好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢结构厂房消火栓系统固定支架做法预案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

钢结构厂房消火栓自动喷淋系统

固定支架做法预案

一、编制说明

管道安装在消防安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重及观感。支(吊)架的型式、材质、加工尺寸和制造质量等应符合国家现行有关标准的规定,并按设计要求安装牢固,位置正确。

本工程给排水专业图纸设计说明中要求支(吊)架的安装具体做法:参见《室内管道支挂及吊架》国标图集03S402。由于厂房情况复杂,我公司依据现场安装情况制定支(吊)架的安装方案,进行质量控制。 支(吊)架的安装应按下列规定进行控制:

1、立管支架(管卡) :当楼层高度不大于5m时,每层必须安装1个;当楼层高大于5m时,每层不少于2个。当立管上无支管接出时,支架(管卡)安装高度宜距地面1 .20-1.60m。

2、横管吊架(托架):每一直线管段必须设置1个;直线管段上2个吊架(托架)间的距离不得大于表内的规定。 公称直径50 DN(mm) 刚性接头 挠性接头 3.00 3.65 3.60 4.25 4.20 5.15 5.75 4.80 7.00 5.40 65 80 100 125 150 200 250 300 350 注:本表适用于非保温管道。对保温管道应按管道上保温材料重量的影响相

1

应缩小吊架的间距。

横管吊架(托架)应设置在接头两侧和三通、四通、弯头、异径管等管件上下游连接接头的两侧。吊架(托架)与接头的净间距不宜小于150mm和大于300mm

在管道系统中,应在下列位置固定支架(吊架) : 1、进水立管的底部;

2、立管接出支管的三通、四通、弯头的部位; 3、立管因自由长度较长而需要支承立管重量的部位;

4、横管接出支管与支管接头、三通、四通、弯头等管件连接的部位 ; 5、在刚性卡箍接头500mm内管道上补加支吊架。 二、 角钢类支吊架的制安 1、 龙门式

5~10 (根据角钢大小而

选定,其余倒角类同。)

30

龙门式支吊架材料适用表

支架型材 适用管道 倒吊钢板(或大一号角钢) 膨胀螺栓 2

L30×30×4 L40×40×5 2、座地式

≤DN25~DN40 DN50~DN150 δ=6 100×100 δ=8 110×110 M8×80 M10×85 注:座地式支架安装在室外的地面、天面露台的地面,这部分的支架必须安装在高于地面不少于50mm的水泥基础上。

座地式支架材料适用表

支架型材 L40×40×5 L50×50×6

3、 挂墙(柱)式支架(宜固定在混凝土墙体上) Ⅰ型:L型支架(立柱长度与横担长度之比1:1)

挂墙式支架材料适用表

支架型材 L40×40×5 适用管道 ≤DN50 膨胀螺栓 M10×100 备 注 适用于Ⅰ型及空调的冷凝水、冷媒支架 适用管道 ≤DN25~DN50 DN60~DN150 支架底板 δ=8 110×110 膨胀螺栓 M10×85 δ=10 120×120 M12×100 3

L50×50×6 DN60~DN100

M12×100 适用于Ⅱ型三角型支架

Ⅱ型:三角型支架

4

三、槽钢类支吊架的制安

1、吊式龙门支架

Ⅰ、横梁安装(一) Ⅱ、天花吊顶式 Ⅲ、横梁安装(二)

吊式龙门支架材料适用表(同时适用于座地式)

吊架型材 6#槽钢 8#槽钢 10#槽钢

2、水平龙门支架:

5

适用管道 DN200 DN250 DN300~DN400 支架底板 δ=10 150×150 δ=10 170×170 δ=12 190×190 膨胀螺栓 M12×100 M12×100 M12×120

钢结构厂房消火栓系统固定支架做法预案