3.1 建筑物危险等级

3.1.1 危险性建筑物的危险等级,应按下列规定划分为1.1、1.3级:

1 1.1级建筑物为建筑物内的危险品在制造、储存、运输中具有整体爆炸危险或有迸射危险,其破坏效应将波及周围。根据破坏能力划分为1.1-1、1.1-2级。

1.1-1级建筑物为建筑物内的危险品发生爆炸事故时,其破坏能力相当于TNT的厂房和仓库;

1.1-2级建筑物为建筑物内的危险品发生爆炸事故时,其破坏能力相当于黑火药的厂房和仓库

2 1.3级建筑物为建筑物内的危险品在制造、储存、运输中具有燃烧危险。偶尔有较小爆炸或较小迸射危险,或两者兼有,但无整体爆炸危险,其破坏效应局限于本建筑物内,对周围建筑物影响较小。

3.1.2 厂房的危险等级应由其中最危险的生产工序确定。仓库的危险等级应由其中所储存最危险的物品确定。

3.1.3 危险品生产工序的危险等级分类应符合表3.1.3 -1的规定。危险品仓库的危险等级分类应符合表3.1.3-2的规定。

表3.1.3-1 危险品生产工序的危险等级分类 危险品 危 险 序号 名 称 等 级 1.1 1 黑火药 1.3 1.1-1 2 烟火药 -21.1 1.3 3 引火线 1.1-2 1.1-1 -2爆竹类 1.1 4 1.3 -2生 产 工 序 药物混合(硝酸钾与碳、硫球磨),潮药装模(或潮药包片),压药,拆模(撕片),碎片、造粒,抛光,浆药,干燥,散热,筛选,计量包装 单料粉碎、筛选、干燥、称料,硫、碳二成分混合 药物混合,造粒,筛选,制开球药,压药,浆药,干燥,散热,计量包装 褙药柱(药块),湿药调制,烟雾剂干燥、散热、计量包装 氧化剂、可燃物的粉碎与筛选,称料(单料) 制引,浆引,漆引,干燥,散热,绕引,定型裁割,捆扎,切引,包装 装药 黑火药装药 插引(含机械插引,手工插引和空筒插引),挤引,封口,点药,结鞭,封装,包装 装药,筑(压)药,内筒封口(压纸片、装封口剂) 装发射药,黑火药装(压)药,已装药部件钻孔,装单个裸药件,组合烟1.1-1 5 花类、-2内筒型1.1 小礼花类 1.3 1.1-1 礼花弹1.1-2 6 类 1.3 1.1-2 7 吐珠类 1.3 1.1-1 升空类 8 (含双1.1-2 响炮) 1.3 旋转类 1.1-1 (旋转9 1.1-2 升空类) 1.3 喷花类1.1-2 10 和架子1.3 烟花 11 线香类 1.3 单筒药量>25g非裸药件组装,外筒封口(压纸片) 蘸药,安引,组盆串引(空筒),单筒药量<25g非裸药件组装,包装 装球 包药,组装(含安引、装发射药包、串球),剖引(引线钻孔),球干燥,散热,包装 空壳安引,糊球 装(筑)药 安引(空筒),组装,包装 装药,筑(压)药 黑火药装(筑、压)药,包药,装裸药效果件(含效果药包),单个药量≥30g非裸药件组装 安引,单个药量<30g非裸药效果件组装(含安稳定杆),包装 装药、筑(压)药 黑火药装、筑(压)药,已装药部件钻孔 安引,组装(含引线、配件、旋转轴、架),包装 装药、筑(压)药,已装药部件的钻孔 安引,组装,包装 1.1-1 装药 粘药,干燥,散热,包装 雷酸银药物配制,拌药砂,发令纸干燥 1.1-1 -212 摩擦类 1.1 机械蘸药 1.3 1.1-2 13 烟雾类 1.3 1.1-1 14 造型玩具类 包药砂,手工蘸药,分装,包装 装药,筑(压)药 糊球,安引,球干燥,散热,组装,包装 装药、筑(压)药 1.1-2 已装药部件钻孔 1.3 安引,组装,包装 15 电点火头 1.3 蘸药,干燥(晾干),检测,包装 注:表中未列品种、加工工序,其危险等级可依照本规范3.1.1条并对照本表确定。

表3.1.3-2 危险品仓库的危险等级分类 贮 存 的 危 险 品 名 称 烟火药(包括裸药效果件),开球药 黑火药,引火线,未封口含药半成品,单个装药量在40g及以上已封口的烟花半成品及含爆炸音剂、笛音剂的半成品,已封口的 B级爆竹半成品,A、B级成品(喷花类除外),单筒药量25g及以上的C级组合烟花类成品 危 险 等 级 1.1-1 1.1 -2电点火头,单个装药量在40g以下已封口的烟花半成品(不含爆炸音剂、笛音剂),已封口的C级爆竹半成品,C、D级成品(其中,组合烟花类1.3 成品单筒药量在25g以下),喷花类成品 注:表中A、B、C、D级为现行国家标准《烟花爆竹 安全与质量》GB 10631规定的产品分级。

表4.3.2 危险品总仓库区1.1级仓库的外部最小允许距离(m) 计 算 药 量 (kg) 项 目 >500 >1000 >2000 >3000 >4000 >5000 >6000 >7000 >8000 >9000 ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 10户或50人以下零散住户,50人以下的企业围墙,本企业生产区建筑物边缘,无摘挂作115 145 185 210 230 250 260 275 290 300 310 业铁路中间站界及建筑物边缘,llOkV架空输电线路 村庄边缘,学校,职工人数在50人及以上的企业围墙,有摘挂作业的铁路车站站界及建筑175 220 280 320 350 380 400 420 440 460 480 物边缘,220kV以下的区域变电站围墙,220kV架空输电线路 城镇规划边缘,220kV及以上的区域变电站围墙,220kV以315 400 510 580 630 690 720 760 800 830 860 上的架空输电线路 铁路线、二级及以上公路路边、通航的河流航道边缘 100 125 155 180 195 210 220 235 245 255 270 三级公路路边、35kV架空输电80 90 110 120 130 140 150 160 170 180 190 线路

表4.3.3 危险品总仓库区1.3级仓库的外部最小允许距离(m)

项 目 计 算 药 量 (kg) >500 >2000 >3000 >4000 >5000 >6000 >7000 >9000 >10000 ≤>8000 ≤≤≤≤≤≤≤≤≤500 ≤9000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 10000 20000 lO户或50人以下零散住户,50人以下的企业围墙,本企业生产区建筑物35 40 45 边缘,无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘,llOkV架空输电线路 村庄边缘,学校,职工人数在50人及以上的企业围墙,有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘,40 65 75 220kV以下的区域变电站围墙,220kV架空输电线路 城镇规划边缘,220kV及以上的区域变电站围墙,70 110 120 130 140 150 160 170 180 220kV以上的架空输电线路 铁路线、二级及以上公路路边、通航的河流航道边40 50 50 缘 50 50 50 50 50 53 48 50 55 57 60 65 78 85 80 85 90 95 100 105 110 140 190 250 55 70 三级公路路边、35kV架空输电线路 35 35 38 40 43 45 48 50 53 55 70 4.3.4 若将总仓库区和生产区相邻或相连时,两者之间距离按照各自外部最小允许距离要求计算,取大值。 7 危险品储存和运输

7.1 危险品储存

7.1.1 危险品的储存应符合现行国家标准《烟花爆竹劳动安全技术规程》GB11652有关储存的规定。

7.1.2 库房(仓库)危险品的存药量和建设规模应符合下列规定: 1 危险品生产区内,1.1级中转库单库存药量不应超过500kg,1.3级中转库单库存药量不应超过1000kg。

2 危险品总仓库区内,1.1级成品仓库单库存药量不宜超过10000kg,1.3级成品仓库单库存药量不宜超过20000kg;烟火药、黑火药、引火线仓库单库存药量不宜超过5000kg。 3 危险品总仓库区内,1.1级成品仓库单栋建筑面积不宜超过500㎡,1.3级成品仓库单栋建筑面积不宜超过1000㎡,每个防火区面积不超过500㎡,烟火药、黑火药、引火线仓库单栋建筑面积不宜超过100㎡。

7.1.3 库房(仓库)内危险品的堆放应符合下列规定:

1 危险品堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。堆垛之间的距离不宜小于0.7m,堆垛距内墙壁距离不宜少于0.45m;搬运通道的宽度不宜小于l.5m。

2 烟火药、黑火药堆垛的高度不应超过1.0m;半成品与未成箱成品堆垛的高度不应超过1.5m;成箱成品堆垛的高度不应超过2.5m。

7.2 危险品运输

7.2.1 危险品的运输宜采用符合安全要求并带有防火罩的汽车运输;厂内运输可采用符合安全要求的手推车运输,厂房之间的运输也可采用人工提送的方式。不宜采用三轮车运输,严禁用畜力车、翻斗车和各种挂车运输。

7.2.2 危险品生产区运输危险品的主干道中心线与各级危险性建筑物的距离应符合下列规定:

1 距1.1级建筑物不宜小于20m,有防护屏障时可不小于12m。 2 距1.3级建筑物不宜小于12m;距实墙面可不小于6m。

3 运输裸露危险品的道路中心线距有明火或散发火星的建构筑物不应小于35m。

7.2.3 危险品总仓库区运输危险品的主干道中心线与各级危险性建筑物的距离不应小于10m。

7.2.4 危险品生产区和危险品总仓库区内汽车运输危险品的主干道纵坡不宜大于6%;手推车运输危险品的道路纵坡不宜大于2%。