六、喷淋支管末端防晃支架
Ⅰ型
晃动支架材料适用表
喷淋防晃支架
部 适 用 管 件 名 称 晃动角钢 L30×30×3 管道卡码 δ=3 25扁钢 六角螺栓 M8×30 支架吊板 δ=6 100×100 膨胀螺栓 M8×85 道 DN25
11
七、支吊架制作的一些要求。
1、 平支架安装高度:4米楼层以下支架离地面1.5~1.8m,以1.65米为宜。
如起过4米楼层,则按比例均布。
2、 道卡码螺栓处露以2~5个螺距为宜,并应安装平介子,紧固螺母。 3、 架必须先油漆后安装,按规定应二遍防锈漆,外加二遍面漆。 4、 架所有孔必须采用钻孔,不得使用气割开孔。 5、 胀螺栓的深度应充分考虑到批荡层的厚度。
6、 提倡使用共用支架。对大面积使用的一些支架宜先做样板,以点带面(特
别是本文无提及的做法)。
八、为规范管道卡码螺栓外露的标准,特制作卡码尺寸标准图。
附图
12
单位:mm
管卡公称内径 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 管卡内径 φ22 φ27 φ34 φ43 φ49 φ61 φ76 φ89 φ115 φ141 φ166 φ220 φ274 φ326 管卡螺纹长度(A) 管卡有效长度(B) 管卡螺栓直径 17 17 19 19 19 21 21 23 23 23 23 26 26 26
13
备注 39 44 53 62 68 82 97 112 138 164 189 246 300 352 φ5 φ5 φ6 φ6 φ8 φ8 φ8 φ10 φ10 φ10 φ10 φ12 φ12 φ12 九、消火栓系统固定支架具体内容:(备注:依据国标图集03S402及在固定在混凝土支架固定方式,制定以下支架固定方法) (一):消火栓主管道为DN150镀锌钢管,标高在5.6m处,横向有B轴、C轴、D轴四道管段,纵向有1轴,13轴二道管段连接形成管网,原图纸位置在柱中与管中在55cm,现考虑管支架受力牢固,移至柱面离管内侧5cm。 (二)、管道支架的做法:(A、B两种做法)
做法A: (1)用镀锌角钢60*60*5焊接在柱中心处,加支撑,如图:
(2) 用两根M14吊杆固定在檀条上,下端用角钢60*60*5横托住管子,如图:
14
(3)设置吊杆支架数量连接管卡箍两端各放一个吊杆支架为原则。
做法B:(1)在横向B、C、D、E轴,纵向1轴、13轴,柱面焊接一道镀锌140*60*8槽钢,如图:
(2)柱与柱间距10m,用镀锌角钢60*60*5焊在槽钢垂直面上。如图:
(三):消火栓支管为DN65镀锌钢管,标高为5.6m,固定支架采用M14吊杆支架,固定在檀条上, 下端用灯笼抱箍卡住管子,如图:
注:灯笼抱箍