好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

计算机机房扩容设计方案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

具备统一的报表管理平台对平台数据进行有效统计、分析和展示,能够基于配置、性能、可用性、性能、报警事件等数据,自动创建专项指标和综合分析报表。

报表系统支持 B/S,C/S 两种访问方式,其实现功能和展现内容一致。支持Excel、PDF、网页等方式导出。报表支持手动生成报表也可以自动生成报表。

人员机制管理

用户权限可按照区域、部门、职能、时间等模式进行任意组合,首先可以设定不少于 10 级的不同的权限组,然后在不同的权限组内可设定不同的权限用户。

系统操作记录:系统对所有操作者所进行的系统操作均作详细的操作记录,包括操作人、所操作的对象、操作内容、操作时间及权限用户登录、退出的系统的时间等,操作记录可以以列表的形式进行打印,以供查询之用。

数据管理

系统能自动保存历史数据,默认保存在 MY SQL 数据库中,保存时间不少于 1 年,可支持历史数据的定期清理,支持历史数据的导出备份,历史数据不可修改,保证数据的可靠性、安全性。支持多种形式的历史数据曲线查询,支持自定义时段。

数据备份

是指定期将数据库中的数据进行备份,用户可根据自己的权限,自定义备份相应数据,可进行本地备份,也可做异地备份。

数据恢复

是指当数据库出现问题时,系统提供快速恢复备份数据的功能。

监控分析功能

系统通过事件日志管理、设备汇总表、历史曲线、通讯状态查询等功能提供对用户所关心的监控数据进行综合的管理和分析功能,综合各项监控分析信息,对系统的安全稳定运行提供强大的数据支持。当监控软件平台有相应管理人员进行操作或配置时,系统会有权限验证,通过验证后,会将操作人员、操作内容、时间、类型、操作对象等信息进行记录。

事件日志管理功能:当管理员需要查询最近对系统的操作,可通过查询操作日志来实现。通过历史事件和日志查询程序,选择条件(设备范围、时间范围、类型范围和操作人员)组合查询,获取需要的操作日志,并可导出为报表。

监控分析预测:系统提供预警功能,通过关注一段时间内的设备状态信息值的变化,对设备可能出现的问题做出预警,当达到预警值是发出提示信息,以便管理员及时处理,以避免出现报警情况。

系统设置

系统支持授权用户对部分系统参数进行设置。在系统设置中可对系统的部分时间参数、编辑特性值、报警语音、报警图标等方面进行设置。

系统还支持设备信息的导入导出功能,可对系统设备的测点信息进行统一的设置,如设备名称、测点名称、上下报警级别、报警参数设置(包含预警阈值设置、报警阈值设置等)、处理意见等信息可以导出到 EXCEL 表中。

参数审核:可供用户整理成醒目的标准文档,让用户审核其所有设备的告警参数配置;

参数设置:可对报警级别重新定义、对报警参数重新修改、对处理意见添加处理人处理方式等信息后,可以用 EXCEL 表直接导入到系统中,系统中采用导入的配置值生效成当前配置模式,方便用户对所有的设备参数和报警配置了如指掌。

配置恢复:支持对整个系统设备的设备信息、运行参数、数据管理参数、报警参数等导出后进行备份,配置、修改、导入后直接可直接生效,如配置或修改不当,运行出现故障时,可直接将备份的数据重新导入,系统会自动将数据恢复到上一次正常状态。

告警管理

中心管理员可根据国家标准和现场实际环境情况对各站点机房内的各类被监控设备设置其预警和报警阀值,所设定的值将保存在系统数据库内。监控管理系统将前端被监控设备的数据采集后将与数据库内所设定的数据值进行比对,当数据有出入时且超过设定范围时,系统将产生报警事件。同时用户也可根据管理需要,将产生报警事件的设备安装重要性和危害性进行报警分级或做进一步处理。

集中监控系统提供灵活多变的告警管理功能:

统一告警:集中管理平台可以对各站点的报警事件进行统一管理。可以实现界面、短信、电话、声光、现场语音等报警方式。

告警级别:告警级别不少于十级分级管理,具备多地点、多事件的并发告警功能,不丢失告警信息,告警准确率 100%,对不同的告警级别,系统可以设置用不同的告警方式对外告警。用户可以根据实际发生的告警情况的紧急程度,选择不同的告警级别,对不同的告警级别,系统会以不同的告警方式对外告警。

告警分组:可根据多个维度进行划分告警组别。

智能告警发送:系统支持用户针对值班人员的上班安排,设定排班计划。

告警过滤:智能告警过滤功能,可以屏蔽非关键事件,减少突发性事件潮(如停电)带来的误报警和容量冲击。

报警对象的准确定位:监控平台上能够显示告警设备的具体位置、告警阀值和设备当前状态,同时可对报警的设备、事件、内容等进行准确定位。

告警跟踪:系统提供对于任意一条报警信息的状态进行跟踪统计,包括报警时间,报警内容,确认时间,处理时间,处理日志以及处理人等情况的统计。并可对各项报警信息进行及时度统计。

告警升级:当一条报警信息在规定时间内没有得到确认,便会以升级的方式向上一层用户报警。

实时发送:根据需要系统可将预先设定好的各个设备组的实时报警事件通过短信平台、邮件等方式发送给指定的人员,这样可以很灵活的将不同设备的报警事件发送给不同的人员。同时系统支持选择性发送,即当报警事件以其中的一种方式成功发送后,另一种发送方式就不再发送。

告警恢复信息发送:每次告警均对应着一对告警短信(告警和恢复),当一个告警状态解除时(解除条件可以自定义),系统可自动发送相应的恢复短信,以便机房管理人员随时掌握相关动态。

预警管理:设备告警支持预警功能。用户可为关键的数据点设定预警阀值,系统通过趋势判断,在设备产生真正的告警之前先产生预警,提醒用户及时处理,避免真正告警的产生。针对同一个测点,可设置两个不同的阀值,对这两个阀值可设置不同级别的报警,采用不同的报警方式。

能耗管理功能

监控平台的实时 PUE 值分析模块和分类能耗统计分析模块通过将 IT 设备、制冷、供电功耗和其它设备的能耗进行综合测算和分析,计算出数据中心大楼和单个机房的 PUE,管理员可查看实时 PUE 数据,可查看对机房内外的各耗电设备的实时耗电情况。一方面对于日常维护过程中对能耗的分布情况“一目了然”,另一方面对制冷和 IT 设备的走势分析,为数据中心优化提供相关支撑数据,打造绿色节能的数据中心。

PUE: PUE 是目前最流行的衡量机房电源能效比的指标,也是衡量一个机房是否节能的关键指标之一,(条件是在机房设计时要把 IT 设备用电与机房空调、照明等其它用电区分开)。通过对供配电系统的监控,可以计算出当前机房的 PUE。

系统定期进行各种 PUE 数据的记录和统计,以用于数据的备份和查看。

分类能效统计

能效管理系统数据来自于电力系统的 UPS 数据、精密配电柜数据、UPS 配电柜、市电输入柜、发电机等配电设备的数据,通过能耗管理模块就可以实时显示每个耗电系统(精密空调、冷水机组、照明、IT 系统等)当前的耗电情况,实时监测数据中心总能耗、IT 设备能耗、空调设备能耗等,数据显示支持数据列表、折线图、柱状图和饼状图等,用户可以根据需要自行定义。系统提供 24小时能耗曲线,也可以查询这些设备的历史功率。

联动管理

系统通过对采集到的设备或环境数据与数据库内相关设定数值进行对比,当采集数据与设定值不符时,便可触发相关系统动作,从而实现联动功能。另外,系统提供图形化动态逻辑组态功能,以图形化界面方式实现逻辑定义,从而更方便的实现联动功能。

通过设定联动逻辑,可以方便的将不同监控设备或不同子系统进行联动,即可以设定一些事件触发条件,当满足这些条件的时候,系统会自动执行某个功能或者启动另外一个设备工作等。

系统的联动功能具有足够的灵活性,当联动逻辑需要改变时,系统提供方便的组态工具,快速修改联动逻辑,实现对系统或设备的灵活、有效的控制。联动逻辑的修改不需重新编程,系统的高级管理人员均可通过基础培训,掌握自行修改联动逻辑的方法。

监控方式

系统支持 B/S 和 C/S 两种架构,使用者可根据管理需要采用客户端和 IE 浏览器两种监控管理方式。其中客户端又包括有监控客户端、管理客户端。

监控客户端::提供日常监控浏览所需功能,监控客户端以图形化的方式实现对设备实时数据和状态的监控,并可以对设备参数进行远程设置,并对图形化的页面、测点、事件提供基于权限的分级管理和个性化设置。

支持关键设备集中展示功能,可以在一个页面上组合若干重要设备的参数,如在同一界面上展示所有楼层的空调参数;

系统界面与用户权限绑定,不同权限的用户,其所看到的界面不同。

管理客户端:管理工具主要用来进行工程管理,完成页面组态、策略组态。

同时,可以进行权限配置管理、远程设备设置。该工具主要给管理员进行系统初始化,或其它系统级的操作。

运维管理功能

系统支持以下功能:

建立故障维修、定期维修、预防维修、状态维修相结合的综合维修体系,所有维修和维护工作计划,都可分项处理程库,根据技术规,并且所需要的备件材料计划、工种工时计划、费用计划、工具计划等都一并清晰列出,保障计划的准确与合理,控制维护工作的直接费用。建立保养、维修的技术规程的作业时间标准,自动生成工作计划,保证这些方面的工作计划和工作任务得到严格的管理和执行。

双机冗余热备功能

鉴于数据中心机房的重要性,本次设计采用中心管理服务器的双机备份功能。 为机房监控系统在高端应用中提供高稳定性的冗余数据采集和监控系统。正常情况下管理服务器采用服务器主机。

正常状况下双机职责及工作机制

可让指定的主机或热备机同时地自嵌入式服务器接收资料。主机与其相连的嵌入式服务器用 TCP/IP Socket 软件读写资料。热备机在主机正常工作时,不对嵌入式服务器进行数据读取,只对主机进行心跳监测、健康分析和数据同步。

主机故障时双机职责及工作机制

当热备机发现主机出现故障无法为管理员提供服务时,热备机会发出告警通知管理员,同时发出命令自动停止主机系统的运行使主机进行维护状态,并接替主机的功能服务,继续提供监控系统各种功能。

第四节. 系统功能

一、动力监控功能列表

二、环境监控功能列表

计算机机房扩容设计方案 - 图文

具备统一的报表管理平台对平台数据进行有效统计、分析和展示,能够基于配置、性能、可用性、性能、报警事件等数据,自动创建专项指标和综合分析报表。报表系统支持B/S,C/S两种访问方式,其实现功能和展现内容一致。支持Excel、PDF、网页等方式导出。报表支持手动生成报表也可以自动生成报表。人员机制管理用户权限可按照区域、部门、职能、时间等模式
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5mq5p4349w4oweh0q68m0sr9z0p08p00nz7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享