元、项目经理20元、工程部负责人10元。

第三十六条吊顶工程 1、验收内容:(1)木龙骨的防火、防腐处理;(2)吊顶内管道、设备的安装及水管试压;(3)吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式;(4)吊顶标高及造型;(5)罩面板的表面平整度、接缝高低差;(6)细部处理。

2、监理工程师必须对上述验收内容进行100%验收;项目经理核查不少于验收总数的30%;工程部负责人、工程技术部抽查不少于验收总数的10%,并粘贴验收标记。每少1%验收比例,扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、罩面板安装前必须对吊顶内管道设备安装、吊杆安装、龙骨安装等隐蔽工程进行验收。未进行隐蔽工程验收或隐蔽工程验收不合格就进行罩面板安装的,每次扣罚责任工程师200元、项目经理100元。

4、验收后仍存在罩面板返锈、开裂、标高及造型不符合设计要求的,每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

5、吊顶龙骨、石膏板材质、品牌等存在弄虚作假、偷工减料,有意损害公司利益的,给予工程部责任工程师、项目经理、工程部负责人降三级工资处分。

第三十七条涂饰工程 1、验收内容:(1)基层处理;(2)基层腻子施工质量;(3)涂刷遍数;(4)观感质量。

2、监理工程师必须对上述验收内容进行100%验收;项目经理核查不少于验收总数的30%;工程部负责人、工程技术部抽查不少于验收总数的10%,并粘贴验收标记。每少1%验收比例,扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、验收后仍存在墙面明显凹凸不平、空鼓、开裂、脱落,涂料明显不均匀,有明显色差等质量问题的,每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

第三十八条入户门、户内门安装 1、验收内容:(1)门洞口尺寸及墙体厚度;(2)门框内腔及门框与墙体缝隙填塞;(3)门框固定;(4)标高、水平度、垂直度、留缝限值;(5)合页、门锁等五金安装。

2、监理工程师必须对上述验收内容进行100%验收;项目经理核查不少于验收总数的30%;工程部负责人、工程技术部抽查不少

于验收总数的10%,并粘贴验收标记。每少1%验收比例,扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、验收后仍存在门框塞缝不密实、安装不牢固、开启不灵活等质量问题的,每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

第三十九条墙纸铺贴 1、验收内容:(1)基层及封闭底漆涂刷;(2)粘贴质量;(3)观感质量;(4)细部处理。

2、监理工程师必须对上述验收内容进行100%验收;项目经理核查不少于验收总数的30%;工程部负责人、工程技术部抽查不少于验收总数的10%,并粘贴验收标记。每少1%验收比例,扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、墙纸铺贴前,必须对基层含水率及基层封闭底漆涂刷质量进行验收。

4、验收后仍存在墙纸开裂、皱折、明显斑污、胶痕、返潮发霉等质量问题的,每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

5、墙纸大面积出现返潮发霉等质量问题,造成重大经济损失的,给予责任人降六级工资处分,给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。

第四十条木地板安装 1、验收内容:(1)地面基层及基层夹板设置;(2)防潮薄膜和防潮珍珠棉的敷设;(3)木地板及踢脚线安装质量;(4)观感质量。

2、监理工程师必须对上述验收内容进行100%验收;项目经理核查不少于验收总数的30%;工程部负责人、工程技术部抽查不少于验收总数的10%,并粘贴验收标记。每少1%验收比例,扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、木地板安装前必须对基层含水率、基层夹板设置、防潮薄膜和防潮珍珠棉的敷设等隐蔽工程进行验收。未进行隐蔽工程验收或隐蔽工程验收不合格就进行木地板安装的,每次扣罚责任工程师200元、项目经理100元。

4、验收后仍存在木地板空鼓、翘曲、接缝不密实、色差明显、受潮发霉发黑等质量问题的,每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

5、木地板大面积出现空鼓、起灰、受潮发霉发黑等质量问题,造成重大经济损失的,给予工程部责任工程师、项目经理、工程部负责人降六级工资处分,给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。

第四十一条银镜安装 1、验收内容:(1)基层防潮处理;(2)基层板设置;(3)银镜固定;(4)镜框材质及安装质量。

2、监理工程师必须对上述验收内容进行100%验收;项目经理核查不少于验收总数的30%;工程部负责人、工程技术部抽查不少于验收总数的10%。每少1%验收比例,扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、银镜安装前必须对基层防潮处理、基层板敷设等隐蔽工程进行验收。未进行隐蔽工程验收或隐蔽工程验收不合格就进行银镜安装的,每次扣罚责任工程师200元、项目经理100元。

4、验收后仍存在银镜基层未满铺、镜框掉漆发霉、银镜腐蚀掉漆等质量问题的,每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

第四十二条成品保护

1、须做成品保护样板的有:入户门、户内门、木地板、地砖、墙砖阳角、阳台栏杆、铝合金(重点是阳台推拉门)、电梯、浴室柜、橱柜、马桶及灯具等。

2、成品保护样板验收合格后开始批量实施。并应合理安排施工顺序,防止施工顺序不当或交叉作业造成对成品、半成品的污染、损坏。

3、未做成品保护的,给予责任工程师、项目经理、工程部负责人降一级工资处分;因成品保护不力,导致成品、半成品损坏的,每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

4、因成品保护措施不到位,导致大量成品损坏,造成重大经济损失的,给予工程部责任工程师、项目经理、工程部负责人降六级工资处分,给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。 第七章水电安装工程

第四十三条室内给水工程 1、验收内容:(1)给水管管材及配件的规格、定位、连接、固定;(2)水箱、气压罐支架或底座的材质、厚度、尺寸、固定、满水

和水压试验;(3)给水管道的通水、水压试验、冲洗、消毒检测等。

2、监理工程师必须对室内给水工程进行100%验收,项目经理核查不少于总数的30%,工程部负责人、工程技术部抽查不少于总数的10%。每少1%验收比例,扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、验收后仍出现给水管道的定位、连接、固定、垂直度等

达不到规范要求的,每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

4、给水管未经试压或试压达不到设计要求就同意隐蔽;隐蔽验 收后,给水管仍有错埋、漏埋现象,每处扣罚责任工程师200元、项目经理100元、工程部负责人50元。

5、验收后,给水管道出现爆管的户数超过总数的5‰,给予责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部责任人降三级工资处分,给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。

第四十四条室内排水工程 1、验收内容:(1)预埋套管(含预留洞口)的规格、定位、封堵;(2)排水管管材及配件的规格、型号、定位、坡度、连接、固定; (3)排水管止水环、阻火圈或防火套管的设置;(4)排水通气管高出屋面高度;(5)卫生器具安装尺寸、位置、标高、固定、接管坡度、接口严密性;(6)排水管道灌水、通水、通球试验等。

2、监理工程师必须对室内排水工程进行100%验收,项目经理核查不少于总数的30%,工程部负责人、工程技术部抽查不少于总数的10%。每少1%验收比例,扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3验收后仍存在排水管道倒坡、固定不牢、漏设止水环等质

量问题的,每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

4、排水管未做灌水、通水、通球试验就同意隐蔽和交付使用,每处扣罚责任工程师200元、项目经理100元、工程部负责人50元。

5、验收后,室内排水管穿楼板(墙)处或卫生器具接口处,有渗漏的户数超过总户数5‰,影响交楼的,给予责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部责任人降三级工资处分,给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。

第四十五条室内采暖工程 1、验收内容:(1)采暖管管材及配件的规格、连接、铺设间距、弯曲半径、管道固定、回路标识、防腐、保温;(2)绝热层的厚度、材料的物理性能、铺设;(3)热量表及阀门的品牌、规格、型号、公称压力、安装位置;(4)地暖管道系统水压试验、冲洗和测试;(5)混凝土填充层;(6)伸缩缝的设置等。

2、监理工程师必须对室内采暖工程进行100%验收,项目经理核查不少于总数的30%,工程部负责人、工程技术部抽查不少于总数的10%。每少1%验收比例,扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、验收后仍存在填充层内的加热管有接头、固定不牢、铺

设间距过大等质量问题的,每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

4、地暖管道未经试压或试压达不到设计要求就同意隐蔽;隐蔽验收后,地暖管道仍有错埋、漏埋现象,每处扣罚责任工程师200元、项目经理100元、工程部负责人50元。

5、验收后,地暖管道出现爆管的户数超过总数的5‰,给予责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部责任人降三级工资处分,给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。

第四十六条室内电气工程 1、验收内容:(1)预埋套管(含预留洞口)的规格、定位、数量;(2)线管线盒的规格、定位、连接、固定;(3)配电箱(柜)及其内部控制元器件的规格、型号、配线线径;(4)开关、插座、灯具的规格、型号、固定、接线;(5)电线电缆的敷设、绝缘电阻测试;(6)线槽、桥架的规格、型号、固定、接地;(7)防雷接地的焊接质量、焊接长度、防腐、接地电阻测试;(8)总、局部等电位联结;(9)电气设备交接试验、空载试运行和负荷试运行、照明通电试运行等。

2、监理工程师必须对室内电气工程进行100%验收,项目经理核查不少于总数的30%,工程部负责人、工程技术部抽查不少于总数的10%。每少1%验收比例,扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、验收后仍存在线管线盒错埋、漏埋、定位不准、防雷接

地焊接长度不足等质量问题的,每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。