好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

霍尼韦尔安防Vista120报警系统标准方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

************入侵报警系统技术方案

八、电源及传输线缆

8.1 系统供电

为了保证电源的稳定传输,系统采用控制室统一供电。控制室为报警系统提供双路供电,采用星型布设220V/AC电源至变压器,变压器和后备电源采用金属箱体保护。

8.2 系统接地

利用建筑物已有的防雷接地网,接地电阻≤1欧姆。如果不便于接入建筑物防雷接地网,本系统可单独接地,接地电阻≤4欧姆。

接地母线不能与强电的电网中性线短接或混接,接地线的铜芯截面≥25平方毫米。

8.3 线缆及管槽

用于传输电源,从控制室向每台变压器布设RVV3×1.5线缆为前端设备供电。

用于传输报警信号,从报警主机向防区扩展模块以及从防区扩展模块向探测器的接收端布设PVVSP4×1.0线缆。

沿需防范的周界布设两圈φ25镀锌钢管,一路用于敷设信号线缆,一路敷设电源线缆。

16

霍尼韦尔安防Vista120报警系统标准方案

************入侵报警系统技术方案八、电源及传输线缆8.1系统供电为了保证电源的稳定传输,系统采用控制室统一供电。控制室为报警系统提供双路供电,采用星型布设220V/AC电源至变压器,变压器和后备电源采用金属箱体保护。8.2系
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5mtm36mn963fmdy9vdev
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享