机房项目设计方案
目录设计指导
第一章. 项目概述 第一节. 设计思想 第二节.设计原则 第三节. 技术规范
第二章. 整体规划方案 第一节. 整体规划原则 第二节. 布局规划 第三节. 垂直空间规划 第三章. 装修工程
第一节. 机房各功能区装修介绍 第二节. 地板工程 第三节. 吊顶工程 第四节. 墙面工程 第五节. 隔墙工程 第六节. 防水工程 第七节. 保温工程 第八节. 门窗工程 第四章. 电气系统 第一节. 概述
第二节. 机房配电系统设计 第三节. 整体供配电系统 第四节. UPS 系统
第五节. 机房市电配电系统 第六节. 照明系统
第七节. 防雷保护、接地保护系统第五章. 暖通工程 第一节. 综述
第二节. 机房制冷负荷计算 第三节. 气流组织
第四节. 空调系统 第五节. 通风系统 第六节. 加湿系统 第七节. 给排水系统 第六章. 消防工程 第一节. 概述
第二节. 火灾报警系统 第三节. 气体灭火系统 第七章. 综合布线工程 第一节. 系统概述
第二节. 综合布线总体架构 第三节. 综合布线系统方案 第四节. 桥架路由设计。 第八章. 安防监控工程 第一节. 系统概述 第二节. 系统架构 第三节. 功能联动 第四节. 视频监控系统 第五节. 门禁管理系统
第九章. 动力与环境监控系统 第一节. 系统概述 第二节. 系统结构
第三节. 集中监控系统功能 第四节. 系统功能
第十章. 主要施工工艺及专项施工方案 第一节. 装修部分 第二节. 电气部分 第三节. 智能化部分 第四节. 暖通工程 第五节. 消防工程
项目设计指导
一、安全性
本项目作为金融系统的数据中心机房,安全性是本项目建设的首要设计目标。 根据对本项目的理解安全性主要体现在如下几个方面:
1、从平面环境角度考虑:建立金字塔式的安防分区,保证核心区域的安全防范。实现三级安防系统。
2、从系统角度考虑: 供电的安全性:供电系统采用双总线系统空调供电采用末端切换,完全满足容错的要求。 制冷的安全性:充分考虑空调系统的冗余,保证制冷不间断; IT 运行数据传输的安全性:从接入间到末端设备无单点故障,采用双路由设计,达到 T4 级别的综合布线系统; 二、可扩展性
未来的业务增长及 IT 设备发展都不可预见,因此需要充分考虑机房的可扩展性使其在不需做较大改造的情况下即可适应将来的需求。
1、预留了充足的供电容量,扩容时无需停电,不会对在运行设备造成影响; 2、预留了后续的空调管路,增加空调时不需要再重新铺设管路,避免对机房环境造成影响; 3、监控、安防、KVM 等系统都可实现无缝扩展,不会由于预留区域的使用而影响到已使用区域的正常运行; 三、展示性
在设计中从功能性、人性化、实用性三个方面为设计原则,不仅保证其功能性的现实还要考虑美观性。
选用日材质绿色环保、不起尘。墙面采用彩钢板,内填充吸音岩棉。吊顶采用铝单板造型。地面采用网络地板,并铺设地毯。在材质上软硬搭配,营造出一个现代、大气、肃穆的办公空间。充分体现出监控中心在数据中心的中枢地。 四、节能性
数据中心已成为金融行业的核心基础设施,随着业务种类和业务量的增长,作为业务支撑的电子信息设备必将随之增加,数据中心的能耗也将大幅增长,因此节能性在本项目中也非常重要。本项目设计有:
1、预处理新风机,保持进入机房新风的温度、湿度与机房环境一至,降低机房空调的不稳定符合,以提高空调的效率。
2、采用高效的列间空调系统,提高机房空调系统的效率,降低后期运营成本。 五、可靠性
数据中心建设还应保证系统可靠性,否则在投入运行后将需要投入大量的人员和设备对各系统进行维护和维修,给系统运行带来安全隐患并提高运行成本。
1、空调末端切换采用 PC 级 ATS,保证电源切换的可靠性; 2、采用完全满足国家气象部门认可的防雷器; 3、精密配电柜采用有专利的热插拔可调相开关。 六、实用性
在数据中心的生命周期中,其运行维护期是最长的,因此必须考虑后期运行人员工作的需要,在相关区域设置人性化的设计,给人于工作的便利性和环境的舒适感。 1、色彩管理系统
墙面:在墙面上安装 LED 灯带,根据不同的功能区设置不同的颜色; 综合布线:不同网络选用不同颜色的线缆;
线槽:根据不同的功能和回路选用不同的颜色; 柱子:根据功能区的划分选用不同的颜色;
开关插座:根据使用的网络或电源不同选用不同的颜色。
色彩标示具体需要做哪些内容需要根据用户的使用习惯和需求最终确定。 2、安排合理的工具车、换鞋椅、主入口的手电、地板吸等工具放置区域等。 3、对人员长期办公环境的舒适度考虑,茶水间等的设置。
第一章. 项目概述
机房工程位于大楼3层,层高 4 米;楼板载荷机房区域 3KN/㎡。 本次装修工程包括主机房、网络机房、监控中心管理控制区域的装修。
第一节. 设计思想
中心机房工程是根据长远发展战略,本着“立足当前、着眼长远”的原则,以满足未来 5-8 年业务发展及系统建设的需要为目标,以《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)中 B 类机房标准,采取“统一设计、分期部署”的方式,打造一个布局合理、功能完备、设施先进、安全可靠、绿色环保、投资合理、可持续发展的现代化绿色数据中心,为业务发展保驾护航。
第二节. 设计原则
整体性原则:数据中心所有系统的设计要根据业务发展需要与设备使用要求进行整体规划,统筹考虑,保证整体可用性。
可靠性原则:数据中心必须具有高可靠性,保证连续不间断的 7 *24 小时运行;在设计和建设时要尽量排除单点故障的存在,对可能存在单点故障的环节在设计上要尽可能排除其对整个系统的影响。
安全性原则:具有完整的安全策略和切实可靠的安全手段保障数据中心运行系统基础环境的安全。在防火、防水、防尘、防虫、防鼠、防盗、接地、防雷、防电磁干扰、降噪等方面采取有效措施;在考虑地面承重能力时,采取相应的技术措施。
先进性与实用性相结合原则:系统设计立足于高起点,采用国际先进、成熟、实用的技术,构建合理并适当超前的技术体系架构,用以确保长时间的技术领先。
各系统通过集成,实现资源和信息共享,增强对数据中心的运营管理能力,提高设备利用率,降低能耗,实现数据中心科学的机房管理。系统软、硬件配置采用模块化、开放式结构,以适应系统灵活组织、扩展和系统集成整体提升的需要。
绿色节能原则:数据中心设计及建设要采用切实有效的措施或技术来充分体现节能、环保、减排的要求,建设绿色的数据中心。
可扩展性原则:各系统应具有可持续发展的能力,在系统设计上具有较大的灵活性。在设计时应考虑部分设备分期、分阶段实施,产品选型都应具有超前性和扩充性,系统实施方案具有可扩展性。
可管理性原则:各系统应具有较强的集中式管理加分布式实施的可管理性逻辑,并且为分布式实施调整提供清晰的管理逻辑。
舒适性原则:数据中心应能提供良好的工作环境,要保持空气新鲜,机房内的温度、湿度要符合国家标准,为工作人员提供适宜的工作环境。
第三节. 技术规范
所有提供的设备的设计、制造、检验、施工、测试、验收等应符合国内现行B 类机房标准、国际标准化组织相关标准。 技术标准应包括但不限于:
总体方案及装修
《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006) 《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003) 《金融建筑电气设计规范》(JGJ284-2012) 《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008) 《电子信息系统机房施工和验收规范》(GB 50462-2008)
《数据中心的通信基础设施标准 Telecommunicaions Infrastrure Standard for Data Centers》(ANSI/TIA-942-2005)
《电子计算机场地通用规范》(GB/T-2887-2000) 《防静电活动地板通用规范》(SJ/T10796-2001) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)(2005 版) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)(2001 版) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》( GB50325-2010) 《办公建筑设计规范》(JGJ67-2006) 建设方提供的设计要求和现场测量尺寸 电力及照明系统
《民用建筑电气设计规范》( JGJ16—2008) 《低压配电设计规范》( GB50054-2011)
《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》(现行国标电工标准) 《建筑防雷设计规范》 (GB50057-2010) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》( GB50343-2012) 《新编电气装置安装工程施工及验收规范》2006
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 (GB50168-2006) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB50169-2006) 空调通风系统
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB 50243-2002) 智能化系统
《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2006) 《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311-2007) 《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312-2007) 《入侵报警系统工程设计规范》(GB 50394-2007) 《视频安防监控系统工程设计规范》(GB 50395-2007) 《出入口控制系统工程设计规范》(GB 50396-2007) 《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB 50198-94) 《工业电视系统工程设计规范》(GB 50115-2009) 《视频显示系统工程技术规范》(GB 50464-2008) 消防系统
《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2008) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007)
《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263-2007) 《七氟丙烷灭火系统技术规程》(J10142-2002) 其他标准和规范
《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2010) 《建设工程监理规范》(GB 50319-2012) 其它相关最新标准、规范、规程、规定等
第四节. 机房建设要点
1、机房消声降噪控制
考虑到机房内其它设备产生的噪音,机房区吊顶材料我们选用大龙骨吊顶,吊顶采用石膏板刷防尘漆吊顶,内填充吸音及隔热材料,保证机房区噪音设备不影响其他区域工作,保证噪音降到最低。
控制新风管内风速≤6m/s;风管外包隔音保温材料,通过墙体时采用帆布软管;合理设计风口板数量控制风速,这些措施都起到减少低噪音的作用。 机房防水措施
由于机房区采用精密空调系统,机房温度恒定,夏季高湿季节地面容易产生冷凝水,水对机房内部设备危害极大。为此,机房内部采取各种措施防止出现结露现象,以确保机房内设备的安全运行。
由于机房内配有精密空调系统,这样制冷的时候就会出现室内外温差大容易产生结露的现象。所以机房需要具有良好的保温措施。故我们在主机房地面铺设20mm厚的发泡聚氨酯保温板外贴压花铝箔和顶部铺设30mm厚的发泡聚氨酯保温板外贴压花铝箔。防止因室内外温差而引起结露现象。并且配套建设环境监控系统,同时在空调室内机组及窗台周围用混凝土砂浆修建防水坝,并且适当安装排水地漏,地漏通过下楼吊顶内排出保证机房空调一旦漏水,机房内不会有水的囤积,造成机房内二次损失。 2、防静电设计
静电是计算机系统发生最频繁、最难消除的危害之一,它的存在对计算机在各个领域的应用起了负作用。
机房内产生与静电有关的因素主要包括以下几方面:
机房内的相对湿度:空气的相对湿度较高,则空气的电阻值相对就较低,那么物体间相互摩擦时产生的静电荷,也会由于物体表面的电阻值相对较低而极易从高电位向低电位移动,因此物体表面就不会产生静电荷的淤积。但湿度太高会使设备铁件锈蚀而影响使用寿命,所以湿度不是越高越好。
机房的地板:当人体穿着塑料底或皮革底的鞋子在高分子合成材料的贴面活 动地板上面行走,装有胶轮的推车和设备在地板上移动由于摩擦而产生静电。其静电电压的高低与地板表面贴面材料的电阻率有关。所以建议选用电阻率低的地板。
机房内的办公设施:机房内的柜、架、台、及桌子、椅子等其表面是由易产生静电的材料制成。
工作人员的服饰:工作人员的服饰可能是化纤制成的,在人行动中,这些化纤摩擦产生静电,使人体带电。针对以上静电产生的原因,有针对性的采取静电防护措施: A、采用机房专用精密空调系统营造合适的湿度、温度;
B、设备采用屏蔽电缆或线缆穿管或金属桥架安装,切断静电放电时对计算机系统内逻辑电路的干扰途径,并使静电不通过半导体器元件放电; C、墙面的彩钢板饰面、地板支架均做接地处理;