网络机房进行湿度控制,2 台机组为备机,形成 N 1 模式,本方案采用湿膜加湿器进行环境湿度的控制。在主机房配置 2 台加湿器,形成 1 1 模式。机房精密空调随机自带的加湿器作为后备设置。

湿膜加湿器采用上部送风,下部回风的气流形式。在精密空调间与机房精密空调的回风形成一个完整的风循环系统,借助机房空调大风量,小焓差的特点,将水分子送风房间内。这样湿膜加湿器的风机功耗就极大降低,同时由于采用的是水分子蒸发形式加湿,蒸发过程吸热,可以帮助机房空调降低制冷负荷,实现节能加湿。

第六节. 给排水系统

一、给水

机房精密空调及湿膜加湿器的供水及冷凝器的排水管路使用的分别直径为15mm 和 32mm 的镀锌钢管,采用螺纹连接。充分考虑了机房空调漏水对机房服务器正常运行产生的威胁。管材为钢管,不会存在破裂的风险,采用螺纹连接降低了接口处的渗漏等隐患,安全可靠性极高。外部采用 15mm 橡保温管进行保温,防火等级为 B1。

供水总管路上安装电磁阀,平时常开。当环境监控中的漏水报警系统检测到漏水时,发出漏水报警电压信号给电磁阀,驱动电磁阀关闭,总而切断总管路的供水,以保障当机房漏水时及早的关闭机房的供水系统,降低对机房正常运行造成的安全危害。漏水电磁阀两端设置球阀,同时在球阀的外侧进行管路跨接,并设置球阀,形成旁路。当排水电磁阀故障时,可开启手动旁路阀门进行供水。同时关闭电磁阀两端的手动阀门进行维修与更换。 二、排水

机房空调的排水系统与供水系统进行跨接,实现对排水管路进行反冲水功能,利用供水的压力机流量对排水管路进行冲洗。 排水系统的总管路采用 UPVC 管材,直径为 DN100,干管直径为 DN50,外部采用 15mm 的橡塑保温进行保温,防火等级为 B1,并坡向与大楼的排水系统进行对接。

第六章. 消防工程

第一节. 概述

机房消防的特点:机房服务器需常年不间断运行,易发电气火灾,断电损失大,银行机房更甚。不宜采用自动喷水灭火。根据机房防火灭火的特点,设置一套火灾报警系统和气体灭火系统。

第二节. 火灾报警系统

一、系统设置

在监控中心设一套壁挂火灾报警控制主机气体灭火控制盘联网;通过联网,监控中心的报警主机可以监视机房内的的火灾状况。

每个气体保护区设一个单路气体灭火控制盘,共设 2 个气体灭火控制盘。气体保护区内设烟感、温感两种探头,且分工作区、地板下二层布设,保护区内外均设声光报警器,每个出入口设气体释放指示灯,主要出入口外设紧启停按钮。非气体保护区主要设烟感探头。 二、环形布线

本案火灾报警设计中,采用环形布线方式,火灾探头采用无极性双总线,用手拉手的方式连接,最终接入报警主机的是两根双绞线。此种方式使每个探头都有两端和主机相连,线缆中任意一点短路,探头都会和主机相连而正常工作,减少了维护风险。 三、消防联动

(1)火灾报警控制器在确认火灾后,先切断对应保护区的非消防电源,启动对应防火分区声光报警器、应急照明。

(2)气体灭火控制盘对自动气体灭火系统具有控制并显示手动、自动状态的功能。

(3)气体灭火控制盘在自动气体灭火系统启动的延迟阶段,自动关闭防火门、窗,停止通风空调系统,关闭对应保护区的所有防火阀。强切相应的门禁的电源,并打开电动泄压口。 (4)火灾报警控制器显示气体保护区的报警、气体喷放及防火门窗、通风空调设备的状态。 (5)在确认火灾信号后,消防控制设备停止有关部位的空调送风、关闭电动防火阀并接收反馈信号。

(6)在确认火灾信号后,消防控制设备启动有关部位的防烟、排烟风机和防火阀,接收其反馈信号。

(7)气体喷放后,相应气体保护区的气体释放指示灯开启。确认灭火后,过了 10 分钟七氟丙烷浸渍时间,方能开启灾后排气系统和门窗。 四、设备选型

火灾自动报警为国内消防报警业的名牌---来自北京的“利达”品牌,

火灾报警控制器选用 JB-QB-LD128EN(M),最大容量为 512 个报警联动点; 控制室的火灾报警控制器型号选用 JB-QB-LD128EN(Q),最大容量为可达 1024个报警联动点,即满足工程容量要求,又有合理的冗余。

气体灭火控制盘采用壁挂式 LD5501EN 控制盘。

第三节. 气体灭火系统

一、气体灭火区的划分

本项目较大容积的区域,如主机房、网络机房共 2 个区域,选用无管网柜式七氟丙烷灭火系统。

二、七氟丙烷气体灭火系统特点

保护环境:七氟丙烷是无色、无味的气体,其臭氧耗损潜能值(ODP)为零,在 ISO 认可的洁净气体灭火剂中,其洁净性最好,具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高的特点。

保护生命安全。七氟丙烷的未观察到不良反应浓度 NOAEL 值为 9%,有毒性反应的 LOAEL 值为 10.5%,而一般七氟丙烷的灭火设计浓度为 10%以下,本项目的设计浓度均低于 9%,对人体基本无害。气体喷放时,气体保护区内人员即便万一撤离不及时,也不会发生安全事故。

本项目设计浓度:发电机房和油箱间为 9%;其余区域为 8% 安全保证:

容器阀上装有安全泄压装置,防止容器阀因高温等原因超压发生爆炸; 电磁阀上装有安全泄压装置,防止启动瓶超压发生爆炸;

组合分配系统集流管上装有安全泄压装置和低泄高密阀,防止集流管超压爆炸; 启动管路上装有低泄高密阀,防止启动瓶慢性泄漏,引起系统误操作;

系统中设置安全隔离装置,防止各种电器误动作,人为误动作等引起系统误动作,提高了系统可靠性。 三、设备选型

柜式系统选用国内知名的北京xxxx品牌。

柜式七氟丙烷灭火系统中,主机房配置 120L 单瓶组 2 套,网络机房共用主机房区域气体灭火装置。

第七章. 安防监控工程

第一节. 系统概述

进入二十一世纪以来,随着网络技术的成熟和发展,网络化、智能化安全化的楼宇的概念也逐步为成为人们选择办公场所和衡量居住环境的一个重要因素。

现代化、智能化的办公大楼是一项系统工程,而且是一个复杂的大系统。其中,监控系统扮演着极为重要的角色。随着人工成本的持续增长,安防监控系统作为一种低投入,高效率的手段,因其能够以更低的财务预算提供更完善的安全保障,已经赢得了其以前从未有过的主导地位。

为了进一步满足社会经济发展与人们文明生活的高标准要求,创造一个安全、舒适、温馨、高效的办公环境显得极为重要。安全稳定的安防监控系统,不仅能够阻止犯罪分子的非法入侵,在出现事故之后,为发现查找事故责任人提供帮助,更能够提前预防防范危险事故的发生,在事情发生时就即使做出反应,阻止危险的进一步扩大。

第二节. 系统架构

由以上系统架构图可知,安防系统主要包括前端视频监控系统、入侵报警系统、门禁控制系统、通信传输系统等,并且通过系统联动,软硬件的交互能够将监控系统、报警系统、门禁系统等安防子系统紧密的整合在一起,化被动监控为主动监控,能够极大的提高视频的利用效率,提升监控系统的整体性能。

第三节. 功能联动

视频监控系统可以接受门禁、入侵报警等系统的发过来的报警信号,并实现有效联动。当视频监控系统的软件接受到报警信号是,就会启动联动录像功能。 视频系统的联动录像具有移动侦测报警联动录像机录像的功能,报警录像可提供报警前的图像记录,从而方便有关方面查找报警原因以及相关责任人员。

入侵报警系统自带报警输出硬件接口,并把报警信号通过信号线送给门禁系统和视频监控系统。入侵报警的联动主要是在特殊时段区域进行设防,当有人出入时,会联动监控画面弹出,监测人员的出入情况,明确该出入人员是否为本公司指定授权人员,是否具备出入该区域的权限。以便及时发现问题防止不正常侵入。当探测器发出抱紧信号时,通过提供给视频监控、出入口控制等控制接口信号,通过监控实时显示报警位置图像,并配合相应出入口控制,保证数据中心安全。

第四节. 视频监控系统

随着通信技术、控制技术和计算机网络技术的飞速发展和普及应用,智能化建筑在逐步发展壮大,信息基础设施建设步伐也在加快。

为满足机房的安全和科学系统化管理的需要,以及为了对随时发生的情况进行全面、及时的了解和掌握,对意外情况能迅速做出正确判断,并给出正确、快速的指挥和处理。结合机房管理的特点,我公司制定了本实施方案以达到降低业主投资成本的目的,在整个系统中采用网络摄像机和硬盘录像机的模式,实现对整个机房各个地方进行视频实时监控,达到维护治安和防止破坏的作用,及时地把一切可能发生的或即将发生的案件和险情的图像资料传送到监控中心,使监控中心的值班员可以把这些危害和隐患扼制在萌芽状态,杜绝财产损失、确保人员生命安全。这也是为配合安全保卫工作,打击现代犯罪行为提供有效法律证据的重要手段之一,以期能更好地为管理服务。在机房内设置数个监控点,进行视频系统监控,以提高整个机房的安防水平。

系统架构设计

视频监控系统主要包括前端摄像机、电源及信号传输、监控中心设备三部分组成。

前端摄像机根据监控场所的不同,选择红外半球、红外枪机。所以摄像机全部采用网络摄像机,用于主要出入口、公共区域等场所。摄像机的传感器采用CMOS 图像传感器,以保证图像清晰、不失真。摄像机支持前段嵌入式智能分析,可根据需求选择智能分析模块上传至摄像机,利用摄像机进行分析。在机房内共设置 14 路红外半球网络摄像机,遍布机房的每一个角落,以确保机房内监控无死角。

视频监控系统,采用 TCP/IP 通信方式,每个摄像机对应分配一个独立的 IP地址,摄像机采用 POE 供电模式。摄像机传输采用两级架构,首先有摄像头接入到每一区域的接入交

换机,通过接入交换机上传到安防系统的核心交换机,经由核心交换机交换后实现视频的存储和解码监控。

视频监控的显示终端位于监控室。前段图像通过网络传输后传输至监控室内通过视频解码服务器,解码上墙,在大屏幕显示系统中显示监控画面。视频安防监控子系统作为安全防范系统的一个组成部分,可通过报警模块与周界、入侵报警、门禁等第三方报警系统实现报警联动。而且为其他子系统提供功能丰富的API 标准接口,使其他应用系统完全解除对前端视频采集产品 API 的依赖,而只依赖于视频监控系统提供的接口层,使视频监控系统的图像信息扩展到办公自动化等多媒体应用系统成为可能。

系统支持 C/S 和 B/S 两种应用模式;单台视频服务器不限制接入摄像机的数量,完全由服务器的硬件能力和网络能力决定,体现良好的可扩展性; 工作站可以管理一个或者多个服务器,一个工作站接入的服务器没有限制,保证最大的可扩展性;

能支持 720p 或更高分辨率的高清视频显示,帧速不低于 25fps;多画面显示

支持,同时显示的画面数不小于 16,每个画面的大小和布局可以自定义;支持多屏显示功能(比如说一个工作站接 4 个屏幕),即可以将报警图像、电子地图、警报中心管理平台、虚拟矩阵分别在不同的显示器上显示;

用户可以自定义摄像机组,把系统的摄像机根据区域和功能划分;可以同时观看实时及录像回放画面,更具人性化;

视频工作站可以有两种方式获取实时视频: 视频流服务器流媒体转发或者直接连接到前端网络设备;

客户端数量不受限制,能够满足多个部门或领导坐席的监看要求;录像回放具有正常回放、倒放、快速回放、逐帧逐秒回放,观看更加精确;支持电视墙,电视墙的控制器可以把网络任意一台摄像机的视频调用到任何一个显示屏上; 视频存储;

支持 H.264、MPEG4 和 MJPEG 等编码格式;手动录像、动态侦测录像、定时录像、报警录像等多种录像方式,灵活选择;

每个摄像机可以设置独立的存储路径和存储天数以满足海量存储的需求;

支持多种协议的存储设备,包括不同形态的 DAS、NAS、SAN;支持 UNC路径;存储回滚策略:当存储超过临界点以后系统自动覆盖;

存储数据可以按照用户设置的时间表策略进行自动备份;

能够导出 AVI 格式的录像,支持 H.264、MPEG4 解码方式的播放器都可以播放; 支持多种码流,比如说一个用于实时视频,一个用于存储,两个码流可以设置不同的分辨率,帧率和编码格式,能更合理、有效的节省网络带宽以及存储容量。 第五节. 门禁管理系统

一个现代的企业辅以现代的管理方式,再以现代的管理设备装备企业的内部环境能为员工创造一个舒适、人性的工作生活空间。机房首先应注重出入口管理,因此无论是保安人员还是机房中心的工作人员都应具备一个重要观念:为组建现代化智能管理场所,保安系统中的出入口通道控制是必不可少的组成部分。它将使复杂的人员流动、不同职能部门出入各区权限的约定、各区域及重要部门人员出入的记录、出入口处门的开闭情况等集中在计算机上进行管理和监控。 1、系统构成

门禁系统由控制器、读卡器、感应卡、电锁、专用供电电源、综合管理系统服务器等部分组成。 系统组成

计算机机房扩容设计方案 - 图文

网络机房进行湿度控制,2台机组为备机,形成N1模式,本方案采用湿膜加湿器进行环境湿度的控制。在主机房配置2台加湿器,形成11模式。机房精密空调随机自带的加湿器作为后备设置。湿膜加湿器采用上部送风,下部回风的气流形式。在精密空调间与机房精密空调的回风形成一个完整的风循环系统,借助机房空调大风量,小焓差的特点,将水分子送风房间内。这样湿膜加湿器的风机功耗就极大降