表3 尺寸偏差和外观
项目 指标 优等品(A) 合格品(B) 尺寸允许偏差/mm 缺棱掉角 长 宽 高 L B H 最小尺寸不得大于/mm 最大尺寸不得大于/mm 大于以上尺寸的缺棱掉角个数,不得多于/个 裂纹长度 贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面的裂纹方向的尺寸总和的 任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向尺寸 大于以上尺寸的裂纹条数,不多于/条 爆裂、粘模和损坏深度不得大于/mm 平面弯曲 表面疏松、层裂 表面油污 0 0 10 不允许 不允许 不允许 1/2 2 30 ±3 ±1 ±1 0 0 0 0 ±4 ±2 ±2 30 70 2 1/3 注:1)表面没有裂纹、爆裂和长高度三个方向均大于20mm的缺棱掉角的缺陷者。
1.2 砌块的性能应符合表4的规定。
表4 砌块的立方体抗压强度/MPa
强度级别 平均值不小于 A1.0 A2.0 A2.5 A3.5 A5.0 A7.5 1.0 2.0 2.5 3.5 5.0 7.5 立方体抗压强度 单组最小值不小于 0.8 1.6 2.0 2.8 4.0 6.0 A10.0 10.0 8.0 表5 砌块的干密度 kg/m3 干密度级别 干密度 优等品(A)≤ 优等品(B)≤ B03 300 325 B04 400 425 B05 500 525 B06 600 625 B07 700 725 B08 800 825 表6 砌块的强度级别 干密度级别 强度级别 优等品(A) 优等品(B) B03 A1.0 B04 A2.0 B05 A2.5 A3.5 B06 A5.0 A3.5 B07 A7.5 A5.0 B08 A10.0 A7.5 表7 干燥收缩、抗冻性和导热系数 干密度级别 干燥收缩值 ① 抗冻性 质量损失 冻后 强度 导热系数(干态)【W/(M·K)】 ≤ 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 优等品(A)MPa ≥ 优等品(B)MPa ≥ 0.8 1.6 标准法 快速法 B03 B04 B05 B06 B07 B08 ≤0.5(mm/m) ≤0.8(mm/m) ≤5.0% 2.8 2.0 4.0 2.8 6.0 4.0 8.0 6.0 ①:规定采用标准法、快速法测定砌块干燥收缩值,若测定结果发生矛盾不能判定时,则以标准法测定的结果为准。
2. 现场见证取样检验
(1)砌墙砖应以同厂家、同规格3.5万~15万为一批,不足3.5万的按一批计算,普通混凝土小型空心砌块1万块为一批,每批按标准规定抽取一定数量做有关项目的检验。
(2)核查砖出厂合格证或检验报告的检验结果是否符合要求,砖的强度等级是否符合设计要求,检验项目是否齐全,检验结论是否正确。 (3)核查合格证或检验报告是否按批提供,批量总数是否和实际用量基本一致。
(4)砌块应存放5天以上后出厂。砌块贮存堆放应做到:场地平整,同品种、同规格分级分等,整齐稳安,宜有防雨措施。
(5)产品运输时,宜成垛绑扎或有其他包装。运输装卸时,宜用专用机具,严禁摔、掷、翻斗卸货。
钢构件进场验收
1. 普通钢构件进场验收项目部须严格按照设计图纸、规范标准、请购单及采购合同要求进行验收,同时对以下几项进行检查: (1)按材料进场批次提供质量合格证明文件、检验报告; (2)刚才厚度及允许偏差用游标卡尺、钢尺测量,每一品种、规格的钢材抽查5处,应符合其产品标准的要求; (3)钢材的表面外观质量应符合下列规定:
1、当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差值的1/2.
2、钢材表面的锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923规定的C级及C级以上; 3、钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。
4、还应检查钢构的规格、厚度、批号、长度、宽度;钢号、材质质
保书等,验后做好纪录;焊接辅料焊丝、焊剂、焊条等,质保书及检验报告;涂漆质量证明书及检验报告。 2.H型钢及构件组立检验: 内容:(1)构件截面高度尺寸h;
1h<500 ±2.0mm ○
○2500≤h≤1000 ±3.0mm ○3h>1000 ±4.0mm
(2)腹板与翼板中心偏移量<2.0mm; (3)截面宽度尺寸(b)±3.0mm; (4)腹板与翼板的垂直度偏差3.0mm; (5)构件长度尺寸,验后打合格与否标记。 3.焊缝无损检测(内部缺陷超声波探伤):
内容:(1)检测钢板拼接缝:按图纸技术要求的级别检测评定; (2)H型钢角焊缝:按图纸技术要求的级别检测评定; (3)吊车梁上翼缘焊缝100%探伤,其它构件焊缝探伤量20%; (4)按[GB50205—2001]二级验收; (5)有焊缝探伤位置原始记录;
(6)有探伤报告,检测后打标记;
(7)返修后的焊缝,重新进行无损检测及评定。 4.连接用紧固标准件检验
钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、镀锌螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
(1)高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。 检查数量:全数检查
检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 (2)高强度螺栓连接副,应按包装箱配套供货,包装箱上应注明批号、规格、数量及生产日期。螺栓、螺母、垫圈外观表面应涂油保护,不应出现生锈和沾染脏物,螺纹不应损伤。
(3)其它连接用紧固件外观不应出现生锈和沾染赃物,螺纹不应损伤,不得有毛刺。
检查数量:按包装箱数抽查5%,且不应少于3箱。 检验方法:观察检查