落地式满堂钢管脚手架搭拆安全技术交底
施工单位:深圳市金世纪工程实业有限公司 工程名称 保利上城花园二期商住楼 分部分项工程 支模满堂架搭设 工 种 架子工 本工程梁板模板支撑采用钢管扣件满堂脚手架体系设置。 一、进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律,特种作业人员必须持证上岗。 二、搭设脚手架的操作人员,必须经过专门训练和体格查验考核,持特种作业操作证方可上岗。如患有高 血压、心脏病、癫痫及其他不适宜高处作业人员,一律不准从事搭拆作业。 三、进入作业区域,必须戴安全帽,带工具袋,悬空危险作业,必须先挂扣安全带,严禁穿拖鞋、赤脚或 硬底鞋上棚架操作。严禁作业中吸烟,严禁酒后作业。 四、搭设要求及注意事项: (1)室内满堂脚手架搭设应严格按施工组织设计要求搭设。搭设前应严格进行钢管的筛选,凡有锈蚀、薄壁、弯曲裂变的杆件不得采用。严重锈蚀、变形、裂缝,螺栓螺纹已损坏的扣件不准采用。 (2)满堂脚手架的纵、横距不应大于1.0m步距应控制在1.8m内。 (3)满堂脚手架应设登高设施,保证操作人员上下安全。 (5)满堂脚手架必须按规范要求设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不超过200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。底座应设置垫块保护。 (6)同一立面的小横杆,应对等交错设置,同时立杆上下对直。 (7)满堂脚手架的稳固,应采用斜杆(剪刀撑)保护。 (8)满堂脚手架不得采用钢、竹混设。 (9)脚手架的基础除按规定设置外,必须做好排水处理。 (10)不宜采用承插式钢管做底步立杆交错之用。 (11)所有扣件紧固力矩,应达到45~55N·m。 (12)斜杆接长,不宜采用对接扣件。应采用叠交方式,二只回转扣件接长的二只扣件间隔不少于0.4m。 五、脚手架的拆除: (1) 拆除脚手架前的准备工作:全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求;根据检查结果及现场情况编制拆除方案并经有关部门批准,进行技术交底;根据拆除现场的情况,设围栏或警戒标志,并有专人看守;清除脚手架中留存的材料、电线等杂物。 (2) 拆除架子的工作地区,严禁非操作人员进入。 (3) 拆架前,应有现场施工负责人批准手续,拆架子时必须有专人指挥,做到上下呼应,动作协调。 (4) 拆除顺序应是后搭设的部件先拆,先搭设的部件后拆,严禁采用推倒或拉倒的拆除做法。 (5) 固定件应随脚手架逐层拆除,当拆除至最后一节立管时,应先搭设临时支撑加固后,方可拆固定件与支撑件。 (6) 拆除的脚手架部件应及时运至地面,严禁从空中抛掷。 (7) 拆除钢管架应按搭设的反程序进行。拆除的杆件、扣件以安全方式吊下和运走,严禁向下抛掷,避免发生意外、砸伤人员及宽枕板。发现有异常或危险情况时,应立即通知所有架上人员撤离。 (8)在拆除过程中,凡已松开连接的杆配件应及时拆除运走,避免误扶和误靠已松脱的连接杆件引起坠落。应做好配合、协调作业,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性作业。 十九、现场补充交底内容: 监理见证: 交底人签字: 日 期: 接受人(全员)签字: 注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。