一、 冲洗目的:

清除积留在循环水管路系统的残留杂物,如砂子、泥灰、铁屑、焊渣和氧化铁皮等;防止残留杂物在循环水管道系统中对机泵、管道、阀门、仪表及设备造成危害。

二、 冲洗前的准备:

1. 施工完毕,管道、支架、管托等具备冲洗条件; 2. 施工配合队伍已落实,联络方式确定; 3. 各设备电气已具备使用条件;

4. 各装置临时设施已安装到位,冲洗中应拆除或隔离设备、元件已经拆除或隔离,并得到

妥善保管;

5. 管线上DN≦400mm的流量计和调节阀已拆除并短接好; 6. 安全措施落实到位,区域相关人员得到通知;

7. 冲洗作业指挥协调小组成立,相关指挥人员、作业人员到位,且经过相应培训,熟悉冲

洗方案和应急预案;

8. 通讯器材准备到位,且通讯畅通。

三、 冲洗要求:

1. 冲洗方式:全部管网(PDH、PP)先用水集中冲洗打回流,再进行置换; 2. 外供工业水供应正常,作为循环水系统冲洗的补充水源; 3. 循环水管网、水池人工清扫干净; 4. 循环水管道试压合格;

5. PDH循环水泵450-2A~D、循环水调节泵450-4、PP循环水泵450-3A/B电机、各电动阀

单试完成且合格;

6. 循环水池液位控制在吸水池液位显示2.0m~2.4m; 7. 冲洗时,各管道循环水流速≥1.5m/s;

8. 每2小时对循环水池的循环水进行取样分析,并记录、绘制浊度变化曲线。

四、 冲洗标准:

1. 循环水浊度变化曲线趋于稳定;

2. 循环水置换后浊度≤10NTU、总铁≤0.5mg/l,或与补水外供水浊度一致。

五、 冲洗流程:

1. PDH装置循环水系统注水: 1.1 各装置及管道阀门状态: 1.1.1

PDH循环水上水管各切断阀:7aF6、7aF7、7aF8、7aF9、7aF12、7aF13、7aF14全

开,各排气阀:7aF1、7aF2、7aF3、7aF4、7aF5手阀全开,所有根部排污手阀关闭; 1.1.2

PP循环水上水管各切断阀:7bF2、7bF3、7bF4及其相应自动排空手阀全开,所有

根部排污手阀关闭; 1.1.3

循环水回水管各切断阀:8aF7、8aF8、8aF9、8aF10、8aF13、8aF12、8aF14、8aF15、

7bF4、8bF2全开,各排气阀:8aF1、8aF2、8aF3、8aF4、8aF5、8aF6、7bF4手阀全开,所有根部排污手阀关闭; 1.1.4 循环水系统(450)部: 1.1.4.1 1.1.4.2 1.1.4.3 1.1.4.4

监测换热装置:装置循环水进出口已拆除并短接好,进出口阀全开; 加氯装置:装置循环水进出口已拆除并短接好,进出口阀全开; 循环水回水至冷却塔底水池进口阀全开;

循环水吸水池补水总阀、PDH循环水泵450-2A~D、循环水调节泵450-4、PP

循环水泵450-3A/B进出口阀全开;

1.1.5 1.1.6 1.1.7

丙烷低温储罐系统(191A):关闭循环水上、回水总阀,打开总旁路阀; 丙烯中间罐区(191B/C):关闭循环水上、回水总阀,打开总旁路阀;

冷冻站(223):管道22-4\、22-4\关闭循环水

上、回水总阀,打开旁路阀;管道22-14\、22-14\因旁路管与主管管径相差过大,需将主管于循环水上、回水总阀处短接7\短接管,并打开循环水上、回水总阀; 1.1.8

开工锅炉(208):于各用户点循环水上水手阀处短接1\短接管至循环水出口管,

并打开循环水上、回水总阀; 1.1.9

脱盐水站(222):将循环水上、回水进换热器接口盲死,打开总旁路阀;

1.1.10 空压站(281):于装置循环水上、回水总阀处短接3\短接管,打开循环水上、回

水总阀;

1.1.11 含硫盐污水(2108):于装置循环水上、回水总阀处短接3\短接管,打开装置循

环水上、回水总阀;

1.1.12 变电所(302):于装置循环水上、回水总阀处短接2\短接管,并打开上、回水总

阀;

1.1.13 热力站(231):于设备循环水上、回水手阀处短接6\短接管,并打开上、回水总

阀;

1.1.14 丙烷原料预处理(2101):关闭装置循环水上、回水总阀,打开总旁路阀; 1.1.15 丙烷脱氢反应(2102): 1.1.16 2102A:

1.1.16.1 管道21-3\、21-2\:关闭循环水上、

回水进、出各设备手阀,打开循环水上、回水总阀、总旁路阀及各设备旁路阀;

1.1.16.2 管道21-36\、21-36\:于系统循环水上、

回水主管上短接20\短接管,关闭各设备循环水上、回水手阀;

1.1.17 2102B:因旁路管与主管管径相差过大,需将主管于循环水上、回水总阀处短接26\

短接管,并打开循环水上、回水总阀;

1.1.18 催化剂连续再生(2103):打开循环水上、回水总阀、总旁路阀及各设备旁路阀,

关闭循环水上、回水进、出各设备手阀;

1.1.19 冷箱分离(2104):因旁路管与主管管径相差过大,需将主管于循环水上、回水总

阀处短接3\短接管,并打开循环水上、回水总阀及旁路;

1.1.20 SHP反应工段(2105):打开循环水总旁路阀及各设备旁路阀,关闭循环水上、回

水进、出各设备手阀;

1.1.21 产品精馏(2106):打开总旁路阀及各设备旁路阀,关闭循环水上、回水进、出各

设备手阀;

1.1.22 PSA装置(2107):

1.1.22.1 管道21-16\、21-16\:于系统循环水上、回水主管上短接8\短接管,打开旁路阀,关闭各设备循环水上、回水手阀;

1.1.22.2 管道21-16\、21-16\:于系统循环水上、回水主管上短接8\短接管,打开旁路阀,关闭各设备循环水上、回水手阀;

1.1.22.3 管道21-10\、21-10\:打开总旁路阀及各设备旁路阀,关闭各设备循环水上、回水进、出手阀;

1.1.23 PP原料供应和精制(701):于系统循环水上、回水主管上短接3\短接管,并打开

此处循环水上、回水手阀,同时关闭其余设备循环水上、回水手阀;

1.1.24 丙烯精制(702):将E-2009循环水上、回水接口盲死,打开E-2009循环水上、

回水手阀,关闭其余设备循环水上、回水手阀; 1.1.25 聚合反应(704):

1.1.25.1 管道24\、24\:将G-4004/E-4002

循环水回水接口盲死,打开G-4004/E-4002循环水回水手阀,关闭G-4004/E-4002循环水上水手阀,拆除旁通止回阀阀芯;

1.1.25.2 管道2\、2\:于K-4003环水上、回

水手阀处短接2\短接管,并打开此两手阀及旁路阀;

1.1.25.3 管道4\、4\:于系统循环水上、回

水主管上短接3\短接管,关闭各设备循环水上、回水手阀;

1.1.25.4 管道18\、18\:将G-4304/E-4302

循环水回水接口盲死,打开G-4304/E-4302循环水回水手阀,关闭G-4304/E-4302循环水上水手阀;

1.1.26 树脂脱气(705A)、添加剂加入(706)、造粒(707):于系统循环水上、回水主

管上短接12\短接管,关闭各设备循环水上、回水手阀;

1.1.27 尾气回收(705B):于系统循环水上、回水主管上短接10\短接管,关闭各设备循

环水上、回水手阀;

1.1.28 树脂掺混和处理(708):于系统循环水上、回水主管上短接6\短接管,关闭各设

备循环水上、回水手阀;

1.1.29 冷凝液回收(804):于系统循环水上、回水主管上短接6\短接管,关闭各设备循

环水上、回水手阀;

1.2 当吸水池液位显示LIA01002上升至2.0m时,关闭循环水吸水池补水总阀及PDH循环水

泵450-2A~D、循环水调节泵450-4、PP循环水泵450-3A/B进出口阀,水池、管道注水完成,同时对循环水沿途管线查漏,正常无漏点后进行下步操作。

1.3 PDH循环水泵450-2A~D、循环水调节泵450-4、PP循环水泵450-3A/B电机、冷却塔风

机450-1A~H及电机、各电动阀单机试车完成,正常后进行下步操作。

1.4 PDH循环水泵450-2A~D、循环水调节泵450-4、PP循环水泵450-3A/B试车同时分别对

PDH、PP循环水系统、管网进行水冲洗;