1机房选址原则
1、机房宜选在地形平坦、地质良好的地段。应避开断层、土坡边缘、古河道和有可能塌方、滑坡和有开采价值的地下矿藏或古迹遗址的地方及易受洪水淹灌的地区
2、机房的选址宜设置在管道资源丰富,光缆进出便利,应选择同时具备两个或两个以上进出局路由的区域;机房的选址需要考虑后期建设和维护的便利性,选择合适的区域和方案进行建设。站址应有安全的环境,不应选择在易燃、易爆的建筑物或管线和堆积场附近。
3、传输机房的平面应考虑通信设备安装方便,尽量提高平面利用率和机房通用性及兼容性,安装传输设备的机房应采用矩形平面,不宜采用圆形、三角形等不利于设备布置的平面。 2机房布局原则 2.1机房整体布
局
传输汇聚机房启用前要做好机房的总体规划,包括:机房平面区域划分及布局规划、设备安装位置及安装顺序;机房走线架及走线路
1 / 5下载文档可编辑
由规划;楼层走线洞的用途;电源设备的安装位置及分配;以及机房专用空调的位置、送风方式、供电方式等。
机房要求电源设备、传输设备、数据设备、ODF分区建设,以保证电力电缆、外线光缆、联络缆和设备尾纤走线合理;ODF若为开放式机架,具备条件的机房应采用熔纤柜和跳纤柜分列设置,便于后期扩容。
一般情况下电源设备作为第一列安装在靠近市电引入位置,数据设备安装在电源列,从列尾开始安装;传输设备从第二列开始安装;ODF从最后一列开始安装。则应设有专门的电源区,并根据具体情况预留一部分区域供后期扩容使用。
2.2列间距规划原则
列间距以1000mm-1200mm为宜;列头列尾与机房两侧距离以不小于1500为宜;头尾两列与机房两侧的距离不应小于1200mm;列规划时要注意空调位置,如果机房空调位置已确定,规划列走向时要求空调在列头列尾两侧,以保证空调有效给设备降温。机房排列时充分考虑柱子和梁的位置,走线架不应在梁和柱子上加固,如实际情况无法避开,必须建筑专业出具证明,以保证机房承重安全。 2.3走线架要求
2 / 5下载文档可编辑
一般情况下走线架整体规划、一次安装到位。
走线架规划:根据机房条件,一般情况采用上走线双层走线架,上层走线架下边缘距地2700mm,下层走线架下边缘距地2300mm,上层走线架与消防管之间的间距要求在300mm以上;如果机房层高不够可以适当降低走线架高度,同时要提出订购相应高度的设备机柜;
不同电压等级的线缆不宜布放在同一走线架,若线缆数量较少需布放在同一走线架内时,要充分考虑两种线缆的间隔距离;当交流电源线与通信线必须在走线槽道同层布放时,两者间距应大于50mm;电源线穿金属管或采用铠装线,应保持一定间距。 2.4工艺净高要求
工艺净高由通信设备的高度、走线架安装高度、施工维护所需的空间高度等组成。工艺净高宜≥3000mm。 2.5布线要求
机房建设初期,规划光缆和电力电缆走线路由,避免后期缆线交叉;原则上直流电缆、弱电信号线沿上层走线架敷设,交流电缆、光缆沿下层走线架敷设走线;市电进线孔至交流配电屏交流电缆沿单独的槽道走线。
3传输机房进局线缆管孔的设置
3 / 5下载文档可编辑
1、传输机房各管孔的设置应满足该楼终期容量所需。
2、传输机房考虑建设两路以上的通信电(光)缆进局管道,每路管道不少于6孔。
3、光缆进线室在有条件时应优先采用半地下建筑方式,并建议设置两个进线室,每个进线室面积不宜小于20m2。
4、传输机房上线洞的设置宜采用分散上线原则; 洞孔宜贴墙靠梁,洞边应至少设置一面实心墙以便爬梯固定;结构设计宜考虑洞孔的可扩容性。
5、传输机房的过墙洞,宜待机房投入使用时,根据需要定位开凿(有特殊要求的除外)。
6、传输机房内各管孔、井道应用耐火极限不低于1.5h的非燃烧体作防火分隔,通过楼板的孔洞、电缆与楼板间的孔隙应用非燃烧材料密封,通向其他房间的地槽、墙上的孔洞,已装电缆者,其与墙体的孔隙亦宜采用非燃烧材料封隔;凡近期不使用者均应用非燃烧材料封闭。进线管孔应做好防水封堵,如果机房位于地下楼板洞下方应设置挡水槛。