方山220KV串补变电站工程 控制电缆屏蔽层和铠装接地措施

为了保证方山220KV串补变电站工程的控制电缆屏蔽层和铠装接地的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保电缆接地安全,特制定此措施。

1.适用范围

本作业措施适用于方山220千伏串补变电站工程,主控楼配电间内、220kV配电区、110kV配电区、主变区端子箱、35kV高压开关室、串补区等所有控制电缆的屏蔽层和铠装接地施工。

2.编制依据:

1)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2009 2)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006

3)关于印发《国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法(试行)》的通知(国家电网基建[2011]1758号)

4)关于应用《国家电网公司输变电工程工艺标准库》的通知 基建质量〔2010〕100 号 5)关于印发《国家电网公司电力建设安全工作规程(变电站部分)》标准的通知(国家电网科[2011]1738号)

6)工程设计施工图纸及相关规程规范。

3.施工人员组织及岗位职责 负责人 安全员 施工总人数 3.1电缆接地技术负责人:

3.1.1负责电缆接地的技术工作,解决工作中出现的技术问题及技术指导。监督施工中的工艺水平达标。

3.2电缆接地安全负责人:

3.2.1负责电缆接地工作的安全措施落实,指导施工中的安全措施工作,做好电缆接地的安全监督监护。 3.3专业接线人员:

3.3.1负责电缆接地施工工作,做好电缆控制电缆的屏蔽层和铠装的接地工作,保证按规范及设计图顺利进行,严把施工质量关。 3.4非专业施工人员:

3.4.1听从工作负责人的工作安排,负责热缩完的套管切割工作,保证切割时不划伤电缆。

刘宇 刘志军 9名 技术负责人 质检员 专业接线人员 祁发 王文科 5名 4.施工准备

工器具及材料配备(见下表)

中国能源建设集团 5 山西省电力建设第三有限公司

方山220KV串补变电站工程 控制电缆屏蔽层和铠装接地措施

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 工具器名称 壁纸刀 手钳 斜口钳 塑料防水胶布 黄绿软导线 黑导线 螺丝刀 扳手 剥线钳 线手套 型 号 黑色 J 单位 把 把 把 盘 盘 盘 把 套 把 双 数量 8 10 5 100 5 10 若干 若干 5 20 备 注 切割电缆头 包扎电缆头 5.工期计划及施工方案

5.1 计划开始施工日期

计划3月31日开始施工,1人技术总负责,3人切割电缆热缩管,5人进行屏蔽层和铠装接地施工 5.2 计划竣工日期

接地工程计划于4月7日完成。 5.3 施工方案

5.3.1 主控室内的控制电缆热缩管割开后进行铠装接地,用接地软导线引出,并接与盘柜的接地排上。

5.3.2 全部室外的控制电缆热缩管割开后进行屏蔽层与铠装分部接地,用不同颜色的软导线引出,屏蔽层接地接于盘柜的等电位铜排上,铠装接地接于盘柜的接地排上。 5.2.3 全部厂家的接线也进行一次检查,发现接地不对的,及时进行整改并做好记录。 5.3电缆头整理:

(1)电缆整理应排列整齐、层次分明、曲率一致、松紧适度,严禁扭曲、交叉或杂乱无章;

(2)电缆接地做好后进行整理,排列整齐一致,弯好弯度,全部用绑线固定绑扎好。 (3)根据二次工艺策划的要求及端子排图,将电缆分层、逐根穿入二次设备。接线位置较低的电缆排在屏内侧,接线位置较高的电缆排在屏外侧; 5.4 电缆接地总体要求:

(1)按图纸说明及规范整改,接线正确; (2)电气回路接触良好;

中国能源建设集团 5 山西省电力建设第三有限公司

方山220KV串补变电站工程 控制电缆屏蔽层和铠装接地措施

(3)配线横平竖直,整齐美观; (4)螺丝紧固可靠无松动; (5)屏蔽线引接符合设计要求;

6.质量管理及主要控制措施

6.1 质量管理目标

根据《电力建设施工质量验收及评定规程》(电气装置安装工程部分)的规定,制定本工程的质量目标为:

6.1.1 满足国家及行业施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求,杜绝重大质量事故的发生,确保工程实现零缺陷移交。

6.1.2 分项工程合格率100%,分部工程合格,单位工程优良率100%。 6.1.3 确保工程达标投产和国家电网工司优质工程,争创国家优质工程。 6.2 质量管理控制措施

工程质量管理是一个系统工程,质量控制有事前、事中和事后控制,有主动控制和被动控制。对于一个工程项目的质量管理我们重要地抓好事前控制、主动控制,建立有效的质量保证体系和切实可行的质量计划,强化验收手段,将事前、事中和事后控制,将主动控制和被动控制有机结合起来,严格执行施工组织设计的质量管理措施。

7.安全管理及主要控制措施

7.1 安全管理目标

7.1.1 工程安全管理总目标:一控制、二降低、三提高、四实现、五杜绝、六到位。 (1)一控制:严格控制人身轻伤事故、重伤及以上事故,实现零目标。 (2)二降低:降低现场习惯性违章现象;降低机具、设备操作性违章现象。 (3)三提高:提高班组安全管理水平;提高对事故预测预控能力;提高安全员安全意识和素质。

(4)四实现:实现千人负伤率低于3‰;实现工程安全管理到位率100%;实现重要作业安全监察到位率100%。

(5)五杜绝:杜绝人身死亡事故及七种恶性事故;杜绝群伤事故;杜绝恶性未遂事故;杜绝交通死亡事故及负主要责任的重大交通事故;杜绝环境污染事故和重大垮(坍)塌事故及电网大面积停电事故。

(6)六到位:思想到位、组织到位、措施到位、责任到位、落实到位、监督检查到位。 7.1.2 电缆接地施工安全目标

(1)不发生任何斗嘴打架等事件,不发生任何人身伤亡事故; (2)不发生任何机械故障及设备损坏事故。

中国能源建设集团 5 山西省电力建设第三有限公司

方山220KV串补变电站工程 控制电缆屏蔽层和铠装接地措施

(3)不发生任何无安全技术交底就盲目施工事件,不发生施工人员不按操作规程、施工作业票及安全交底胡乱施工事件。

(4)所有施工人员穿戴要整齐,言行举止要礼貌、规范,不影响国家电网公司和地方电网公司的形象。 7.2 安全管理控制措施

安全管理坚持“安全第一,预防为主”的方针,加大投入,坚持以人为本,把关心人,爱护人,尊重人,并为员工创造良好的施工环境作为安全工作的出发点。建立以项目经理为第一责任人的各级安全管理体系,贯彻“管生产必须管安全”、“谁主管、谁负责”的原则,落实各级安全责任制。坚持“凡是有人工作的地方,必须要有安全设施;凡是有工作的地方,必须要有安全监督”,所有参建人员(包括我方管理、施工人员,劳务分包人员及临时工等)均应纳入安全管理网络,在施工现场创造良好的安全文明施工的氛围。 安全管理程序为:安全风险预测、安全风险评价、制订措施、实施措施和检查。分析本工程存在的安全薄弱环节,针对易发生的事故类型,将重点采取以下安全技术措施进行控制和管理: 序作业活危险因素 无安全施工措施;安全施工措施不完善 可能导致的事故 人身伤害、设备事故 控 制 措 施 1. 必须按安全规定、规程制订安全技术措施,并按权限报批。 2.安全技术措施计划应包括安全技术措施和设施、宣传等方面。 1.认真做好交底,有针对性地讲解危险点和人身伤害、设备事故 预防措施,交底人与被交底人双方签字。 2.认真执行公司、项目部、班组三级“任务、技术、安全、环境”要求的“四交”制度。 3. 施工前无安全技术措施或未经安全技术交底,施工人员有权拒绝施工 1.未经三级安全教育和3 安全培训教育 考试 2.意识水平低,安全意识掌握不够 中国能源建设集团 5 山西省电力建设第三有限公司

号 动/场所 施工安1 全技术措施 2 安全交底 未经安全交底施工 人身伤害、设备事故 1.搞好安全教育与培训,提高人员安全素质。 2.刚进场人员施工前,由施工负责人讲解工作范围、安全注意事项和操作方法,宣讲安全作业票和安全监护制度。 方山220KV串补变电站工程 控制电缆屏蔽层和铠装接地措施

序作业活号 动/场所 危险因素 安装维护不可能导致的事故 控 制 措 施 4 用电操作 当。 操作不按规定。 人身伤害 1.施工用电安装维护由合格电工担任。 2.在操作及使用中,必须遵守《电力建设安全工作规程》中相关规定。 1.施工前检查本盘柜是否带电。 2.带电的盘柜进行接地施工时要有专人监5 带电施工 1.盘柜带电。 人身伤2.柜顶小母线带电。 害、触电事故 护。 8.文明施工及环境保护

8.1 文明施工及环境保护目标 8.1.1 环境保护目标

(1)保护生态环境,不超标排放,不发生环境污染事故,落实环保措施;

(2)废弃物处理符合规定,力争减少施工场地和周边环境植被的破坏,减少水土流失; (3)站区绿化,现场施工环境满足环保要求,杜绝因施工造成影响环保目标的实现,树立企业良好的社会形象。

8.1.2 文明施工目标:设施标准、行为规范、环境整洁、创建安全文明施工品牌形象 (1)施工现场整洁、有序,真正做到工完、料尽,场地清。 (2)现场材料摆放整齐,按规格、类型存放,各类标识清晰。 (3)各种警告标志齐全、醒目。 (4)施工人员服装整齐。

8.2 文明施工及环境保护管理具体措施

8.2.1 加强对现场施工人员的文明施工教育和交底工作,建立文明施工管理组织机构,制定文明施工管理实施细则,实现对施工全过程的文明施工管理,保证现场文明施工。 8.2.2 进入现场所有人员必须穿戴整齐,着装统一、按规定配戴安全帽。安全帽颜色分为红、蓝两色,管理层为红色;作业层为蓝色。

8.2.3 现场各种工器具及其它零部件在使用过程中应注意分别清理和收捡,各施工班组结束当天施工任务后,及时清扫施工现场,废料应堆放指定场所,保证场地干净、整洁,执行“谁做随清、谁做随净”制度,达到“一日一清、一日一净”要求。及时归还劳动工具,且保证工具的完好,对不需要归还的工具设备,要保存好。存放在现场的设备要堆放整齐,有各种防护措施。真正做到工完料尽,场地清。

8.2.4 施工过程中对散落的废材、余料等进行统一回收处理.

中国能源建设集团 5 山西省电力建设第三有限公司