好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑材料进场验收制度 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

VV型0.6/1KV聚氯乙稀绝缘电缆表 表17

四、验收方法:

1、外观检查:绝缘表面应平整、色泽均匀;绝缘线芯应用着色绝缘或其他合适的方法进行识别;电缆线上应有制造厂名,产品型号和额定电压的连续标志。所有标志应字迹清楚。

2、测量:用游标卡尺测量线芯直径,用50米卷尺测量成盘线的实际长度。

3、试验方法:抽样检测。

4、资料要求:合格证、3C认证、检验报告齐全。 1.5 配电箱

一、配电箱:执行国家GB7251.1-2005标准。 二、产品适用于电源电路用。

三、配电箱主要分为动力配电箱和照明配电箱。 四、验收方法:

1、外观检查:配电箱无破损、变形;电气设备元件无缺损。各种标志安装正确、牢固、清晰;铭牌上文字数据正确、清晰、完整;结构设施、镀层、外壳油漆质量完好;紧固件齐全。

2、试验方法:全数检查,对照图纸看电气设备元件是否与系统图设计一致。

3、资料要求:出厂合格证、检验报告、3C认证书齐全、附件齐全并应有合格证。 1.6 母线槽

一、母线槽:执行国家JB/T 10327-2002、JB/T 9662-1999、JB/T 8511-1996、GB 7251.2-1997标准。 二、产品适用于电源电路用的线槽。

三、母线槽主要分为耐火母线槽、密集绝缘母线槽、空气绝缘母线槽等几类。

四、验收方法:

1、外观检查:母线槽无破损、变形;各种标志安装正确、牢固、清晰;铭牌上文字数据正确、清晰、完整;结构设施、镀层、外壳油漆质量完好;紧固见齐全。 2、试验方法:全数检查。

4、资料要求:出厂合格证、检验报告、3C认证书齐全。 1.7 开关、插座、接线盒

一、开关面板、插座面板、接线盒,执行国家JB/T 8593-1997标准。 二、产品适用于额定电压不超过交流440V,额定电流不大于32A,家用及类似环境用的电器附件。 三、型号及规格:

面板、接线盒尺寸及孔径(供参考) mm 表18

安装盒型号 一型 敲落孔孔径及个数 配合面板尺寸 安装孔距 50±0.31 71±0.37 60±0.37 96±0.44 125±0.50 121±0.50 2φ22或1φ27 短面 S=宽×高 长面 S=长×高 底面 S=长×宽 固定孔 (S=4×8) 个数 接地孔 (孔径φ4) 个数 安装盒高度 75×75 75×100 1φ22或1φ27 2 2 40、50、60、70、80 二型 86×86 三型 75×125 75×150 四型 86×146 五型 1φ22、1φ27 1φ22、1φ27或 2φ22、1φ27 2φ27 1φ22或1φ27 2~4 2~4 金属安装盒壁厚不小于1mm;塑料绝缘安装盒厚度不小于2.5mm,其

建筑材料进场验收制度 - 图文 

VV型0.6/1KV聚氯乙稀绝缘电缆表表17四、验收方法:1、外观检查:绝缘表面应平整、色泽均匀;绝缘线芯应用着色绝缘或其他合适的方法进行识别;电缆线上应有制造厂名,产品型号和额定电压的连续标志。所有标志应字迹清楚。<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5luez8dfd15nd0e7n2yj9vfqx3d4wu015y2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享