7.2.5 机动车不应直接进入1.1级和1.3级建筑物内,装卸作业宜在各级危险性建筑物门前不小于2.5m以外处进行。

7.2.6 人工提送危险品时,宜设专用人行道,道路纵坡不宜大于8%,路面应平整,且不应设有台阶。

8 建筑结构

8.1 一般规定

8.1.1 各级危险性建筑物的耐火等级和化学原料仓库的耐火等级除本规范第8.1.2条规定者外,均不应低于现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中二级耐火等级的规定; 8.1.2 建筑面积小于20m2的1.1级建筑物或建筑面积不超过300m2的1.3级建筑物的耐火等级可为三级。

8.1.3 危险性建筑物应有适当的净空,室内梁或板中的最低净空高度不宜小于2.8m,并应满足正常的采光和通风要求。

8.1.4 危险品生产区内宜设有供1.1级、1.3级建筑物内操作人员使用的洗涤、淋浴、更衣、卫生间等辅助用室和办公用室。危险品总仓库区内除设置门卫值班室外,不宜设置其它辅助用室。

8.1.5 危险品生产区的办公用室和辅助用室宜独立设置或布置在非危险性建筑物内。当危险品生产厂房附设办公用室和生活辅助用室时,应符合下列规定:

1 1.1 级厂房可附设更衣室;

2 1.3级厂房除可附设更衣室外,还可附设其他生活辅助用室和车间办公用室。但应布置在厂房较安全的一端,并采用防火墙与生产工作间隔开。

车间办公用室和生活辅助用室应为单层建筑,其门窗不宜面向相邻厂房危险性工作间的泄爆面。

8.1.6 在危险品生产区内,当在两个危险性建筑物之间设置临时存药洞时,应符合下列规定: 1 临时存药洞应镶嵌在天然山体内。存药洞门应离山体前坡脚不小于800mm。

2 临时存药洞的净空尺寸宽不大于800mm,高不大于1000mm,存药洞净深不大于600mm,存药洞底宜高出存药洞外人行地面600mm。 3 临时存药洞前面宜设置平开木门。 4 临时存药洞墙体可采用不小于240mm的密实砌体或钢筋混凝土墙体。

5 临时存药洞上部覆土厚度不应小于500mm,两侧墙顶覆土宽度不应小于1500mm。 6 临时存药洞内应用水泥砂浆抹面,四周有土处应采取防水及隔潮措施。药洞上部应有良好的排水措施。

8.1.7 距离本厂围墙小于12m的危险性建筑物,危险性建筑物面向围墙方向的外墙宜为实体墙;如设有门、窗或洞口,应采取防火措施。 8.6 危险品总仓库区危险品仓库的建筑结构

8.6.1 危险品仓库应根据当地气候和存放物品的要求,采取防潮、隔热、通风、防小动物等措施。

8.6.2 危险品仓库宜采用现浇钢筋混凝土框架结构,也可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构。屋盖宜采用现浇钢筋混凝土屋盖,也可采用轻质泄压或轻质易碎屋盖。1.3级仓库屋盖当采用现浇钢筋混凝土屋盖时,宜多设置门和高窗或采用轻型转护结构等。 8.6.3 危险品仓库安全出口的设置应符合下列规定:

1 当仓库(或储存隔间)的建筑面积大于100 m2(或长度大于18m)时,安全出口不应少于2个。

2 当仓库(或储存隔间)的建筑面积小于100m2,且长度小于18m时,可设1个安全出口。

3 仓库内任一点至安全出口的距离不应大于15m。

8.6.4 危险品仓库门的设计应符合下列规定:

1 仓库的门应向外平开,门洞的宽度不宜小于1.5m,不得设门槛。 2 当仓库设计门斗时,应采用外门斗,且内、外两层门均应向外开启。

3 总仓库的门宜为双层,内层门为通风用门,通风用门应有防小动物进入的措施。外层门为防火门,两层门均应向外开启。

8.6.5 危险品总仓库的窗宜设可开启的高窗,并应配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置可开关的活动百叶窗或带活动防护板的固定百叶窗。窗应有防小动物进入的措施。

8.6.6 危险品仓库的地面应符合本规范第8.5.5条的规定。当危险品已装箱并不在库内开箱时,可采用一般地面。 9 消防

9.0.1 烟花爆竹生产项目和经验批发仓库必须设置消防给水设施。消防给水可采用消火栓、手抬机动消防泵等不同形式的给水系统。

9.0.2 消防给水的水源必须充足可靠。当利用天然水源时,在枯水期应有可靠的取水设施;当水源来自市政给水管网而厂区内无消防蓄水设施时,消防给水管网应设计成环状,并有两条输水干管接自市政给水管网;当采用自备水源井时,应设置消防蓄水设施。

9.0.3 当厂区内设置蓄水池或有天然河、湖、池塘可利用时,应设有固定式消防泵或手抬机动消防泵。消防泵宜设有备用泵。

9.0.4 危险品生产厂房和中转库的室外消防用水量,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中甲类建筑物的规定执行。当单个建筑物的体积均不超过300m3时,室外消防用水量可按10L/s计算,消防延续时间可按2h计算。

9.0.5 1.3级厂房宜设室内消火栓系统,室内消火栓系统的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中对甲类建筑物的规定。

9.0.6 易发生燃烧事故的工作间宜设置雨淋灭火系统,并应符合下列规定: 1 存药量大于1kg且为单人作业的工作间内,宜在工作台上方设置手动控制的雨淋灭火系统或翻斗水箱等相应灭火设施。翻斗水箱容积应根据工作台面积,按16L/㎡计算确定。 2 作业人员少于6人,建筑面积大于9 m2且小于60 m2的工作间内,宜设置手动控制的

雨淋灭火系统,消防延续时间按30min计算。

3 雨淋灭火系统的喷水强度不宜低于16L/min·㎡,最不利点的喷头压力不宜低于0.05MPa。

9.0.7 对产品或原料与水接触能引起燃烧、爆炸或助长火势蔓延的厂房,不应设置以水为灭火剂的消防设施,应根据产品和原料的特性选择灭火剂和消防设施。

9.0.8 危险品总仓库区根据当地消防供水条件,可设消防蓄水池、高位水池、室外消火栓或利用天然河、塘。室外消防用水量应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中甲类仓库的规定执行,消防延续时间按3h计算。供消防车或手抬机动消防泵取水的消防蓄水池的保护半径不应大于150m。

9.0.9 消防储备水应有平时不被动用的措施。使用后的补给恢复时间不宜超过48h。

9.0.10 烟花爆竹生产项目和经营批发仓库宜按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定配置灭火器。 12 危险场所的电气

12.1 危险场所类别的划分

12.1.1 危险场所分为F0、F1、F2三类,并应符合下列规定:

1 F0类:经常或长期存在能形成爆炸危险的黑火药、烟火药及其粉尘的危险场所。 2 F1类:在正常运行时可能形成爆炸危险的黑火药、烟火药及其粉尘的危险场所。

3 F2类:在正常运行时能形成火灾危险,而爆炸危险性极小的危险品及粉尘的危险场所。 4 各类危险场所均以工作间(或建筑物)为单位。

5 生产、加工、研制危险品的工作间(或建筑物)危险场所分类和防雷类别应符合表12.1.1-1的规定。储存危险品的场所、中转库和仓库危险场所分类和防雷类别应符合表12.1.1-2规定。

表12.1.1-1 生产、加工、研制危险品的工作间(或建筑物)危险场所分类和防雷类别 危险品 序号 名 称 工作间(或建筑物)名称 危险场所 防雷类别 分类 F0 F2 F0 F2 F1 F0 F1 F2 F0 F1 一 二 一 二 一 一 二 二 一 一 药物混合(硝酸钾与碳、硫球磨),潮药装模(或潮药包片),压药,拆模(撕片),碎片、造粒,抛光,浆药,干燥,散1 黑火药 热,筛选,计量包装 单料粉碎、筛选、干燥、称料、硫、碳二成分混合 药物混合,造粒,筛选,制开球药,压药,浆药,干燥,散热,计量包装。褙药柱(药块),湿药调制,烟雾剂干2 烟火药 燥、散热、包装 氧化剂、可燃物的粉碎与筛选、称料(单料) 3 引火线 制引,浆引,漆引,干燥,散热,绕引,定型裁割,捆扎,切引,包装 装药 插引(含机械插引,手工插引和空筒插引),挤引,封口,4 爆竹类 点药,结鞭 包装 装药,筑(压)药,内筒封口(压纸片、装封口剂) 组合烟花已装药部件钻孔,装单个裸药件,单发药量≥25g非裸药类、内筒件组装 ,外筒封口(压纸片) 5 型小礼花类 蘸药,安引,组盆串引(空筒),单筒药量<25g非裸药件组装,包装 装球,包药 组装(含安引、装发射药包、串球),剖引(引线钻孔),6 礼花弹类 球干燥,散热,包装 空壳安引,糊球 7 吐珠类 装(筑)药 安引(空筒),组装,包装 F2 F0 F1 F2 F0 F2 F0 F1 二 一 一 二 一 二 一 一 升空类 装药,筑(压)药 8 (含双响包药,装裸药效果件(含效果药包),单个药量≥30g非炮) 裸药件组装 安引,单个药量<30g非裸药效果件组装(含安稳定杆),包装 旋转类 装药、筑(压)药 9 (旋转升已装药部件钻孔 空类) 安引,组装(含引线、配件、旋转轴、架),包装 装药、筑(压)药 喷花类和10 已装药部件的钻孔 架子烟花 安引,组装,包装 装药 11 线香类 干燥,散热 粘药,包装 雷酸银药物配制,拌药砂,发令纸干燥 12 摩擦类 机械蘸药 包药砂,手工蘸药,分装,包装 装药,筑(压)药 13 烟雾类 球干燥,散热 糊球,安引,组装,包装 装药、筑(压)药 14 造型玩具已装药部件钻孔 类 安引,组装,包装 F0 F1 F2 F0 F1 F2 F0 F1 F2 F0 F1 F2 F0 F1 F2 F0 F1 F2 F2 一 一 二 一 一 二 一 二 二 一 一 二 一 二 二 一 一 二 二 F2 二 15 电点火头 蘸药,干燥(晾干),检测,包装 注:1表中装药、筑(压)药包括烟火药、黑火药的装药、筑(压)药。

2当表3.1.3-1生产工序危险等级分类为1.1级建筑物同时满足总存药量小于10kg、单人操作、建筑面积小于12m2时,其防雷类别可划为二类。

3表中未列品种、加工工序,其危险场所分类和防雷类别划分可参照本表确定。

表12.1.1-2 储存危险品的场所、中转库和仓库危险场所的分类和防雷类别 场所(或建筑物)名 称 危险场所分类 防雷类别