一、工程概况 ....................................... 1 二、用电负荷统计 ................................... 1 三、供电设备选择 ................................... 3 四、变压器位置、安装 ............................... 3 五、用电管理 ....................................... 3 六、外电线路及电气设备防护 ......................... 3 七、接地 ........................................... 5 八、配电箱及开关箱 ................................. 6 九、施工安全措施 ................................... 7

某隧道临时用电专项施工方案

一、工程概况

1#(北山)隧洞位于泾源县城郊北山上,龙潭水库~中庄水库段的15+368~16+916,总长1548m。隧洞采用马蹄形断面,比降i=1/2750。隧洞出口段采用DN2000钢管及PCCP管与其他标段引水管道进行连接。

本标段管线工程自桩号16+940至桩号17+280.67,长度为340.67m。其中DN2000PCCP管0.4mpa长300米,DN2000钢管40.68米。

本工程施工用电的接驳点2个,进出口各一个。根据施工现场情况,电源主干线从进出洞口边坡箱变(含配电房)处接进,配电房内设总配电箱,再按各项用途设置分配箱、照明箱,施工点设置随机箱,实行三级用电保护措施,各配电箱内配备齐全。动力、照明分系统、分闸,形成树干型供电网,确保用电安全整齐。 二、用电负荷统计

一)隧洞进出口主要用电量统计表

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 机 具 名 称 空压机 强制搅拌系统 配料机系统 砼喷射机 通风设备 水泥浆搅拌机 电弧焊机 型钢弯曲设备 注浆机 水 泵 照明体统 扒渣机 规 格 型 号 20m3/min JS500 PLD1300 CP-5Z JZ350 500型 ZG6310 2寸 ZWY-80T 单 位 台 台 套 台 套 台 台 台 台 台 套 台 数 量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 使用动力 (KW/台套) 110 30 15 5.5 75 4 10 4 3.5 5 20 15 二)最大用电负荷计算

1. 洞口、空压机房、洞内、搅拌站等用电量计算

1

①电动机设备功率计算

空压机1台:∑P=110KW×1=110KW 砼喷射机1台:∑P=5.5KW×1=5.5KW 搅拌机1台: ∑P=30KW 配料机:∑P=20KW 通风设备1台:∑P=75KW

单液注浆泵1台: ∑P=3.5KW×1=3.5KW 水泥浆搅拌机1台: ∑P=4KW×1=4KW 水泵3台:∑P=5KW×3=15 KW

液压型钢弯曲机1台: ∑P=4KW×1=4 KW 扒渣机1台:∑P=15KW×1=15 KW

电机合计功率:∑P1=110+5.5+30+20+75+3.5+4+15+4=267(KW) ②电焊机的负荷计算

∑P2=10KVA×1台=10KVA ③洞内照明用电功率计算:

洞内工作面碘钨灯:∑P=1KW×3=3KW

洞内低压照明: P=0.1KW×(750/10)×1=7.5KW 洞外场地照明: P=1KW×6=6KW 照明合计功率:∑P3=3+7.5+6=16.5(KW)

注:洞内低压照明采用100W照明灯,每盏灯间距10m,按1排布置。 ④根据公式:S=K1×K2(K3×∑P1÷Cosφ+K4×∑P2+K5×∑P3)计算用电负荷

备用系数K1=1.05

电动机系数与电焊机系数K3、K4取值见下表。 电动机平均功率因素Cosφ可0.65~0.78 电动机与电焊机的需用系数K3、K4取值见下表:

用电名称 数 量 需要系数 K值 数值 3-10台 0.7 电动机 11-30台 K3 0.6 30台以上 0.5

2

电焊机 洞内外照明

3-10台 10以上 K4 K4 K5 0.6 0.5 1 ⑤总用电量

S=K1.(K3×∑P1÷Cosφ+K4×∑P2+K5×∑P3) =1.05×(0.7×267÷0.85+0.7×10 +1×16.5) =255.6(KVA)

根据以上计算,进出洞口施工用均为电量247.5KVA。 三、供电设备选择

根据计算,进出洞口施工最大用电负荷均为247.5KVA,故选择在进出洞口各安装250KVA箱式变压器1台。考虑突发停(断)电状况,配备一台50KVA发电机备用。

总的计算电流I=(S×1000)÷(√3×380×0.75)=1008A

根据提供用电回路及电线过流量选用2根95mm2及3根240mm2铜芯电缆线。 另外洞内照明用电,选用16mm2铜芯塑料线。 四、变压器位置、安装

变压器设置于隧道出洞口左侧,加工场地东南侧(详见附图:隧道临时施工用电平面布置图)。

该变压器由供电所按要求进行安装,调试合格后交付我方使用。 五、用电管理

施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相五线制低压电力系统,采取以下方式:

采用三级配电系统; 采用TN-S接零保护系统; 采用二级漏电保护系统。 六、外电线路及电气设备防护 一)外电线路防护

1、现场不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。

2、在建工程的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合下表规定。

3

在建工程的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离 外电线路电压 等级 (kV) 最小安全操作 距离 (m) <1 1~10 35~110 220 330~500 4.0 6.0 8.0 10 15

3、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合下表规定。

施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离 外电线路电压等级 (kv) 最小垂直距离 (m) <1 6.0 1 ~ 10 7.0 35 7.0

4、起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合下表规定。

起重机与架空线路边线的最小安全距离 电压 (KV)安全距离 (m) 沿垂直方向 沿水平方向 <1 1.5 1.5 10 3.0 2.0 35 4.0 3.5 110 5.0 4.0 220 6.0 6.0 330 7.0 7.0 500 8.5 8.5

5、施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。 6、当达不到规定时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志。架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。

防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于下表所列数值。 防护设施应坚固、稳定,且对外电线路的隔离防护应达到IP3O级。