(本文为指导文件,文中涉及内容与项目文件有不同以项目文件为准)

工艺标准图名称: 钢管焊接工艺标准 标准参考图 编号: JWA-KT-001 标准要求 ①坡口、间隙。坡口机开口,标准美观;坡口氧化层与杂质打磨干净;坡口根部留有3mm缝隙,便于焊透;开完坡口后要及时焊接。 ①② ②管道组对平直,无错边。 ③焊接外观与质量。焊缝成直线、表面平整无焊瘤、咬肉、凹陷和飞溅。焊接完成后及时处理焊缝。 ③ 第 1 页 共 44 页

④④ ④三通焊接放样。管道尽量采用产品三通,挖眼三通应下料放样,衔接处相贯线过渡。 ④-1空调等热力管道焊缝间距直管段两环缝间距不小于 100mm,且不小于管子外径; 除定型管件外,其他任意两焊缝间的距离不小于 50mm。 ⑤焊口防腐:未试压的管道涂漆前焊缝采用美纹纸防护。 ⑥刷油漆后撕去美纹纸,试压检漏后重新油漆防腐处理。 -1

⑤ ⑥ 第 2 页 共 44 页

⑦⑦平焊法兰片与管道连接时,管道约插入法兰厚度2/3,内圈应先点焊固定。 ⑧法兰与管道焊接后内部应满焊,焊缝不能突出法兰面。 ⑨平焊法兰片焊接应采用双面焊,焊缝平整饱满。 ⑧ ⑨

其它要求: 焊接弯头与管道均应配套,区分焊接钢管,无缝钢管。 第 3 页 共 44 页

工艺标准图名称 镀锌铁皮风管制作与安装工艺标准 编号 JWA-KT-002 标准参考图 标准要求 ①在风管加工前,应该预先对风管进行编号预排布,合理布置开风口、三通、支架等部位管段长度; 风管各种标准件提前制作样品,大面积施工按样品标准制作。 ②风管加工与施工过程中应注意成品保护,风管起筋、咬口、翻边加工后产品垂直堆放,防止变形; ① ② ②-2 ②-1 第 4 页 共 44 页

通风与空调工程施工标准

通风与空调工程施工标准(本文为指导文件,文中涉及内容与项目文件有不同以项目文件为准)工艺标准图名称:钢管焊接工艺标准标准参考图编号:JWA-KT-001标准要求①坡口、间隙。坡口机开口,标准美观;坡口氧化层与杂质打磨干净;坡口根部留有3mm缝隙,便于焊透;开完坡口后要及时焊接。①②