好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工现场电工巡视维修记录表最新范例

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工现场电工巡视维修记录表最新范例

电工姓名 供电方式 序号 1 巡检项目 工地 附近 高压线防护 值班时间 额定容量 巡检内容 时 分 至 时 分 发现隐患 维修部位 按照既定的防护方案予以严密的防护,并做到巡检到位,工序要拍照上传,安全可靠。 工作接地、零线接地、保护零线正确、牢固可靠。重复接地不少于三处,工作接地电阻不大于4 Ω,重复接地电阻不大于10 Ω,保护零线引出正确,并单独敷设不做它用,采取绿/黄双色线,其截面相同是相线的1/2. 2 接地与接零 保护 系统 3 配 电 箱 开 关 箱 总配电箱中应在电源隔离开关的负荷测装置漏电保护器,并且灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱不大于30M,开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置在负荷设备侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3M。 固定电箱安装位置正确,高度在1.3至1.5M。 移动电箱安装高度在0.6至1.5M 电箱底进出线不混乱,箱内无杂物,有门有锁,有防御措施,闸具齐全完好。 4 现场 照明 现场照明回路有漏电保护器,并且灵敏可靠。 灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4M,低于2.4M使用安全电压供电。手持照明灯具使用36V以下照明。 5 配电 线路 电线无老化,破皮,有线路过道保护,并在电线杆上用横担固定,绝缘子分档架设。 架空线路假设在专用电线杆上,严禁架在树木或脚手架上,架空线路负荷规范要求并已使用五芯电缆,架设或埋地并符合要求。 6 电器 装置 闸具熔断器参数与设备容量匹配, 没有用其它金属丝代替熔断丝。 7 变、配电装置 露天电压器符合规定要求,配电间符合规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正确悬挂警告标志,门应该往外开,有锁。 变配电室内不得堆放杂物,并有消防器材。 发电机组及其配电室内禁存储油桶,发电机设有短路与负荷保护。 8 其他 除上述内容发现的其他隐患

施工现场电工巡视维修记录表最新范例

施工现场电工巡视维修记录表最新范例电工姓名供电方式序号1巡检项目工地附近高压线防护值班时间额定容量巡检内容时分至时分发现隐患维修部位按照既定的防护方案予以严密的防护,并做到巡检到位,工序要拍照上传,安全可靠。工作接地、零线接地、保护零线正确、牢固可靠。重复接地不少于三处,工作接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大于1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5lvj22wtu947ty70kclt55mbv23ri50057p
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享