第二章 转速、电流双闭环直流调速器的设计
2.1 电流调节器的设计
2.1.1 电流环结构框图的化简
在图2-1点画线框内的电流环中,反电动势与电流反馈的作用互相交叉,这将给设计工作带来麻烦。实际上,反电动势与转速成正比,它代表转速对电流环的影响。在一般情况下,系统的电磁时间常数TL远小于机电时间常数Tm,因此,转速的裱花往往比电流变化慢得多,对电流环来说,反电动势是一个变化较慢的扰动,在电流的瞬变过程中,可以认为反电动势基本不变,即
。这样,在按动态性
能设计电流环时,可以暂不考虑反电动势变化的动态影响,也就是说,可以暂且把反电动势的作用去掉,得到电流环的近似结构框图,如图2-1所示。可以证明,忽略反电动势对电流环作用的近似条件是
式中
-----电流环开环频率特性的截止频率。
图2-1 忽略反电动势的动态影响时电流环的动态结构框图
编辑版word
如果把给定滤波和反馈滤波两个环节都等效地移到环内,同时把给定信号改成
,则电流环便等效成单位负反馈系统,如图2-2
所示,从这里可以看出两个滤波时间常数取值相同的方便之处。
图2-2 等效成单位负反馈系统时电流环的动态结构框图
最后,由于TS和TOI一般都比TL小得多,可以当作小惯性群而近似看作是一个惯性环节,其时间常数为
则电流环结构框图最终简化成图2-3。简化的近似条件为
图 2-3 小惯性环节近似处理时电流的动态结构框图
2.1.2 电流调节器结构的选择
从稳态要求上看,希望电流无静差,以得到理想的堵转特性,由图2-3可以看出,采用型系统就够了。再从动态要求上看,实际系
编辑版word
统不允许电枢电流在突加控制作用时有太大的超调,以保证电流在动态过程中不超过允许值,而对电网电压波动的及时抗扰作用只是次要的因素。为此,电流环应以跟随性能为主,即应选用典型型系统。
图2-3表明,电流环的控制对象是双惯性的,要校正成典型型系统,显然应采用PI 型的电流调节器,其传递函数可以写成
式中
—— 电流调节器的比例系数;
—— 电流调节器的超前时间常数。
为了让调节器零点与控制对象的大时间常数极点对消,选择
则电流环的动态结构框图便成为图2-4所示的典型形式,其中
图2-4 校正成典型型系统的电流环动态结构框图
2.1.3 电流调节器的参数计算 1.确定时间常数
编辑版word
1)整流装置滞后时间常数
。
2)电流滤波时间常数
。取
。三相桥式电路的平均失控时间
。
。按小时间常数近似处理,取
3)电流环小时间常数之和
。
4)电磁时间常数、机电时间常数电动势系数
。
;;
2.选择电流调节器结构 根据设计要求
,并保证稳态电流无静差,可按典型型系
统设计电流调节器。电流环控制对象是双惯性的,因此可采用PI 型电流调节器。传递函数为:WACR(s)=
检查对电源电压的抗扰性能:
,参照表2-1
的典型型系统动态抗扰性能,各项指标都是可以接受的。
编辑版word
表2-1典型型系统动态抗扰性能指标与参数的关系
3.计算电流调节器参数 电流反馈系数:
电流调节器超前时间常数:电流环开环增益:要求因此
。
时,按表2-2,应取
,
于是,ACR的比例系数为
编辑版word