一、事故案例

(一)事故经过:2010年10月29日,是XX洗煤厂安排的停产检修时间,根据检修计划安排,在29日上午由机电车间负责对变电室电线和操作机构进行清扫、检查、紧固和加油。早晨8时左右,机电车间电工XX和董XX、XX(无电工安全操作资格证)等三名电工到达工作现场,在学习安全措施并签字后,他们开始工作。此时,300#联络柜2、3段母联刀闸处于分闸状态,技术员XX在该开关柜前门悬挂了“有电,此柜不能检修”的警示牌,在开关柜后门又用粉笔写下了同样的警示语,在做完各项准备工作后开始检修,电工XX擅自去了300#联络柜后门,在对开关柜进行清理时,左手不慎触到联络刀闸2段端的静触头,不幸触电,后经抢救无效死亡。

(二)事故原因:

1、直接原因:事故人XX违章作业,擅自打开不准检修的带电联络柜进行清理,不慎触到带电的静触点上。

2、主要原因:

(1)现场安全管理不到位。当工人违章打开不准检修的开关柜进行检修时,监护人未及时制止。

专业资料

.

(2)安全教育不得力。职工自主保安意识不强、互保意识差。

(3)现场管理混乱,措施落实不到位。未按照检修措施的要求,对不准检修的300#开关柜的柜门上锁。

(4)安全培训不到位。事故人XX从事电工作业,但无电工安全操作资格证。

(三)防措施:

1.认真吸取事故教训,进一步格现场管理。认真落实电工作业的技术措施和组织措施,及时制止违章作业行为。

2.加大安全教育培训力度,增强职工的自保、互保意识,尤其注意班前教育和安全技术交底的落实。

3.加大对特种作业人员的培训,确保特种作业人员持证上岗,并及时进行复训。

4.迅速开展反“三违”活动,增强现场管理力度和职工自主保安意识,尽快扭转被动的安全生产局面。

二、单项选择题

专业资料

.

1.钢管布线中,同一交流回路中的导线,必须穿于( )。

A.同一钢管 B.不同钢管 C.任意钢管

2.对架空线路等高空设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角应不超过( )。

A.40° B.45° C.60°

3.保证安全的技术措施有停电、验电、装设接地线和( )。

A.拉开断路器和隔离开关

B.三相电源短路

C.悬挂标示牌和装设遮栏

4.电气操作过程中发生疑问或发现异常时,应( )。

A.立即停止操作 B.继续进行 C.更改操作票

专业资料

.

5.灯炮上标有\,40W\的字样,其意义是( )。

A.接在220V以下的电源上,其功率是40W

B.接在220V电源上,其功率是40W

C.接在220V以上的电源上,其功率是40W

6.绝缘手套的试验期是( )。

A.每年一次 B.六个月一次 C.五个月一次

7.绝缘靴的试验期是( )。

A.每年一次 B.六个月一次 C.三个月一次

8.设备发生接地故障时,跨步电压值与设备运行电压值( )。

A.成正比 B.成反比 C.无关

9.触电者触及断落在地上的带电高压导线且尚未确证线路无电,救护人在未做好安全措施前,不能接近断线点( )围。

专业资料

.

A.3~5m B.8~10m C.15~20m

10.若触电人呼吸和脉搏都已停止,双人抢救其节奏为按压( )次后吹气一次。

A.5 B.10 C.15

11.一经合闸即可送电到工作地点或施工设备的开关和刀闸的操作把手上应悬挂( )标示牌。

A.禁止合闸,线路有人工作

B.禁止合闸,有人工作

C.在此工作

12.家用电器回路装设RCD的动作电流值为( )mA。

A.15 B.30 C.100

13.通过人体引起心室发生纤维性颤动的( )电流称为室颤电流。