好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

加油站安全隐患排查表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

大余内良加油站安全隐患排查表

检 期:

年 月 日 检查人: 序 号 (一)卸油操作规程: 1、卸油前,卸油工应检查接地装置是否良好, 消防器材是否到位,接好接地线(接地夹禁止 装在油罐车装、卸油口附近),静止15分钟后 计量。 查 日

检 查 内 容 检查结果 整改要求 复查结果 2、核对卸油油罐与运油罐车所装油品是否相 符,确认卸油罐的空容量,防止跑、冒、混油 发生。 3、卸油中,卸油工应注意观察管线、闸阀等相 关设 1. 备的运行情况,司机和卸油工均不得离开 作业现场。操 作 4、卸油完毕,卸油工应登车确认油品是否卸净, 关规 好闸阀,拆除管线,盖好口盖,收回静电接 地线,程 将消防器材放回原处,清理现场。 执 5、卸油后,油罐车不可立即启动,应待油罐车 周围行 油气消散后(约 5分钟)再起动。 情 6、雷雨天气禁止卸油作业。 况 (二)加油操作规程 负责人签字: 检查人员签 字 1、加油工应着防静电工作服,禁止穿钉子鞋, 并禁止在危险区域内脱、穿、拍打衣服。 2、加油工应在车辆停稳、发动机熄火后,方可 将油箱口盖打开、加油。 3、严禁向汽车气化器及塑料桶内加油。 整改负责人: 4、洒、冒油品擦拭干净后方可继续加油。 5、电闪雷击时禁止加油作业。 6、拖拉机、摩托车推出危险区域后方可发动。 7、加油完毕,应尽快将油枪放回托架内。 2. 从 业 人 员 管 理 1、单位主要负责人、安全管理人员经安全生产 监督管理部门和消防部门培训合格,取得上岗 资格 负责人签字: 2、有安全管理领导小组,有专职或兼职安全人 员。 3、每个班组是否明确有安全员,戴明显标示。 检查人员签 字 4、从业人员经本单位专业培训合格,掌握相应 的专业技术知识,具备相应的安全生产知识和 整改负责人:

能力。有培训记录。

5、从业人员是否着防静电服装上岗作业、从业人员是否着防静电服装上岗作业 5序 号 「 检 查 内 容 检查结果 整改要求 复查结果 1、加油站的储油罐应采用卧式钢制油罐,油罐 所米用钢板标准规格的厚度不应小于 用下的强度要求。 5mm,钢 制油罐的设计和制造,应满足油罐在所承受外 压作2、油罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准 《钢制管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》 SY0007的有关规定,并应采用不低于加强级的 防腐绝缘保护层。 3. 3、当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能 时,应储 采取防止油罐上浮的措施。 油 4、油罐的人孔宜设操作井,若油罐设在行车道 下面,罐 人孔操作井宜设在行车道以外。 安 5、油罐的顶部覆土厚度不应小于 0.5m,应回填 全 干净的沙子或细土,其厚度不应小于 0.3m。 整改负责人: 负责人签字: 检查人员签 字 6、油罐的各接合管,应设在油罐的顶部,其中 出油接合管宜设在人孔盖上 7、油罐的进油管,应下伸至罐内距罐底 0.2m处 8、量油孔应设带锁的量油帽,量油帽下部的接 合管宜向下伸至罐内距罐底 0.2m处 负责人签字: 检查人员签 字 9、加油站的油罐宜设带有高液位报警功能的液 位计 整改负责人: 1、每两台加油机应设置不少于 两台计算 1只4 kg手提式 干粉灭火器和一只泡沫灭火器,加油机不足两 台按 2、地下储罐应设35 kg推车式干粉灭火器 1台, 当两种介质储罐之间的距离超过 15m时,应分 别设置 4. 应 急 救 援 设 施 3、地上储罐应设35 kg推车式干粉灭火器 2台, 当两种介质储罐之间的距离超过 15m时,应分 别设置 负责人签字: 整改负责人: 检查人员签 字 4、一、一级加油站应配置火火毯 5块,沙子2m3 三级加油站应配置灭火毯 2块,沙子2m 5、站内地面雨水可散流出站外,当雨水有明沟 排到站外时,在排出围墙之前,应设置水封装 置 6、清洗油罐的污水应集中收集处理,不应直接 进入排水管道 7、应急救援器材是否定期检油、维护,并处良 好状 态。

序 号 检 查 内 1、加油站的供电应采用双路供电 容 检查结果 整改要求 复查结果 2、加油站的供电电源亦采用电压为 的外接电源 380/220V 3、一、二级加油站罩棚、营业室等应设事故照 明 整改负责人: 负责人签字: 检查人员签 字 4、加油站设置的小型发电机组,其内燃机的排 烟管口应安装阻火器 5、至爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列 规定:5. 排烟口咼出地面 4.5m以下时不应小于 5 m 供 6、排烟口高出地面 4.5m及以上时不应小于 3 m 配 7、低压配电装置可设在加油站的站房内 电 8、加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设, 电缆穿越行车道部分,应穿钢管保护 9、采用电缆沟敷设电缆时,电缆沟内必须充砂 填实,电缆不得与油品、热力管道敷设在同一 沟内 负责人签字: 整改负责人: 检查人员签 字 10、加油站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚 等建筑物内的照明灯具,可选用非防爆型,但 罩棚下的灯具应选用防护等级不低于 节能型照明灯具 IP44级的 1、油罐必须进行防雷接地,接地点不应少于两 处 2、防雷接地、防静电接地、电器设备的工作接 地、保护接地及信息系统的接地等,宜采用接 地装置,其接地电阻不应大于 4Q;当各自单独 设置接地装置时,油罐的防雷接地装置的接地 电阻、配线电缆金6. 防 雷 防 静 电 属外皮两端和保护钢管两端 的接地电阻不应大于 10Q,保护接地电阻不应 大于4Q 负责人签字: 整改负责人: 3、埋地油罐应与露出地面的工艺管道相互做电 气连接并接地 4、当加油站的站房和罩棚需要防直击雷时,应 采用避雷带(网)保护 检查人员签 字 5、加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿 钢管配线,配线电缆金属外皮两端、保护钢管 两端均硬揭底 6、加油站信息系统的配电线路首、末端与电子 器件连接时,应装设与电子器件耐压水平相适 应的过电 压(电涌)保护器

7、防静电接地装置的接地电阻不应大于 100 Q 序 号 检 查 内 容 检查结果 整改要求 复查结果 8、的汽油罐车卸车场地应设卸车时用的防静电 接地装置,并宜设置能检测跨接线及监视接地 装置状态的静电接地仪 9、在爆炸危险区域内的油品的法兰、胶管两端 等连接处应采用金属线跨接,当法兰的连接螺 栓不少于5根时,在非腐蚀环境下,可不跨接 1、应尽量采用公共供暖工程,热源采暖,若无 条件,可自设小型热水锅炉,也可采用具有防 爆性能的电热水器采暖,当仅向建筑面积不大 于200m2的站房供暖时,锅炉宜设在站房内。 2、锅炉间应设耐火极限不低于 他房间隔开。 3h的隔墙与其 3、锅炉间的门窗不宜朝向加油机、卸油点及通 气管管口。 4、锅炉宜选用额定供热量不大于 7. 供 暖 绿 化 锅炉。 140kw的小型 负责人签字: 5、当采用燃煤锅炉时,宜选用具有除尘功能的 自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶 及以上,且应采取防止火星外逸的有效措施 2m 检查人员签 字 整改负责人: 6、当采用燃气热水器采暖时,热水器应设有排 烟系统和熄火保护等安全装置 7、加油站内爆炸危险区域内的房间的地坪应采 用不发生火花地面。 8、加油站内不得建经营性的住宿、餐饮和娱乐 等设施。 9、加油站室内外采暖管道宜直埋敷设,当采用 管沟敷设时,管沟应充沙填实,进出建筑物处 应采取隔 断措施。 (注:文档可能无法思考全面,请浏览后下载,供参考。可复制、编制,期待你的好 评与关注)

加油站安全隐患排查表

大余内良加油站安全隐患排查表检期:年月日检查人:序号(一)卸油操作规程:1、卸油前,卸油工应检查接地装置是否良好,消防器材是否到位,接好接地线(接地夹禁止装在油罐车装、卸油口附近),静止15分钟后计量。查日检查内容检查结果整改要求复查结果2、核对卸油油罐与运油罐车所装油品是否相符,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5me6i8a9z60wacw0f2p46m3qp9xkpa00yqf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享