计算机机房扩容设计方案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

系统管理的标准门由控制器、读卡器、供电电源、电锁、出门按钮、门磁、就地报警输入输出等部分组成。以下是门禁系统的示意图。

在本方案中,控制器单元采用了以四门控制器为主并佐以生物特征识别仪的设计方案。在机房内的主要通道入口处采用指纹加密码的方式进行辨别,只有经过授权的人员才能够通过该门禁进入到核心机房内。其他出入口分别配置不同识别方式,实现在机房区内所有进去人员在进出本区域是都有进出记录。 系统结构

系统基于 RS485 工业组网方式组成专用网络,在专用网络出口端以TCP/IP方式直接接入上位机所在网络,其中每条网路可容纳 32 个门禁报警控制器,如此组成的网络,系统可容纳无限多条专用网路,无限多个控制器,可联网的门数无限制。

系统工作于客户端/服务器端方式,DDS 系统服务器及 OPC 服务器,数据库基于 Microsoft SQL Server,提供所有功能设置及事件监控、报警联动。

门禁、报警综合管理系统服务器:提供集中管理及监控,输出,联动功能;

门禁工作站:门禁工作站提供功能设置及事件监控,可以接上发卡设备作为发卡工作站; 报警输入:每个控制箱具有独立的报警输入接口,接报警输入设备,如红外报警器等; 报警输出:每个控制箱具有独立的报警输出接口,接报警输出设备,如声光报警器等; 门禁控制器:是门禁系统的核心部分,对系统的卡直接管理及控制相关设备,具有存储功能,可存放持卡人资料及各种事件记录;

读卡器:工作于射频方式,采集感应卡的数据传输到门禁控制器,以便控制器进行各种管理及相应的控制;

电锁:电子方式开关,实现开门及锁门,由门禁控制器直接控制; 开门按钮:提供方便的开门方式;

门磁:检测门的状态信息,然后传输到控制器;

报警输入输出设备:为加强系统的保安,可以将输入输出设备接入门禁控器的输入输出接口,实现系统的报警及联动。 联网方式

安全系统可由一台管理计算机控制或通过以太网由多台经授权的计算机共同管理。

通常每条 RS485 总线支持 32 个控制器地址,既可以连接 32 台门禁控制器,称其为一条控制回路。每条控制回路有以下几种方式与管理计算机连接。 计算机串口——RS232/RS485 通讯转换器——控制回路

计算机串口——调制解调器——电话网——调制解调器——RS232/RS485 通讯转换器——控制回路

计算机以太网接口——以太网—— DDS TCP/TP 转换模块——控制回路 另外,单台门禁控制器可以直接与计算机串口连接。

功能特点

门禁控制系统具备数据库结构,工作于 Microsoft Access 或 Microsoft SQL Server 数据库,并可以提供大量的输入输出接口,控制器的输入接口有 4 态输入供选择。控制器具有脱机功能,当与计算机脱机后,能独立运行,存储资料,系统在线时,会自动将数据收集到管理计算机。

具有批添加和批删除卡,以及卡查询功能。同时对某时间段内人员的出入状况,某人的出入情况,有权人员名单等资料实时统计、查询和打印输出。 对卡片的使用时间段、使用期限及使用次数可进行严格控制。 可以通过系统打开某个门或部分门或所有的门,主要用于出现火灾等紧急疏散情况或特殊情况;也可以设置成完全锁闭的状态;当然亦可以设置为不同的时间段置于不同的锁状态。 可对所有出入事件、报警事件、故障事件等保存完整的记录。也对操作者的所有操作日志文件保持完整的记录。所有这些事件记录是否需要显示或保存可以由用户按需要选择。

系统使用开放型数据库,并可以文本方式输出。方便实现对系统所记录的资料进行转存、备份、存盘和读取等处理;可随时根据需要,通过多种检索条件分类查询,做出报表,可提供

考勤管理报告。

系统有单向门及双向门的选择设置,在重要通道口设置成出入双向监控管理 (进/出均需刷卡),具有“防反潜”功能,强制所有进出必须刷卡。当用非法卡或强行打开门锁,系统会自动报警,确安保全。 门禁系统的报警监视窗中,报警信息按照优先级顺序列表,未处理报警与已处理报警分列两个列表,各类不同报警也可分开列表。任何一个报警项目都能显示详细报警类型、地点、时间,添加操作员的处理记录,以及打开关联的电子地图,并对报警执行在线控制和恢复操作。 门禁系统可与监控、报警、楼宇自控、消防等系统实现联动,在软件功能中支持图形接口,具有开放性。如有人员进出时,可在监控电脑看到持卡人的照片及刷卡人的图像,实现在线监控和报警功能。门禁系统与消防报警系统之间不设置硬联动接线,在火警时,由值班人员确认后按下设置在监控中心的按钮打开相应区域的门禁锁以作疏散。 本地联动

设计的门禁控制器除有专用的按钮、门磁输入外,同时亦提供了用于报警的输入及输出接口,可接各种报警输入输出设备。当在同一控制器产生报警时,其输入及输出的动作直接在本控制器实现,无须经过网络控制器或服务器的控制才能动作。实现报警时,控制器会将报警的事件记录并传到网络控制器后保存到服务器。

全局联动

控制器与控制器之间的联动。 网络控制器与其它系统的联动。

门禁管理软件可根据功能要求进行增加在线巡更、停车场、制卡、CCTV 联动等功能模块。

第八章. 动力与环境监控系统

第一节. 系统概述

由于数据中心的管理人员不断开拓,业务系统在逐年增长的情况下开始重视对机房的统一有效监控管理,机房运营服务的后台保证。随着科技水平的发展,机房监控管理也向着智能化平民化的方向发展。因此我们充分认识到对各前端机房进行集中监控系统建设的必要性。

针对本环控项目,需要建立机房动力、环境的监控系统,主要监控对象包括:

电量监测、配电开关监测、UPS 监测、精密配电柜监测、精密空调监控、温湿度监测、漏水监测、消防监测、防雷监测、新风机监测等,实现 24×365 的监控和管理,使远程机房实现少人值守或无人值守。充分利用现有资源,保障机房环境及设备安全运行,以实现最高的机房可用率,不断提高运营管理水平。

第二节. 系统结构

整个系统采用模块化“分布式”结构设计监控系统,满足全天 24 小时不间断运行。实现集中监控、统一数据处理、统一告警及本地化数据存储,实现为集中监控系统,数据中心机房环境监控系统基于 TCP/IP,网络功能强大,完全实现各机房集中或分散监控。可同时支持 B/S、C/S 两种方式访问,管理人员可通过内网、外网进行监控或管理。

系统可分为 4 个部分,分别是:

现场采集层:由各种 I/O 采控模块、传感器组成,直接连接各种被监控设备,采集如电量、配电开关、UPS、精密配电柜、发电机、蓄电池、湿膜加湿器、精密空调、温湿度、漏水、氢气、消防、防雷、新风机、ATS 等的现场信号,将采集的现场信号通过 RS485 方式上传到所在区域内的计算机机房内的本地嵌入式服务器中。

现场监控层:由 1 台嵌入式监控服务器组成,分别负责收集与处理由现场设备采集发送上来的数据。嵌入式服务器具有数据采集、独立数据库、数据处理、协议转换、联动控制等功能。嵌入式服务器为系统管理人员提供远程设置、远程监控、远程维护及远程报警等专业管理功能。嵌入式服务器将采集的数据和处理后的结果、报警信息等上传至统一管理层。嵌入式服务器可脱网运行并保存历史数据一年之久。

统一管理层:由集中监控系统平台和相关硬件服务器及报警系统组成,“集中监控系统平台负责整体系统的集中管理与调度,收集与处理由现场监控层发送上来的数据和报警。中心管理服务器采用“双机热备”方式设计,确保监控系统的稳定靠运行。同时还采用全数据备份设计,将各机房的数据,报警事件等信息存储在数据库中,确保监控系统的稳定可靠运行不丢失数据。集中监控系统服务器支持 PC 客户端和 IE 的远程访问,用户在 WEB 端上实现各种统计报表、数据分析挖掘、告警管理、权限管理和系统配置管理等。

远程管理层:系统支持 B/S 和 C/S 架构,便于管理人员随时随地了解机房的工作状况,直接观看到与监控服务器一致的监控画面,在具有相应权限下还对设备实现远程控制,如空调的开关机等。

整个体统架构基于模块化的设计,某一子系统出现问题,不会影响其他子系统;某一个站点出现问题,不会影响其他站点;集中管理平台出现问题,不会影响本地监控系统的数据完整性。

整个动力环境监控系统的建设内容主要分为两个方面: 中心监控

集中监控管理平台建设内容包括:机房集中监控管理平台软件、告警事件过滤模块、双机热备功能模块、电话语音告警功能模块、短信告警功能模块、声光告警功能模块、现场语音报警模块、报表模块、权限管理模块、能耗监测模块、运维管理系统等。

本地监控

本地监控平台涵盖各个子机房建设动力、环境、消防监控信息采集系统,其建设内容主要包含:

动力监控部分

电量仪监测:,监测电量仪的实时供电参数,如三相电压、电流等。 配电开关:配电开关监控模块,监测配电开关的通断电状态。

精密配电柜:监测配电柜内的供电输入参数,各支路配电开关状态及负载电流等。 UPS:监测 UPS 的工作状态和运行参数。 环境监控部分

精密空调:监测精密空调的运行参数及状态,并可实现远程开关机启停控制和参数设置。 湿膜加湿器:监测湿膜加湿器的运行参数及状态,并可实现远程参数设置。 温湿度:监测机房内重要区域的温度、湿度数值及变化情况。 漏水:监测机房内空调四周有无漏水发生。 氢气:监测电池间氢气的浓度变化情况。

新风机:实现监控新风机的开关状态(只监不控)。

防雷、消防极早期报警监测:最多监测 32 路的防雷或者消防主机提供的干接点信号,进行防雷或消防报警。

第三节. 集中监控系统功能

界面管理

界面显示为全中文界面,采用图形化设计,支持电子地图功能,支持仿三维形式模拟现场各个设备的实际位置及布局结构,能够实时查看各种设备或子系统的所有运行参数及运行状态。界面的结构、层次清晰明了,页面风格可以按照青岛农商银行数据中心的需求进行定制,能够实时直观地显示设备的运行数据和运行状态,场景仿真。

主界面为包含所有子系统内监控设备的电子地图,在该界面上可直接点击子 系统内的任意监控设备进入其运行状态界面。有报警状态的区域及设备在界面上以色变或闪烁的形式显示。同时,在本子系统的主界面上为各功能模组设置访问按钮,通过点击进入各功能模组界面(电子地图),以便对分组的监控设备进行更清晰、更有针对性的监控。

界面轮询:系统允许管理人员针对系统中不同设备、环境的重要程度,自行定义监控画面按照预先设计好的顺序、时间间隔,在各功能模组之间进行轮询。

当无人操作时,系统显示界面可按照设定的顺序(可随意更改编辑)自动显示。当进行手动操作或发生报警时,界面轮询功能应自动停止,直到手工再次启动轮询。

通过软件界面应可直观的展示出机房内的情况,包括整体结构、空调、服务器机柜的摆放位置都要在图中体现出来。

集中监控系统平台提供告警专用页面,对监控范围内发生的告警事件进行集中页面监控,告警展示可根据物理位置、任意设备或任意设备测点自定义。

本地监控系统平台支持多种页面风格的自由切换,管理员或领导可根据自身喜好或心情自由切换页面风格,使系统管理更具人性化。

报表管理

针对于本项目具有大量数据的特殊性,我们为本系统设计并提供强大的报表功能。系统

计算机机房扩容设计方案 - 图文

系统管理的标准门由控制器、读卡器、供电电源、电锁、出门按钮、门磁、就地报警输入输出等部分组成。以下是门禁系统的示意图。在本方案中,控制器单元采用了以四门控制器为主并佐以生物特征识别仪的设计方案。在机房内的主要通道入口处采用指纹加密码的方式进行辨别,只有经过授权的人员才能够通过该门禁进入到核心机房内。其他出入口分别配置不同识别方式,实现在机房区内所有进去人员在进