好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

级消防工程师《案例分析》真题及答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2018年一级消防工程师《案例分析》真题及答案

一 第一题

华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5"150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。

根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有(

息.室内外消火栓系统合用消防水池

B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统

C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统

【参考答案】ACE

2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于,消防水枪充实水柱按13m计算

B.消防电梯前室未设置室内消火栓

C.室内消火栓的最小保护半径为,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间 【参考答案】E

3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的()。

A.室内消火栓系统采用一个供水分区 B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C.消防水泵采用离心式水泵

D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置 E.消防水泵接合器沿慕墙设置 【参考答案】DE

4.该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有()

A.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃ B.高位消防水箱材质采用钢筋混媱土材料 C.高位消防水箱的设计有效容量为50m D.高位消防水箱的进出管道上的门采用信号门

E.屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵,稳压泵流量为0.5L/as

【参考答案】ABCD

5.该建筑消火栓水泵控制的下列设计方案中,不符合规范的有()

A.消防水泵由高位水箱出水宫道上的流量开关直接自动启停控制

B.火灾时消防水泵工频直接启动,并保持工频运行消防水泵 C.消防水泵就地设置有保护装置的启停控制按钮 D.消防水泵由报警阓压力开关信号直接自动启停控制 E.消火栓按钮信号直接启动消防水泵 【考答案】ADE

6.确定该建筑消防水泵主要技术参数如时,应考虑的因素有()

A.室内消火栓设计流晕 B.室内消火栓管道管径 C.消防水泵的抗霊技术措拖 D.消防水泵控制模式

E.实验用消火栓标高和消防水池水位标高 【参考答案】AE

7.该建筑室内消火栓系统稳压泵岀现频繁启停的原因有() A.管网漏水晕超过设计值

B.稳压泵配套气压水罐有效储水200L C.圧力开关或控制柜失灵 D.稳压泵设在屋顶 E.稳压泵选型不当 【考答案】C

8.建筑消火栓系统施工的做法正确的有() A.消火栓控制采用沟槽式门或法兰式门

B.钢丝网骨架塑料复合管的过渡接头钢带端与钢管采用焊接连接

C.室内消火栓管道的浸镀钢管采用法兰连接时二次镀锌 D.室内消火栓架空管道采用钢丝网骨架塑料复合管 E.吸水管变径连接时,采用偏心异径管件并采用管顶平接 【参考答案】ACE

9.该建筑消防供水的下列设计方案中,不符合规苑的有() A.距该建筑18m处,设置消防水池取水口 B.消防水池水泵房设在地下一层 C.消防水池地面与室外地面高差an

D.将距建筑物外缘5~150m苑围内的3个市政消火栓计入建筑的室外消火栓数量

E.室外消火栓采用湿式地上式消火栓 【参考答案】CD 二 第二题

某企业的食品加工厂房,建筑高度8.5m,建筑面积2130m2。主体单层,局部二层。厂房屋顶承重构件为钢结构,星面板为聚氨酯夹芯彩钢板,外墙1.8m以下为砖墙,砖墙至层檐为聚気酩夹芯钢板。厂房内设有室内消火栓系统。厂房一层为熟食车间,设有烘烤、蒸煮、予冷等工序;二层为倒班宿舍,熟食车间炭烤炉正上方设置不锈钢材质排烟罩,灰烤时热烟气经排烟道由排风机排出屋面。2017年11月5日6:00时,该厂房发生火灾。最先发现起火的值班人员越某准备报警,被同时发现火灾的车间主任王某阻止。王某遂与赵某等人使用灭火器进行扑救,发现灭火器失效后,又使用室内消火栓进行灭火,但消火栓无水,火势越来越大,王某与现场人员撤离车间,撤离后先向副总经理汇报再拨打119报,因紧张,未说清起火厂房的具体位置,也未留下报警人姓名,消防部门接到群众报警后,迅速到达火场,2小时后大火被扑灭。比次火灾事故过火面积约900m3,造成倒班宿舍内5名员工死亡,4名员工受伤。经济损失约160万元。经调查询问、现场勘查、综合分析,认定起火原因系生炭工刘某为加速炭烤炉

级消防工程师《案例分析》真题及答案

2018年一级消防工程师《案例分析》真题及答案一第一题华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5mis17o43q670et7c26i4qfr0177x6016gw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享