好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

二级建造师《2018市政实务》复习重点

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

压实度 的检测方法与评定标准 一、击实试验

轻型击实:适用于粒径小于 5mm 的细粒土 重型击实:适用于粒径不大于 20mm 的土。 根据拟合的击实曲线得到该土样的 最大干密度和 最佳含水量。 二、压实度的测定过程

1)由建设单位或监理单位委托资质合格的试验单位进行击实实验,找出施工用土的 最佳含水量

和 最大干密度。

2)现场实测干密度和含水量:

一般黏性土 采用环刀法、 灌水法或灌砂法;砂质土及粗粒的石质土采用灌砂法。

3)计算压实度:实测干(质量)密度与最大干(质量)密度的比值,一般以百分率表示。 4) 压实度为主控项目。

钻孔灌注桩 施工质量事故预防措施 五、塌孔与缩径

塌孔与缩径产生的原因基本相同:主要是地层复杂、钻进速度过快、护壁泥浆性能差、成孔后放

置时间过长没有灌注混凝土等原因所造成。

大体积混凝土浇筑 施工质量检查与验收 一、控制混凝土裂缝

裂缝分为 :贯穿裂缝、 深层裂缝及 表面裂缝三种。 裂缝发生原因 :

水化热、内外约束条件、外界气温变化、混凝土的收缩变形、混凝土的沉陷 二、质量控制要点:

1.选用 水化热较低的水泥; 降低水泥用量;控制集料的级配及含泥量; 选用合适的外加剂;控

制好混凝土坍落度。

2.采取 分层浇筑混凝土, 利用浇筑面散热。

3.大体积混凝土养护的 关键是 控制内外温差 20 ℃。

预应力张拉施工 质量事故预防措施

1.人:施工的单位有资质;项目技术负责人主持;作业人员应经培训考核; 2.料:预应力筋、锚具及波纹管 进场检验

3.机:设备配套校准,不超过 半年, 200 次张拉作业。

4.法:编制 专项施工方案和 作业指导书,并按相关规定审批。技术交底。 5.环:现场安全防护设施;警示标志;生产安全预案。

地铁车站工程施工 质量检查与验收 (1)主体结构 防水施工

(1)地铁车站的防水等级应为 一级,不得渗水。

(2)地铁车站主体结构以混凝土结构 自防水为主,以接缝防水为重点,辅以防水层加强防水, (2)施工缝 防水

2)墙体水平施工缝在高出底板≦ 300mm 处,拱墙接缝下 150~300mm 处,距孔洞边缘 300mm; 3)水平缝施工,先清除杂物,铺净浆或界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料,再铺 30~50mm 水泥砂浆,及时浇筑混凝土。 4)盖挖逆作法水平缝,宜采用遇水膨胀止水条(胶),并配合预埋注浆管的方法加强防水。

(3)变形缝 防水

1)变形缝处混凝土厚度不应小于 300mm;

3)变形缝处的止水带应为 中孔型或 ù 型,宽 ≦300mm; (4)后浇带 防水

1)设在受力和变形较小的部位,间距 30~60m,宽度宜为 700~1000mm。

2)后浇带可做成 平直缝、 阶梯型或 楔形缝;应采用 补偿收缩 混凝土浇筑。 其两侧混凝土龄期

达到 42d 后进行。

3)后浇带 两侧接缝宜采用中埋式止水带、外贴式止水带、预埋注浆管、 遇水膨胀止水条(胶)等方法加强防水。

喷锚支护施工 质量检查与验收 (二)初期支护施工

喷射混凝土 作业 分段、分层进行,喷射顺序 由下而上;喷头垂直于工作面,距离≧1m; 喷射厚度:侧壁 6~10cm,拱部 5~6cm;分层喷射时,应在前一层混凝土终凝后进行; 混凝土终凝 2h 后进行养护,时间 14d;冬期不得洒水养护。 三、防水、二衬施工质量控制

(一)防水层施工 防水卷材:固定在初期衬砌面上;采用软塑料类防水卷材时,宜采用热焊固定在垫圈上。 采用专用热合机焊接。双焊缝搭接宽不应小于 1cm。 焊缝充气试验:气压 0.15MPa,3min 下降不大于 20% (二)二次衬砌施工

止水带安装在 两侧加设支撑筋,固定牢固, 浇筑砼时不得有移动位置、卷边、跑灰等现象。

构筑物变形缝 质量验收主控项目

(1) 止水带、柔性密封材料等的 产品质量保证资料应齐全;

(2) 止水带位置应符合设计要求;安装固定稳固,无孔洞、撕裂、扭曲、褶皱等现象;

(3) 先行施工一侧的变形缝结构端面应平整、垂直,混凝土或砌筑砂浆应密实,止水带与结构咬合 紧密;端面混凝土外观严禁出现严重质量缺陷,且无明显一般质量缺陷。

沉井制作 质量验收主控项目:

1) 材料的等级、规格、性能应 符合要求;

2) 混凝土强度以及 抗渗、 抗冻性能应符合设计要求; 3)混凝土 外观无严重质量缺陷;

4)制作过程中 沉井无变形、 开裂现象。 沉井下沉及封底 质量验收主控项目:

1)封底材料、 混凝土强度以及抗渗、 抗冻性能符合要求;

3)封底前 坑底高程应符合设计要求;封底后混凝土 底板厚度不得小于设计要求;

4)下沉过程及封底时沉井无变形、 倾斜、 开裂现象;沉井结构无线流现象,底板无渗水现象。

对焊工资格和施焊环境 的检查

1.对 焊工资格 的检查 从事燃气、热力工程施工的焊工,必须考试合格,并持有国家质检总局统一印制的 《特种设备作 业人员证》,证书应在有效期内,且焊工的焊接工作不能超出持证项目允许范围,中断焊接工作超 过 6 个月再次上岗前应 重新考试。 2.对 施焊环境 的检查

(2) 下列情况且未采取有效的防护措施时, 严禁焊接作业: 1)焊条电弧焊时风速大于 8m/s(相当于 5 级风); 2)气体保护焊时风速大于 2m/s(相当于 2 级风); 3)焊接电弧 1m 范围内的相对湿度大于 90%; 4)雨、雪环境。

(五)对焊接工程 质量检查与验收

(2)管道焊接完成后, 强度试验及严密性试验之前,必须对所有焊缝进行外观检查和对焊缝内部质 量进行检验。

3)焊缝内部质量的抽样检验应符合下列要求:

①管道内部质量的无损探伤抽查数量不应少于焊缝总数的 15%,且每个焊工不应少于一个焊缝。 ②穿越或跨越铁路、公踣、河流、桥梁、有轨电车及敷设在套管内的管道环向焊缝,必须进行 100%

的射线照相检验。

③每出现一道不合格焊缝,应再抽检两道该焊工所焊的同一批焊缝,如第二次抽检仍出现不合格 焊缝,则应对该焊工所焊全部同批的焊缝按原探伤方法进行检验。对出现的不合格焊缝必须进行 返修,同一焊缝的返修次数不应超过 2 次。

城镇供热管道施工 质量检查与验收

(十一)阀门安装前 的检验: 一级管网主干线所用阀门及与一级管网主干线直接相连通的阀门,支干线首端和换热站入口处起关 闭、保护作用的阀门及其他重要阀门应由有资质的检测部门进行 强度和严密性试验,检验合格,定 位使用。

(十三)换热器安装 应符合的规定 属于压力容器设备的换热器,需带有国家质量技术监督部门有关检测资料, 设备安装后,不得随意对设备本体进行局部切、割、焊等操作。 焊接质量 检验次序 对口质量检验;表面质量检验;无损探伤检验;强度和严密性试验。

对口质量 检验项目:坡口质量、 对口间隙、 错边量和纵焊缝位置。

柔性管道回填施工 质量检查与验收

变形检测:柔性管道回填至设计高程时,应在 12~24h 内测量并记录管道变形率。 (1)钢管或球墨铸铁管道变形率在 2%~ 3%时,化学建材管道变形率在 3%~5%时,

挖出回填材料,进行修复或更换。

(2)钢管或球墨铸铁管道的变形率超过 3%时,化学建材管道变形率超过 5%时,

应挖出管道,并会同设计研究处理。

安全生产保证计划编制 的关键点

1) 安全生产保证计划应在 施工活动开始前编制完成;

2) 准确识别出本工程的 重大危险源和 重大不利环境因素; 3) 制定出针对危险源和不利环境因素的管理控制方案; 4) 落实各类资源,从组织上、人力上、财力上给予保证; 5) 制定符合标准要求的管理程序,付诸实施。 二、施工安全检查方法

安全检查:

1)综合安全检查每月一次,由 项目经理 带领,各职能部门负责人参加。 2)专项安全检查,由 项目部各职能部门负责人组织专业人员实施。

3)季节性安全检查由项目部专职安全、劳动保护岗位人员组织相关分包队伍、班组人员实施。 4)特定条件下的安全检查,由项目负责人组织实施。 安

全巡查:

专业分包队伍、班组 每日开展安全巡查。 项目部由安全人员组织每周开展一次安全巡查活动; 企业安全生产的负责人组织每月开展一次安全巡查。 防止基坑坍塌、掩埋 的安全措施 一、明挖基坑安全控制特点 基坑开挖 安全技术措施

(1) 基坑边坡和支护结构的确定 根据土的分类和力学指标、开挖深度等确定边坡坡度,或根据土质、 地下水情况及开挖深度等确定支护结构方法。 (2) 尽量减少基坑坡顶荷载

(3) 做好降水措施,确保基坑开挖期间的稳定 (4) 控制好边坡

(5) 严格按设计要求开挖和支护

(6) 及时分析监测数据,做到信息化施工

喷锚暗挖法施工 安全措施 工作井施工

2)施工机械、运输车辆距工作井边缘的距离,其最外着力点与井边距离不得小于 1.5m。 3)井口作业区必须设 围挡,非施工人员禁止入内,并建立人员出入工作井的管理制度。

4)工作井不得设在低洼处,且井口应比周围地面高 30cm 以上,地面排水系统应完好、畅通。 5)不设作业平台的工作井周围必须设防护栏杆,栏杆底部 50cm 应采取封闭措施。 6)井口 2m 范围内不得堆放材料。 7)工作井内设安全梯或梯道。

模板支架和拱架施工 安全措施 工前准备

(1)支架、脚手架应由 具有相关资质的单位搭设和拆除。 (2)作业人员应经过专业培训、 考试合格, 持证上岗。 (3)作业人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 (4)起重设备应经检验符合施工方案或专项方案的要求。 模板支架、脚手架 搭设 (1) 脚手架不得与模板支架相连接。

(3) 支架、脚手架 必须设置斜道、 安全梯等攀登设施。 (4) 严禁在脚手架上 拴缆风绳、 架设混凝土泵等设备。

(5) 脚手架支搭完成后应与模板支架一起进行检查验收,并形成文件后,方可交付使用。

工程竣工验收 注意事项 验收程序:

(1) 检验批及分项工程应由监理工程师组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

(2) 分部工程应由 总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收。 (3) 单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,总监理工程师应组织专业监理 工程师对工程质量进行竣工预验收,对存在的问题,应由施工单位及时整改。整改完毕后,由施 工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。 (5)建设单位收到工程竣工报告后,应由 建设单位( 项目) 负责人组织施工(含分包单位)、设计、 勘察、监理等单位(项目)负责人进行单位工程验收。

质量验收合格 的依据与退步验收规定 (1) 主控项目的质量经抽样检验合格;

(2) 一般项目中的实的合格率应达到 80%,且超差点最大偏差值应在允许偏差值的 1.5 倍范围内; (3) 主要工程材料的进场验收和复验合格,试块、试件检验合格;主要工程材料的质量保证资料以

及相关试验检测资料齐全、正确;具有完整的施工操作依据和质量检查记录。 工程档案编制 要求 施工资料管理

(3)总承包工程项目,由 总承包单位负责汇集,并整理所有有关施工资料; 分包单位应主动向总承包单位移交有关施工资料。

(4)施工资料应随施工进度及时整理,所需表格应按有关法规的规定认真填写。 (5)需注册建造师签章的,应按规定签字、盖章。 (6)竣工验收前,当地城建档案管理机构对施工技术资料进行预验收,预验收合格后方可竣工验收。

竣工验收 备案的程序 (2)由施工单位在工程完工后向建设单位提交工程竣工报告,申请竣工验收,并经总监理工程师签 署意见。 (3)对符合竣工验收要求的工程,建设单位负责组织勘察、设计、监理等单位组成的专家组实施验 收。

(4)建设单位必须在竣工验收 7 个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知工程质量监 督机构。

(5)工程竣工验收合格之日起 15d 内,建设单位应及时提出竣工验收报告,向备案机关备案。 (6)工程质量监督机构在竣工验收之日起 5d 内,向备案机关提交工程质量监督报告。 (7)城建档案管理部门对工程档案资料进行预验收,并签署验收意见。

占用或挖掘 城市道路的管理规定 需要临时占用道路的,须经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准,按照规定占用。 需要临时占用绿化用地,须经城市人民政府城市绿化行政主管部门同意,并按照有关规定办理临 时用地手续。任何单位和个人都不得损坏城市树木花草和绿化设施。 砍伐城市树木,必须经城市人民政府城市绿化行政主管部门批准,并按照国家有关规定补植树木 或者采取其他补救措施。

供热管道焊接 施工单位 应具备条件 (1)有负责焊接工艺的焊接技术人员、 检查人员和 检验人员; (2)有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠; (3)有精度等级符合要求、灵敏度可靠的焊接 检验设备; (4)有保证焊接工程质量达到标准的措施; (5)焊工证应持有效合格证,并应在合格证准予的范围内焊接。

二级建造师《2018市政实务》复习重点

压实度的检测方法与评定标准一、击实试验轻型击实:适用于粒径小于5mm的细粒土重型击实:适用于粒径不大于20mm的土。根据拟合的击实曲线得到该土样的最大干密度和最佳含水量。二、压实度的测定过程1)由建设单位或监理单位委托资质合格的试验单位进行击实实验,找出施工用土的最佳含水量和最大干密度。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5m01f1c7xj0a0pl1szsm0n19a8hr9t00gup
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享