中央空调水系统与制冷系统运行参数
一、机组工作电源
机组工作电源一般要求是 380V/50Hz/3N,其波动范围在 360V~420V 之间。但是机组运行对电源有严格要求:电源三相电压不平衡应不大于 2﹪;电源三相电流不平衡应不大于 10﹪。电压过高或过低,都会造成机组电机运行电流偏大,严重时会烧坏机组电机。
三相电压不平衡的计算方法:举个例子,机组额定使用电压为 380V,所测三相电压分别为:
A-B=386V;A-C=385;B-C=382V;即386-380=6、385-380=5,382-380=2。三相电压不平衡=6÷380×100﹪= 1.6﹪,即为正常(三相电流不平衡计算方法相同)。
二、循环水系统的运行参数
开机前应检查冷冻水、冷却水的进、出水的压差,应在 0.08Mpa~0.15Mpa 之间。如进水压力是 0.4Mpa,其出水压力就应为 0.32Mpa~0.25Mpa 之间。压差过小,说明机组水流量不够,这
时,我们应检查水泵运行是否正常、各阀门开启是否正常、水系统是否有空气、水系统上过滤器(Y 格)是否堵塞等。确认供水正常后,才能开机。如供水不正常,开机后时间不长机组就会因“低蒸发温度”报警而保护性停机。
机组正常运行的过程中:
?
我们应注意观察冷冻水、冷却水的进、出水的温差,应在3℃~
5℃之间。如冷冻进水温度是 15℃,其出水温度就应为 12℃~10℃之间。温差过小,说明机组热交换器热交换效果较差,这时,我们应检查水质是否正常、热交换管是否有脏堵和结垢现象等;温差过大,说明机组水流量不够,这时,我们应检查水泵运行是否正常、各阀门开启是否正常、水系统是否有空气、水系统上过滤器(Y 格)是否堵塞等。时间不长机组就会因“低蒸发温度”报警而保护性停机。
? 我们应注意观察冷冻水、冷却水的出水温度与蒸发器冷媒温度、
冷凝器冷媒温度的温差,应不大于 2.5℃。如冷冻水的出水温度是 10℃,蒸发器冷媒温度就应为 8℃~10℃之间;冷却水的出水温度是 30℃,冷凝器冷媒温度就应为 28℃~30℃之间。其温差越小,证明机组热交换器热交换效果越好;温差过大,说明机组热交换器热交换效果较差,这时,我们应检查水质是否正常、热交换管是否有脏堵和结垢现象等。
?
我们应注意观察冷却塔的进、出水温度的温差,应在 3℃~5℃
之间。如冷却塔的进水温度是 30℃(这里指接近环境温度),冷却塔的出水温度就应为25℃~27℃之间。温差过小,说明冷却塔的冷
却效果较差。
? 另有一种情况,当冷却塔的进水温度高于环境温度时,环境温
度与冷却塔的出水温度的温差,应不大于 3℃。如环境温度是 34℃、冷却塔的进水温度是 37℃时,冷却塔的出水温度在 34℃左右。这时,高于我们机组正常工作温度要求,我们不要认为是冷却
塔的冷却效果不好,其实这是正常的。因为冷却塔本身没有降温的功能,它只是辅助冷却水向环境空间散热,所以,此时冷却塔的出水温度接近环境温度,应是冷却塔的最好工作状态。
三、制冷系统的主要参数
制冷系统的调试就是把系统运行参数调整到所要求的范围内。制冷系统运行的参数主要有:
蒸发温度和蒸发压力; 冷凝温度和冷凝压力; 压缩机吸和排气温度; 压缩机吸和排气压力; 油温;
? ? ? ? ?