7.当考虑水的重复利用,第一台罐水压试验完毕后,缓慢打开阀2、4,将水直接排到第二台罐里,待两罐水位平衡后,启动管道泵,将第一台剩下部分继续上水至第二台罐内; 8.罐充水试验完成,放水时应控制放水速度,液面下降每天不大于3m,放水应排放到指定位置,不可就地排放使基础浸水; 9.放水后及时将罐内的积水和杂物清扫干净;
10.放水完毕并清扫干净后,应打开所有的管口和人孔,以加强罐内的空气流通,当罐内水吹干后,及时检查,并用抹布清除干净罐内的水渍。
6试压技术要求
1.上水、排水过程中,应先将顶部法兰打开,然后从底部放水,以避免超压或抽空。 2.试验完毕后,应将辅助部件,全部拆除。 3.试验合格后,由有关部门进行现场签字确认。
7质量控制措施
1.试验时应在罐顶装设两块U型压力计,两者试验读数相同时为准。 2.压力计须经校准,精度不低于1.5级,量程为最大被测压力的1.5~3倍。 3.有专人看护压力表,严禁超过规定的试验压力。
8HSE管理措施
1.参加试验人员必须按规定着装,高空作业系好安全带。 2.试验用电必须有专职电工,非专职电工不得擅自接电。 3.试验过程中,如发现有异常响声,停止试验,查明原因。 4.试验时,各部位的紧固螺栓必须装配齐全。 5.压力试验时,不得带压进行任何修理和紧固工作。 6.压力试验时,严禁人正对着法兰侧面站着。
7.其他未尽事宜,严格执行《石油化工施工安全规程》SH3505-1999。
9施工机具及措施用料 名称 管道泵 钢管 钢板 规格 IH150-125-250 φ108×6 Q235Bδ=8mm或10mm 数量 1台 80m 8㎡ 截止阀 消防水带 石棉橡胶板 手电筒 U型压力计 钢卷尺 钢板尺 水准仪
PN2.0DN100 DN80 δ=3 4个 200m 8m2 4件 -2.5~2.5KPa 5m 1m DS1 2套 2把 2把 1台