工地车简易冲洗设施设计方案
1、 设计依据
(1) 避免工地车将泥土带入施工区道路; (2) 现场实际情况; (3) 其他工地类似经验。
2、 概况
为全面做好深圳抽水蓄能电站环境综合整治工作,
有效遏制建筑工地土石方运输车
辆对施工区道路的污染,提高空气环境质量,建议在开关站出口附近设置一个工地车简 易冲洗设施,此项目为合同外新增项目。
3、简易冲洗设施设计
3.1简易冲洗设施设计
工地车简易冲洗设施设计结构型式详见附图 1。简易冲洗设施主要工程量下表。 简易冲洗
设施主要工程量表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 工程项目 C25混凝土 C25底板混凝土 C25边墙混凝土 15cm碎石垫层 排水沟、沉淀池开挖 ①28钢筋盖板 岗亭(3m x 3m) 高压冲洗机 6mm2电缆线 DN80 PVC排水管 单位 m3 m3 工程量 15.0 3.89 5.94 ' 备注 冲洗平台 沉淀池 r m3 m3 m3 t 个 套 m m 10.94 36.07 0.32 1 1 管路、水泵等 污水管道 30 30 注:工程量及材料以现场实际发生为准。 3.2水电布置
利用开关站现有的水电端口搭接。
3.3施工方案
(1)排水沟施工
1)浆砌石排水沟采用人工开挖、夯实,清除基面尖角、松动石块和杂物,排出积
水。
2)浆砌石砌筑砂浆采用 0.35m3 移动式砂浆搅拌机拌制。
3)浆砌石采用座浆法砌筑,分皮卧砌,上下错缝,内外搭接,避免竖向通缝,必 要时,每
隔一定距离,立置丁石。
4) 灰缝宽度为20~30mm,砂浆饱满,石块间较大的空隙先填砂浆,再用片石嵌实。 竖缝填
塞砂浆后用扁钢插捣至表面返浆为止。
5) 排水沟转角处和交接处同时砌筑。
6) 排水沟的侧面和沟顶采用较整齐的块石砌筑平整。
7) 砌体外露面在砌筑12~18h开始养护,保持表面湿润,养护时间一般为 14d。 8) 砌筑 24h 后清缝。缝宽不小于砌缝宽度,缝深不小于缝宽的
2 倍;勾缝前将槽
缝冲洗干净,不残留灰渣和积水,并保持缝面湿润。勾缝砂浆采用细砂,灰砂比控制在 1:1~1:
2之间。
( 2)混凝土施工 本工程混凝土工程主要为洗车平台和混凝土沉淀池。沉淀池采用人工开挖。
1 )施工准备 施工前进行基础平整、松动石块和杂物,排出积水,测量放线标出纵横缝、边
线、 高程等。
2)模板施工 基础碎石垫层铺垫、压实平整后,清理基面再立模,采用散装木模板,内拉外
撑保 证模板牢固。
3) 混凝土拌制和运输
混凝土浇筑采用拌合楼拌制,搅拌车运输入仓。
4) 混凝土浇注
混凝土浇注前,对模板 摊铺混凝土前,对模板的尺寸、润滑、支撑稳定情况和基层的平整、润滑情况,以 及预埋管道位置,排水沟等进行全面检查。
混凝土混合料运送车辆到达摊铺地点后直接将混凝土倒入路槽内,人工找补均匀, 如发现有离析现象,用铁锹翻拌。用铁锹摊铺时,用 “扣锹”的方法,严禁抛掷和搂耙, 以防止离析。在模板附近摊铺时用铁锹插捣几下,使灰浆捣出,以免发生蜂窝。
摊铺好的混凝土采用插入振捣器和平板振捣器振捣, 沿模板各表面在模板整个长度 内及所有胀缝装置两边加以振捣,振捣时,快插慢拔,插点均匀排列,逐点移动,顺序 进行。振捣器在每一插点上的振捣延续时间,以混凝土表面呈水平并出现水泥浆和不再 出现气泡和明显下沉为度,振捣时间一般约12~15so插入式振捣器振捣结束后,在双侧 钢模上架设三辊轴机, 边振边拖, 人工不停地沿整平梁全线前侧补添混凝土, 匀速慢进, 确保混凝土面平整且浆液充分泛出,振捣时间不超过 15s。
抹光:使用机械磨光机在混凝土表面来回抹光,同时辅以人工使用特制木抹子在混
凝土表面垂直轴线来回抹平,以形成更为平整、乳浆更为均匀的表面
5)管道布置
简易冲洗设施管道布置详见下图。
图3.1简易冲洗设施管道布置图
6)岗亭及水泵
在简易冲洗设施附近设置一个岗亭,水泵开关电源设置在岗亭内,当车辆经过冲洗 设施时,开启水泵冲洗,车辆通过后,关闭水泵。
4、施工进度计划
简易冲洗设施施工安排见下表。
表4.1施工进度计划表 序号 1 2 3 4
施工项目 基础面平整 排水沟开挖 混凝土浇筑 管道安装 调试 施工时间 备注 1天 2天 2天 4天 包括盖板 5 1天 5、施工资源配置
(1)主要设备配置
表5.1主要设备配置表
序号
设备名称 型号 数量 备注