 关电或转检修。 拔出LCECCBN板上XB23。

0074 61N开关粘住故障 61N的状态不转变 30信号改变后61N没有变化。 电梯运行到目的层楼,再运行到最低层楼验证一次,还有故障就退出服务。 关电或转检修。 把LCECCBN板上XB23的底下二个针脚连在一起。

0075 61NU信号丢失 61U输入无信号 30信号改变后61U没有变化。 电梯运行到目的层楼,再运行到最低层楼验证一次,还有故障就退出服务,叶问。 关电或转检修。 拔出LCECCBN板上XB22。

0076 门区监测回路的553继电器工作不正常,如果二次连续发生此故障将出0014的故障,谁恋爱谁孤单 14 - 博文预览。 ADO/ACL回路没有被接通。 ADO/ACL线路里的553继电器没有吸合。 正常地运行到目的层楼。 10S后自动恢复。

0077 开门终端信号持续无效 门没有开到位或极限开关坏 门正在打开,但过了在OPENINGLIMIT参数设定的时间后“OPEN END”信号还没有改变。 电梯开门15S后关门,允许继续运行,第一次♂爱♀的人 - 博文预览。 当门关闭时自动恢复。 拆去开门终端信号。

0078 内呼卡住 至少一个内呼卡住 内呼在60S内不能被取消。 按钮正常前该内呼将被服务。 按钮正常后恢复。 连续按住一个内呼60S。

0079 外呼卡住 至少一个外呼卡住 外呼在60S内不能被取消。 按钮正常前该外呼将被服务。 按钮正常后恢复。 持续按住一个外呼60S。

0081 再平层故障 隔磁板、驱动系统、钢丝绳有问题。 平层多次不好。 一次正常运行后恢复。 阻拦电梯正常平层

0082 门区监察第一次不能吸合 486,443:1,443:2任一个运行时没有吸合或释放 (ADO/ACL) 486,443:1,443:2其中至少有一个接触器工作不正常。 如常运行至目的楼层 10秒后自动回底层 运行时让443:2保持吸合

0083 地位丢失 1)SETUP没有做

2)LCECPU不晓得轿厢位置 位置与井道信号不符 运行至端站 在端站同步位置

0084 开门终端信号一直有效 开门终端开关卡住 开门终端和关门终端信号同时有效。 故障代码被显示。 自动

..

KONE通力电梯故障代码经典.经典.docx