危险废物贮存场所建设方案及要求
一,地面要求
贮存场所地面须作硬化处理,以混凝土、砖、或经过防止腐化处理的钢材料进行建设,地面涂至少2mm高的环氧树脂,以防止渗漏和腐蚀。存放液体性危险废物的贮存场所必须设计导流槽和收集井。所应有雨棚、围堰或围墙。场所需要密闭且有通风口。1、地面建设剖面图:
场
涂至少2 mm高的环氧树脂
10—15cm厚水泥混凝土
防水油毡,作用是防静电,吸油性好,且具有一定的抗张强度。
2、导流槽和收集井建设剖面图:
导流槽
10-15cm
井长50-100cm
10-15cm
墙高50cm
收集井
底宽50cm
Word 文档
.
导流槽和收集井效果图:
3、危废库的面积大小根据各企业产生的危废数量确定,一般为平米以上。
4,危废库四周如果不是水泥墙(主要指彩钢房搭建的危废贮存库)
12
时,四周要做高50cm,宽12cm的围堰(门口处围堰根据企业情况,可以降低高度,以便于搬运废油桶出入库),并用水泥抹好。
如果地面没做防渗漏措施的危废库,也可将存放废矿物油或其他液体危废的容器放入定制的铁皮槽,并在铁皮槽的一个拐角留一个可以闭合操作的开关,便于收集渗漏的液体危废。
效果图如下:
Word 文档
.
二,标识标志1、
危废库外警示标志
(图一)这个标志室外1个,室1个。
(图二)注:40*40cm标识,室外贴一,主要成分一栏,填写危废库所有危险废物名称。容填写标准:
Word 文档
.
(图三)2、
危废库分类标识
场所危险废物要分类、分区贮存,种类之间要设定明显的分区标识,如设定围栏或地面画分区线。在每一类贮存区墙上贴标识,在每一类物品上贴标识。
(1)墙上标识标准:
Word 文档
.
(图四)
注:室40*40cm的标识,根据企业产生危废的种类,确定需要做的数。
(2)危废容器包装物(主要指危废桶)上标识标准:
(图五)
注:室20*20cm的标识,根据企业盛放各类型危废的容器数量确定需要做的数。图四和图五的容根据图三的标准填写。
(3)其他危废的标识,常用的主要有以下三类:
Word 文档