电气系统为机房场地工程中重要组成部分,是机房内机电系统的能量来源,几乎所有系统的运作都依赖于电气系统,它的安全性、可用性是机房内各系统正常运行的基本保证。为了保证贵单位在机房内的设备能获得一个更加可靠的运行环境,保障单位业务的可持续性发展,可靠、安全、稳定的电源供应是必要的条件。因此,机房的电气工程应该达到如下目标: 各种用电设施应按照其特性进行不同的用电等级和分区划分。

供电设备应从头至尾贯彻合理配置,高冗余设计概念,达到高可用性。 配电系统应具有高可维护性,可在无负面影响下进行模拟测试。 具备高可管理性,便于针对不同的系统进行有效管理。

机房总配电量应留出余量,为将来机房增加设备使用,可扩展能力强。 机房供电要求按照国家标准 A 级计算机机房供电质量要求: 电压波动小于 5% 频率波动小于+0.2Hz/t 电网波形失真率小于 5% 三相电压不平衡度小于 15%

低压配电电压为 230/400V,三相四线制 TN-S 系统。

第二节. 机房配电系统设计

本工程主要配电系统设计依据《电子信息系统机房设计规范》 GB50174-2008的 B 级机房标准, IT 机房不间断电源配电系统采用 2N 的冗余备份模式,做到各系统之间物理隔离,解决了单点故障的问题,具有系统高容错能力,高可靠性.本数据中心,特点是连续工作,自动化程度高,维持运转需要电力、空调、网络系统支持。一旦停电,网络服务中断,将造成大量数据丢失,需要较长时间才能恢复,因此对供电可靠性要求较高。机房设备连续运行,无频繁起停。

本项目的精密空调为长期运行,依次启动投运后,则常年运行。为工程配备的大量应急电源设备,要求达到相应的规范、标准的要求。 机房供电系统要求可同时维护性和容错性,项目中持续制冷的空调负荷属于一级负荷,其中 IT 负荷为一级负荷中的特别重要负荷。由不间断电源系统保证停电瞬间供电的不间断性,后由柴油发电机供应全部的用电负荷。

本项目要求按照 B 级机房的“双总线”2N 冗余结构进行配置,一期配置前端单总线,预留接口后期完全升级到 2N 系统;因此整个电气系统分为两套镜像对称系统。正常运行时,两套系统之间都没有直接的电气联系;当其中任何一套系统出现任何故障时都不会影响另一套系统的正常运行。

第三节. 整体供配电系统

整个数据中心建设计划从上级电网引入四路独立的 0.4kV 低压市电供电线路,其中两路为 IT 设备用电,单路容量不小于 200KW,剩余两路为动力用电,单路容量不低于 160KW,供空调通风系统、动力系统、照明灯具、弱电系统、维护插座等所有用电设备,其中两路 IT 设备供电线路以双母线形式为机房 IT 设备供电,另外两路动力线路在机房末端互投后为机房内动力设备供电,考虑到数据中心分阶段成长的需要以及有效地控制项目初期投资成本,此次项目一按照 A 级机房标准的要求设计,局部可以满足 T4 标准的建设要求。 数据中心供配电系统架构如下图所示:

精密配电柜为热插拔配电柜,UPS 输出配电所有连接均采用工业连接器。后期在机房 IT 负载增加后,只需做好前端的配电系统,从 UPS 主机至 IT 负载的所有配电支路均可在线扩容。

第四节. UPS 系统

数据中心 IT 设备的 UPS 利用原有 UPS 系统,本期利旧使用。

第五节. 机房 市电配电系统

市电配电系统两路市电分别切换后为空调、照明等辅助设备供电。在精密空调区域设置空调配电柜,从A系统及B系统分别引一路电源到空调配电柜经ATS切换后为交叉为精密空调供电。各配电室内的空调也采用交叉供电,既相邻的空调由两个系统的配电柜供电。 在机房及辅助区域设置照明配电箱,为市电照明、维修插座、舒适型空调、新风机等二类负荷供电。

机房动力配电部分设置消防联动,当机房处于消防状态时,由消防系统发出报警信号,自动切断机房内的非 UPS 系统电源,如新风系统、空调系统、市电维修插座系统、照明系统等。第一可关闭空调通风系统,以防止气流流动而助长火势,第二也可以防止因火灾影响造成配电系统发生次生灾害的可能。

机房动力配电系统各主要设备(如机房精密空调)设置独立的空气开关控制,不与其他设备交叉,保证供电的安全性。机房内设置照明配电箱和市电维修插座配电箱;市电维修插座各回路安装漏电保护开关。

所有配电柜的开关容量根据机房满载运行设计。主动力电缆及负载电缆采用A 级阻燃交联聚氯乙烯电缆。

整个配电系统满足现有实际需要,同时要考虑到以后的扩容,进行预留。低压配电柜(包括柜体、开关部件等),配电柜内断路器的设计数量有适度冗余量,满足扩容和应急备用。

第六节. 照明系统

机房照明主要分为普通市电照明和应急照明。按照《电子信息系统机房设计规范》

GB50174-2008 第 8.2.1 主机房和辅助区一般照明的照度标准值的规定分为: 1.正常照明:在正常情况下使用的室内外照明。 2.应急照明:当正常照明因故熄灭的情况下,供暂时继续工作、保障安全或疏散用的照明。 一、光源选择

荧光灯灯管为三基色节能型 T5 灯管,光通量为 2900Lm 以上,选用电子式镇流器,采用的镇流器应符合该产品的国家能效标准,并满足 GB/T15144标准。 应急照明必须选用能瞬时点亮的光源。 灯具设计参数:

荧光灯灯具的效率,开敞式不低于 75%,格栅式不低于 60%。 有吊顶的场所,选用嵌入式格栅荧光灯。

灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。

除防水灯具、50V 以下低压灯具,一般灯具均选用 I 类灯具,所有 I 类灯具均增加一根 PE 线。

二、普通照明系统

机房照明根据 GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》设计,对于运行管理区及其它非关键区域照明将按照 GB50034-2004 《建筑照明设计标准》进行设计。照明配电按建筑楼层及防火分区设置照明配电箱。

照度及功率密度值(LPD)要求(一般指距地面 0.75m 水平面的平均照度): 场所灯具照度要求(lx)功率密度目标值(w/m2) 主机房 T5 荧光灯 500 15 空调间 T5 荧光灯 150 6 配线间 T5 荧光灯 300 9 值班室 T5 荧光灯 300 9

机房照明系统设计由空气断路器和墙面翘板开关分级分区域控制。灯具布置与设备布局结合,成行成列布置在设备与设备之间的空白处,减少设备遮光造成的阴影。 三、应急照明系统

在市电停电后,为保证工作人员做存盘等紧急处理,计算机房及消防通道必须具备应急照明系统,包括应急照明灯和消防疏散指示灯。机房内应急照明的照度不低于 50LX。应急出口标志灯照度大于 5LX。应急照明灯具在正常情况下使用不间断电源,连接线缆采用耐火级别线缆。 四、插座

在机房及辅助支持区域墙面距地面 300mm 处安装市电维修插座,以保证维

修设备的供电需求。在办公室工位下方安装二三孔地面插座,提供市电电源,满足办公需求。

在监控室监控台及应急指挥中心会议桌下方安装二三孔地面插座,由辅助UPS 供电,保证在断电情况下的电力供应。

第七节. 防雷保护、接地保护系统

一、机房防雷保护

按照《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 第 8.4.1 条规定:电子信息系统机房的防雷和接地设计,应满足人身安全及电子信息系统正常运行的要求,并应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343 的有关规定。

为防止感应雷、侧击雷沿电源线进入机房损坏机房内的重要设备,本机房设计采用三级防雷措施,分别在市电电源进线、不间断电源输入端、列头柜分配端加装避雷器,第一级将大能量的浪涌电流限制在后续保护系统可允许的范围,第二级通过能量分配,进一步泄放浪涌电流,第三级用浪涌电压抑制器,使输出的箝位电压达到规定值,不但如此,而且还能有效地抑制电网中的尖峰干扰,使供电系统更加稳定,确保供电系统安全可靠。

其中,第一级防雷在大楼低压配电室变压器输出端应已具备,本工程设计在市电电源进线端安装 B C 级防雷模块、在列头柜分配端安装 D 级防雷模块。 二、机房接地保护

机房进线电源采用三相五线制 380V/220V-50Hz;接地系统按照《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 要求采用 TN-S 系统。 图 TN-S 系统

机房设有四种接地形式,即:计算机专用直流工作地、配电系统交流工作地、安全保护地、防雷保护地和静电泄放。本次设计考虑直流工作地、安全保护地、防雷接地、和静电泄露均利用大楼联合接地体。并在机房设置等电位接地箱。用接地母线与机房单独接地体(另做地级)相连。地板支架、机柜外壳等不带电的金属部分均与此接地网相连。

机房设置均压等电位带即 30×3mm 铜带接地网,敷设在活动地板下,依据计算设备布局,组成分支状,配有专用接地端子,用软铜线以最短的长度与静电泄露网等相连。

容易产生静电的活动地板采用 25mm 铜编织带布成泄漏网。铜箔与地板支腿螺栓紧密连接,支线做成网格状,间隔为 1.2 米;计算机机柜的接地点不低于两处;金属吊顶板、金属龙骨、金属壁板、不锈钢玻璃隔墙的金属框架等也用导线连接,接入等电位箱,使之形成法拉弟笼。分支线缆采用 6mm(平方)软铜导线或者软铜编制带,并且每一连续金属框架的静电泄漏支线连接点不少于两处。

第五章. 暖通工程

第一节. 综述

机房空调的特点

计算机房空调不同于舒适性空调和常规恒温恒湿空调,主要有以下特点:

1)热负荷强度高,设备散热量大,散湿量小。电子计算机在运行过程中,机柜的散热量大且集中。

2)显热比高。机房得热量中,主要来自设备运行所产生的热量,显热约占总热量的 95%左右,故显热比(SHR)通常高达 0.85~0.95,甚至更高(舒适性空调系统的显热比约在 0.6~0.7 之间),空气处理过程接近于等湿冷却的干式降温过程。

3)空调送风的焓差小、风量大。由于显热量大,热湿比近似无穷大,送风相对湿度较小,故送风焓差小,风量大。机房空调的换气次数,电子计算机房约20~40 次/h;程控交换机房约 30—60 次/h。

4)湿度要求稳定。计算机房不仅要求温度的波动幅度不得超过规定的范围,而且对温度变化的梯度有明确的要求,一般小于 5℃/h,这是以计算机内电子器件的物理特性决定的,否则将直接影响到计算机的正常运行。

5)气流组织特殊。大中型电子计算机和程控交换机散热量大而集中,故不仅要对机房进行空调,还需对机柜进行送风冷却。要求冷风从机柜的底部进人,吸热后的空气从顶部排出。近年来,由于活动地板在机房中广泛使用,现在多以活动地板下空间作为静压风库,风经过地面、工作人员、计算机器设备,然后经吊顶或墙壁上的回风口返回空调机。

6)空气洁净度高。计算机房应保持一种洁净的空调环境,以有利于计算机系统的安全运行

计算机机房扩容设计方案 - 图文

电气系统为机房场地工程中重要组成部分,是机房内机电系统的能量来源,几乎所有系统的运作都依赖于电气系统,它的安全性、可用性是机房内各系统正常运行的基本保证。为了保证贵单位在机房内的设备能获得一个更加可靠的运行环境,保障单位业务的可持续性发展,可靠、安全、稳定的电源供应是必要的条件。因此,机房的电气工程应该达到如下目标:各种用电设施应按照其特性进行不同的用电等级和分区划分。供电