好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

水泥物理性能检验报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

水泥物理性能检验报告

委托单位:湖南核工业建设有限公司庄上项目部 报告编号:SN20100025 建设单位:山西柳林寨崖底煤业有限公司 收样日期:2010-12-13 工程名称:12盘区与23盘区联络巷 检验日期:2010-12-14 水泥厂家名称 出厂编号 工程部位 检验项目 细度(%) (80μm方孔筛筛余量) 标准稠度(%) 初凝 凝结时间 终凝 试饼法 安定性 雷氏法 膨胀值不大于5(mm) 2.90 3天抗折 ≥2.5 2.93 28天抗折 强度 (MPa) 3天抗压 ≥10.0 13.8 28天抗压 ≥32.5 检验依据 结 论 《通用硅酸盐水泥》GB175—2007 1.该批水泥正工试验中。2,3天强度符合要求,28天强度待发。 — ≥5.5 12.9 12.6 13.0 12.7 12.7 12.6 合格 — 2.80 3.10 合格 ≤600min 沸煮合格 试饼法 合格 214min 合格 山西中盛东坡水泥有限公司 3D100 标准要求 ≤10.0 执行GB/T1346 —2001 ≥45min 出厂日期 代表数量(t) 2010.11.22 200 检验结果 3.6 28.0 120min 水泥批号 水泥品种及等级 P.S.A32.5 结论 合格 合格 合格 负责人: 审核人: 检验人:

见证取样人及编号:宋锁有 王玉德 报告日期:2010-12-18

山西石州矿山工程检测有限公司 地址:吕梁市离石区交口镇小高家沟村(富民加油站对面) 业务电话:0358-8335575

普通混凝土用碎石(卵石)检验报告

委托单位:湖南核工业建设有限公司庄上项目部 报告编号:CGL20100023 建设单位:山西柳林寨崖底煤业有限公司 收样日期:2010-12-24 工程名称:12盘区与23盘区联络巷 检验日期:2010-12-27 生产单位 规格型号 检验项目 含泥量(%) 泥块含量(%) 检验项目 表观密度(kg/m) 堆积密度(kg/m) 紧密密度(kg/m) 坚固性 空隙率(%) 针片状颗粒含量(%) 压碎指标(%) 级配情况 连标续准粒要级 求 单粒级 333柳林寨东 5—10mm 检验结果 1.2 0.1 检验结果 —— 1441 —— —— —— —— 9.9 结论 符合 符合 使用部位 代表数量(m) 结论 合格 合格 检验项目 吸水率(%) 含水率(%) 有机物含量(%) 岩石强度(Mpa) SO3含量(%) 碱活性 检验结果 —— —— —— —— —— —— 3 400 结论 公称 尺寸 (mm) 5-10 5-16 5-20 5-25 5-31.5 5-40 10-20 16-31.5 20-40 31.5-63 40-80 颗 粒 级 配 累计筛余(按重量计,%) 筛孔尺寸(方孔筛,mm) 2.36 95-100 95-100 95-100 95-100 95-100 —— 4.75 80-100 85-100 90-100 90-100 90-100 95-100 95-100 95-100 9.5 0-15 30-60 40-80 70-90 70-90 85-100 95-100 396 6.6 6.6 16.0 0 0-10 30-70 85-100 95-100 0.0 0.0 0 19.0 0 0-10 15-45 30-65 0-15 80-100 95-100 0.0 0.0 0 26.5 31.5 37.5 0 0-5 0 0-10 45-75 70-100 0.0 0.0 0 53.0 0 0 0.0 0.0 0 63.0 0-10 30-60 0.0 0.0 0 75.0 90.0 0 0-10 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0-5 0 0-5 0 0 75-100 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 筛余量 564 4890 检验 分计筛余 9.4 81.5 (%) 结果 累计筛余 97.5 88.1 (%) 颗粒级配评定 连续粒级5—10mm 检 验 依 据 备 注 《普通混凝土用石质量检验》JGJ52—2006 负责人: 审核人: 检验人:

见证取样人及编号:宋锁有 王玉德 报告日期:2010-12-27

山西石州矿山工程检测有限公司 地址:吕梁市离石区交口镇小高家沟村(富民加油站对面) 业务电话:0358-8335575

建 筑 用 砂 检 验 报 告

委托单位:湖南核工业建设有限公司庄上项目部 报告编号:XGL20100029 建设单位:山西柳林寨崖底煤业有限公司 收样日期:2010-12-24 工程名称:12盘区与23盘区联络巷 检验日期:2010-12-25 3生产单位 柳林石西砂场 代表数量(m) 400 砂子种类 检验项目 表观密度(kg/m) 堆积密度(kg/m) 紧密密度(kg/m) 含泥量(%) 氯化物含量(%) 空隙率(%) 含水率(%) 吸水率(%) 砂类别 333中砂 检验结果 —— 1509 —— 5.0 —— —— —— —— 使用部位 检验项目 有机物含量 云母含量(%) 轻物质含量(%) 泥块含量(%) 硫酸盐硫化物(%) 碱活性 坚固性 目 类 颗 粒 级 配 检验结果 —— —— —— 0.4 —— —— —— 标准要求 筛孔尺寸(mm) 砂 颗 粒 级 配 区 一区 二区 三区 9.5 0 0 0 50.0 40.0 1.0 0.8 1.0 0.8 0.9 2.63 2.60 4.75 10-0 10-0 10-0 190.0 180.0 3.8 3.6 4.8 4.4 4.6 2.36 35-5 25-0 15-0 510.0 530.0 10.2 10.6 15.0 15.0 15.0 1.18 65-35 50-10 25-0 480.0 440.0 9.6 8.8 24.6 23.8 24.2 2.6 0.60 85-71 70-41 40-16 1100.0 1140.0 22.0 22.8 46.6 46.6 46.6 级配区 0.30 95-80 92-70 85-55 2090.0 2060.0 41.8 41.2 88.4 87.7 88.1 Ⅱ区 0.15 100-90 100-90 100-90 460.0 490.0 9.2 9.8 97.6 97.6 97.6 1#筛余量(g) 2#筛余量(g) 1#筛余百分率(%) 检 2#筛余百分率(%) 验 1#累计筛余(%) 结果 2#累计筛余(%) 累计筛余(%) 1#细度模数 2#细度模数 检 验 依 据 备 注 平均细度模数 《普通混凝土用砂质量检验》JGJ52—2006 此砂属于中砂,Ⅱ区颗粒级配区。但含泥量过大,适用于C25及以下混凝土使用。 负责人: 审核人: 检验人:

见证取样人及编号:宋锁有 王玉德 报告日期:2010-12-18

山西石州矿山工程检测有限公司 地址:吕梁市离石区交口镇小高家沟村(富民加油站对面) 业务电话:0358-8335575

普通混凝土用碎石(卵石)检验报告

委托单位:湖南核工业建设有限公司庄上项目部 报告编号:CGL20100024 建设单位:山西柳林寨崖底煤业有限公司 收样日期:2010-12-24 工程名称:12盘区与23盘区联络巷 检验日期:2010-12-27 生产单位 规格型号 检验项目 含泥量(%) 泥块含量(%) 检验项目 表观密度(kg/m) 堆积密度(kg/m) 紧密密度(kg/m) 坚固性 空隙率(%) 针片状颗粒含量(%) 压碎指标(%) 级配情况 连续粒级 333柳林寨东 20—40mm 检验结果 0.85 0.10 检验结果 —— 4534 —— —— —— —— 9.5 结论 符合 符合 使用部位 代表数量(m) 结论 合格 合格 检验项目 吸水率(%) 含水率(%) 有机物含量(%) 岩石强度(Mpa) SO3含量(%) 碱活性 检验结果 —— —— —— —— —— —— 3 400 结论 公称 尺寸 (mm) 5-10 5-16 5-20 5-25 5-31.5 5-40 10-20 16-31.5 20-40 31.5-63 40-80 颗 粒 级 配 累计筛余(按重量计,%) 筛孔尺寸(方孔筛,mm) 2.36 95-100 95-100 95-100 95-100 95-100 —— 0.0 4.75 80-100 85-100 90-100 90-100 90-100 95-100 95-100 95-100 12 9.5 0-15 30-60 40-80 70-90 70-90 85-100 95-100 272 3.4 99.9 16.0 0 0-10 30-70 85-100 95-100 992 12.4 96.5 19.0 0 0-10 15-45 30-65 0-15 80-100 95-100 2784 34.8 84.1 26.5 0 0-5 0 2100 26.3 49.3 31.5 0 0-5 0-10 75-100 1200 15.0 23.0 37.5 0 0-5 0 0-10 45-75 70-100 6400 8.0 8.0 53.0 0 0 0.0 0.0 0 63.0 0-10 30-60 0.0 0.0 0 75.0 0 0-10 0.0 0.0 0 90.0 0 0.0 0.0 0 标准要求 单粒级 筛余量 分计筛余 检验 0.0 0.1 (%) 结果 累计筛余 0 100 (%) 颗粒级配评定 连续粒级20—40mm 检 验 依 据 备 注 《普通混凝土用石质量检验》JGJ52—2006 负责人: 审核人: 检验人:

见证取样人及编号:宋锁有 王玉德 报告日期:2010-12-27

山西石州矿山工程检测有限公司 地址:吕梁市离石区交口镇小高家沟村(富民加油站对面) 业务电话:0358-8335575

普通混凝土配合比通知单

委托单位:湖南核工业建设有限公司庄上项目部 报告编号: HPB20100022- 建设单位:山西柳林庄上煤矿有限公司 收样日期:2010-12-24 工程名称:郭家山煤矿副斜井 检验日期:2010-12-31 设计强度等级 施工配制强度 塌落度要求 C25 25 80-100mm 搅拌方法 振捣方法 工程部位 原 材 料 水泥厂家 砂子产地 砂子品种 石子产地 石子品种 掺合料 厂 家 外加剂 厂 家 水灰比 碎石 粒径 (mm) —— —— 20—40 名称 名称 含泥量 (%) —— —— 中砂 细度 模数 2.6 含泥量 (%) 山西中盛水泥有限公司 品种及强度等级 P.S.A 32.5 检验 编号 SN20100025 机械 机械 柳林石西砂场 5.0 柳林 0.85 泥块 含量 (%) 掺量 掺量 0.10 —— —— 检验 编号 合格 证号 合格 证号 CGL20100024 —— —— 泥块 含量 (%) 0.4 检验 编号 XGL20100029 每立方混凝土材料用量(kg) 水泥 433 水 195 砂子 820 石子 1080 掺合料 —— 外加剂 —— 重 量 比 0.45 水泥 1.000 砂率(%) 43 说明 备注 水泥 433 水 185 水 0.45 砂子 1.89 石子 2.49 掺合料 —— 外加剂 —— 每盘混凝土材料用量(kg) 砂子 820 石子 1080 掺合料 —— 外加剂 —— 1、检测依据:《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55—2000 施工部门根据现场砂的含水量,调整施工配合比。 负责人: 审核人: 检验人:

山西石州矿山工程检测有限公司 地址:吕梁市离石区交口镇小高家沟村(富民加油站对面) 业务电话:0358-8335575

水泥物理性能检验报告

水泥物理性能检验报告委托单位:湖南核工业建设有限公司庄上项目部报告编号:SN20100025建设单位:山西柳林寨崖底煤业有限公司收样日期:2010-12-13工程名称:12盘区与23盘区联络巷