Esd(Emergency Shutdown Device):紧急停车系统,多数应用于石油和化工系统,是一个独立于DCS系统的控制单元,在工艺发生危险状况时,对设备,环境等进行紧急的启挺,开关操作。配置设备以高档的PLC居多,多数处理DI/DO点,现在多数与DCS进行通讯。
SIS(SIS, safety instrumented system):安全仪表系统,主要用于汽轮机,压缩机等高速运转设备,对轴承的转速,震动,位移,温度等进行检测,对设备进行保护,原来设计多为模块组合,相当于与智能仪表的组合体。
SIS是安全仪表系统,ESD是紧急停车系统,ESD属于SIS的一部分。SIS包括现场仪表、逻辑解决器、执行机构三部分,这三个部分都要是安全设计的,常规的ESD系统只是SIS的逻辑解决器这部分,当然也要是安全设计的。 随便举个例子,不一定合适,但是可以帮助理解这些概念。
西门子的PCS7 系统。包含了S7-400H 硬件,WinCC 监控软件,Simaticnet 通讯软件。Step7编程软件。PDM等智能仪表工具。 PCS7 是一系列软件,硬件的组合体,是一个系统的概念。 SIS 基本上也是同样的道理。
从本质上来讲,SIS 的硬件系统 不光包括,SIS控制器及IO(例如 Triconex,HIMA,西门子400FH)。
还应包括 所有跟控制器接口的其他输入部件,例如 获得TUV SIL认证的 传感器,变送器,检测装置;
还应该包括 所有输出部件,如获得 TUV SIL认证的执行器(液压安全执行器,气动安全执行器,电动型安全执行器),
.
.
还应该有 获得认证的现场设备。--要求严格的现场,阀门本体也必须是有TUV 证书的。
例如核电厂的安全阀不光是锅炉与压力容器质检合格,还应该有核检证书,还应该有 TUV的安规证书,明确标明是SIL几等级。
那么,我们现在再来理解这些概念,,, 安全型控制器(目前这个叫法最科学) 仅仅是 SIS系统硬件中的一环。
安全型控制器的厂家 包括 Triconex,HIMA,西门子,Moore,ICS,ABB,EMerson等。
这些安全型 控制器用于 紧急停车场合,则称之为 ESD。 用于油气田的火检和气体报警,则称之为 F&GS. 用于危险场合的燃烧控制,则称之为BMS。
ESD,F&GS,BMS 不是指Triconex,也不是指HIMA,更不是指 他们这些厂家的控制器。
而是他们这些厂家的安全性控制器 用在这些不同的场合,有着这些不同的用途,所以有着这些不同的叫法。
--下一次,别人问你,为什么 Triconex 一会叫ESD,一会叫PSD,一会叫F&GS,一会叫BMS。还叫做SIS。。。 你应该理其含义。
这些都是安全性控制器,,,或者叫安全性控制系统,或者IEC规范曾经叫过安全系统(PES),安全型电子装置。
用在叫ESD的场合,就是ESD,用在叫F&GS 的场合,就是F&GS. 而SIS则是个完整的,系统的概念。从其命名首先就可以看出来,其是个完整的,更关注整体性的一个概念,一个系统。
.
.
整个安全性是建立在整个安全机制之上的,包括了安全性的控制器(如ESD,F&GS,BMS,,,),安全型的仪表,安全型执行器,
安全型的软件(功能块库,连锁规范),甚至“安全的通讯功能”(目前很少有此叫法)。
SIS的整体性概念还应包括贯穿整个安全控制系统 全生命周期的规范,如初期的设计,中期的施工,调试;末期的试运行,评估,验证。 后续的维护。安全生命周期到限前的拆除。。。
总之,SIS 的概念很完整,很庞大。--第一个晕的,总是设计院,然后设计院把业主忽悠晕。。。
然后很多做SIS,调ESD的人,搞了好几年,概念也是晕点。 为什么,这几年招标的时候,更多的提SIS的概念?
从理论上说,只有ESD,“未必” 会是个完整的SIS控制系统。 ESD仅仅是 SIS中的一环,而且是在实体硬件中,是最重要的一环。 所以,很多人认为,SIS就是ESD。。。 ESD就是SIS。
有了ESD,再有了很多周边的配套设备。就可以组成一个SIS控制系统。 用户想要的是一个完整的 安全性控制系统,所以这几年招投标 规范书都叫 SIS了,呵呵。
老实说,确实换汤不换药,但是,至少说明了,我们的用户,在安全概念的整体性上有所进步,
不管是被忽悠的进步了,还是自己提升进步了,总是进步了。
类似的,(我曾亲口听某知名DCS的销售部副经理说,西门子的DCS,pcs7就是S7-400 PLC,S7-400PLC 就是PCS7 DCS,呵呵)
.